Как автоматизировать переключение между ТТ и электро?

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем tanrus, 27.10.14.

  1. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Этого вопроса?
     
  2. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Да этого.
    Вы имеете ввиду, можно ли затопить ТТК без включения насоса? У меня Будерус, датчик температуры стоит на самом котле. Вот в этом месте я и хотел установить датчик температуры реле, которое и будет управлять переключением котлов. Ваша первая схема довольно интересна, но обратный клапан не будет создавать дополнительного сопротивления для жидкости?
    Вот обвязка моего котла.
     

    Вложения:

    • обвязка котла.png
    Последнее редактирование: 07.11.14
  3. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Если сделать по такой схеме. После падения темп. на ТТК, датчик темп. дает сигнал на реле, которое отключает насос ТТК и переключает трехходовой кран. При этом включает Эл. котел. В эл. котле все свое, от насоса до датчика температуры.
     

    Вложения:

    • обвязка котла новая.png
  4. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    обвязка котла новая.png

    Ну да, если уже в ЭК всё есть, то нужен только регулируемый термостат с датчиком и внутренним реле на одну группу НР контактов и внешний пускатель, т. к. ЭН мощный.
     
    Последнее редактирование: 07.11.14
  5. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Если лепестковый, то ни какого (если только заклинить может со временем?).
     
  6. tanrus
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9

    tanrus

    Живу здесь

    tanrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Восток - Спб
    Большое спасибо, есть чем заняться.
     
  7. evgen7591
    Регистрация:
    04.03.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    evgen7591

    Новичок

    evgen7591

    Новичок

    Регистрация:
    04.03.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    А как с данную схему внедрить ИБП чтобы при переключении на ЭК не работали оба насоса?
     
  8. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    66

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    465
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    г. Владимир
    Похоже, я предлагаю то же, что и viktor50:
    Простейшее решение - это поставить датчик реле температуры или самого электрокотла на входную трубу ТТ-котла.
    Выполнить на нём настройки, необходимые для замыкания выходных контактов при измеренной температуре 35ºC и ниже, для размыкания – при измеренной температуре 40ºC и выше.

    ТТК,ЭК,ВПЕ,ТП_10.png

    @tanrus, в дымовую трубу ТТ-котла будет улетать несущественное количество тепла.