    @Baxi Ural, переделал подключение бойлера и котла
    ну теперь котел разгоняется до 80 чтоб нагреть воду до 55гр и за 31 минуту нагревает 300л бойлер
    с 10 гр до 55 гр
    выставил температуру включения котла на бойлер при ниже 35гр в бойлере, но такое чувство что после каждого второго душа он включается
     
  2. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.226

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    с электрокотлом встроенным в ТА, по ночному тарифу 42 копейки кВт, но думаю это не долго будет продолжатся электричество подорожает, к тому же в ТА встроен теплообменник для ГВС .
     
  3. R0mashk
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    241

    R0mashk

    Живу здесь

    R0mashk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Казань
    Доброго времени суток! Выбираю для родителей котел, нужен с открытой камерой сгорания, на 24 кВт, хотелось бы с 2мя теплообменниками, остановился на Eco 5 Compact, Eco Four или Luna 3 Comfort. У меня у самого Luna 3 Comfort, но с закрытой камерой сгорания, доволен, но родителям думаю выносная панель не нужна будет, так что Луну рассматриваю в последнюю очередь, да и дороже она. В чем отличия между Eco 5 и Eco Four, кроме того что они из разных поколений? Хоть Eco 5 - более последняя модель, но стоит почему то дешевле, чем Eco Four. Есть ли у каждого из них своя "болезнь"? Например у Луны знаю проблемы с прессостатом бывают. Заранее спасибо!
     
  4. Дима155
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.226

    Дима155

    Живу здесь

    Дима155

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    1.192
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Карелия Кондопога
    Не специалист по котлам, но проектировщица хочет в проект котел нового поколения, я категорически против, пусть поэкспериментируют на других, а мне проверенный временем ну лет пять семь, с исправленными детскими болезнями так сказать, с моделью пока не определился но BAXI точно
     
  5. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Основное различие в отсутствии стандартного датчика тяги (пресостата в моделях с закрытой камерой). Вместо него установлен датчик температуры отходящих газов. Поэтому, при недостаточной тяге в дымоходе, он не встаёт в ошибку, а снижает свою мощность. При полном отсутствии тяги (при перегреве датчика), он, конечно, остановится.
    Далее... У eco 5 намного удобнее сделаны внутренности котла. Расширительный бак находится сразу за передней панелью. В меню появились дополнительные ошибки и много настроек (при прочтении правильной инструкции). ;)
    Из минусов - перед первым пуском нужно запрограммировать плату (защита от юзера), немного дольше настраивается газовый клапан и только из мозгов - ручной регулировки нет.
     
  6. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Если мне не изменяет память, то такая модель будет eco6 ;). Не припомню случая, чтобы производитель котлов массово отзывал их для устранения какого-либо недостатка. По гарантии поменять, если сломалось - пожалуйста. А детские и другие болезни этой модели будут исправлены в следующей. Пообщайтесь с владельцами vitopend 100. Недоработанные платы управления им легче заменить, чем менять её схему.[/QUOTE]
     
  7. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.132
    Благодарности:
    994

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.132
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Самара
    как нет?
     
  8. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Пардон, это для закрытой камеры
    :close:
     

    Вложения:

    • Screenshot_2017-03-21-00-25-12.png
  9. GElyn
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9

    GElyn

    Живу здесь

    GElyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Одинцово М.О.
    @Baxi Ural, Приветствую.
    Изучаю тему "Котлы BAXI",только сегодня узнал про "Котлы BAXI-2",когда прочту всё сказать сложно.
    Не сочтите за труд, подскажите по нюансам в установке и работе котла Луна платинум -1.32 ,в частности с БКН.
    Как известно, при разборе воды из бойлера, температура у датчика начинает понижаться и он даёт команду котлу на открывание трёхходового и т. д.
    Вопрос: Котёл сразу открывает трёхходовой и максимально увеличивает мощность нагрева бойлера или он в зависимости от показания с датчика температуры начинает приоткрывать трёхходовой и понемногу добавляет мощность в случае необходимости?
    Интересуюсь с целью обеспечения оптимального режима работы котла 30/50 ,при установке ГВС не более 50 град.
    Ведь если ГВС с циркуляцией (3 полотенчика) ,то котел будет постоянно подогревать ГВС и в случае команды с датчика на включение в максимально быстрый нагрев начнёт тактовать с работой в "не хорошем "режиме.
    Если убрать в настройках приоритет на ГВС, мы решим данный вопрос?
    И ещё, не хочу ставить гидрострелку с дополнительными насосами на СО по сути состоящую из двух контуров, справится ли встроенный модуляционный насос с 6-ю радиаторами на 2-м и 5-ю на первом (остальное ТП со своим насосом) и по каким алгоритмам осуществляется модуляция насоса?
    Ссори если вопросы не правильные. Прошу понять, простить и разъяснить.
     
  10. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.578
    Благодарности:
    1.538

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.578
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Майкоп
    @g_elinsky, Внутренний насос справится со всей мощностью котла, 24 квт, без проблем. и с запасом.
    там инженеры сидели и думали, и все придусмотрели.
    только но наврятли стоит летом гонять один полотечик на мощном котле.
     
  11. GElyn
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9

    GElyn

    Живу здесь

    GElyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Одинцово М.О.
    А как же БКН, для него же по любому гоняем, а полотенчики с байпасом на циркуляции ГВС.
     
  12. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.578
    Благодарности:
    1.538

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.578
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Майкоп
    У бкн потребление большое, от эффективный потребитель.
    если полотенчик на отоплении висит и с ним работает то проблем нет.
     
  13. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Для обеспечения оптимального режима придётся ставить гидрострелку, для конденсационников от 45 квт baxi она обязательна. Насос модуляцией поддерживает разницу подачи и обратки на уровне 20 градусов для максимального кпд. При работе на бкн котел полностью переключает трёхходовик на бойлер и выходит на заданную температуру бойлера + 20 градусов. Среднее положение трехходовика только в сервисном режиме - для обеспечения максимального теплосъема, в обычном - только крайние. Так как датчик температуры теплоносителя стоит перед трехходовым, котел не знает, сколько тепла куда пошло.
    Насколько я знаю, условный приоритет бойлера, то есть возможность избыток тепла при нагреве бойлера направлять в систему отопления, организована только у dedietrich и kromschreder (по моему так).
     
  14. Easy_rider
    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103

    Easy_rider

    Живу здесь

    Easy_rider

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.17
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    МО, Чеховский р-он
    Насос UPM 15-60, дальше считаем сопротивление системы
     
  15. GElyn
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9

    GElyn

    Живу здесь

    GElyn

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Одинцово М.О.
    Не понял.
    Зачем на отоплении?
    У меня БКН и полотенчики на циркуляции ГВС.
     