1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конденсат и прогоревшая труба

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Fadeich1, 26.10.14.

  1. Fadeich1
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fadeich1

    Участник

    Fadeich1

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Конденсат и прогоревшая труба
    Вроде не там создал, да простят модераторы

    День добрый.
    В печном деле пока я потребитель услуг. но пришло время разобраться.
    Построили домик для проживания весна осень (профилированный брус 140). Фундамент винтовые сваи по углам и несколько под домом.
    На зимний денег не хватило. В планах по обогреву было временное использование электричества (конвекторы)
    Но пришла осень и моя хозяйка захотела приезжать зимой (это было 2 года назад). К весне пока дом был не жилой нашли в гараже печку бутаков студент с перспективой замены на, что нить приличное, но не тяжелое так как под печью, а она заняла место в углу только шпунт 40мм на половых лагах.
    Так как установкой со всеми нормами я не мог разобраться обратился в профильную фирму и заказал у них установку трубы и печки со всеми экранами по стенам.
    Печь установили из печи до шибера труба 150, далее шибер, и снова труба 150, перед перекрытием переход на трубу сандвич и дальше через второй этаж над коньком все тот же сандвич.
    Приехали ребята все установили проверили и мы прошлую зиму по выходным не знали проблем. Летом не топили. А сегодня ночью подкинув брикетов пошел спать, но так как мы переводили часы немного задержался и вдруг почувствовал запах дыма. Включил свет и увидел картину маслом Со стыка перехода 150мм - труба сандвич течет ручей конденсата. Тут похоже я сделал глупость, а именно решил открыть печку чтобы тягой просушить конденсат. Труба заревела и в нескольких местах начала темнеть и через эти темные места начал течь конденсат. Дымина на всю комнату. Пришлось заглушить печь. И проветривать комнату. Все вещи пропахли копченостями.

    Вопрос следующий как это победить самому и как можно поменять трубу над печью. В перекрытиях же вряд ли она на чем то держится на крыше ондулин. Был ли у кого опыт замены трубы над самой печькой. Возможно ли одному проделать эту операцию?

    Если это из за типа печи (она меня и так немного замучила своими обратными хлопками если не правильно отрегулируешь поддув и шибер), то какие варианты замены - нужен быстрый прогрев и длительное поддержание тепла.
     
    Fadeich1 , 26.10.14
    #1 + Цитировать
  2. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Владимир
    Если чердачный участок закреплен, то поменять легко - снимите то что в низу, а верх пусть висит, его и прочистить нужно заодно. А вот если все стоит на печи, то тогда один фиг верхний участок вывешивать нужно.

    Чугунки Гучевские посмотрите. У меня их стоит - доволен и никакого конденсата. Это не реклама, просто в этом диапазоне аналогов чугунных нет.
     
    АлешинНиколай , 27.10.14
    #2 + Цитировать
  3. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Владимир
    Похоже собрано неправильно, т. к. в таких печах конденсат должен течь в печь по трубе
     
    АлешинНиколай , 27.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.016
    Благодарности:
    1.226

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.016
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Пермь
    @Fadeich1, Собирать нужно по конденсату.
     
    Теплов и Сухов , 27.10.14
    #4 + Цитировать
  5. Fadeich1
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fadeich1

    Участник

    Fadeich1

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Вот такая ситуация? что не могу фото выложить. Возможно какие то ограничения.
    могу дать только ссылку на сторонний ресурс
    http://my.mail.ru/mail/sfk1968/photo/23
     
    Fadeich1 , 27.10.14
    #5 + Цитировать
  6. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Владимир
    У вас сендвич задом-наперед собран. Таким мастерам надо штрафы выписывать!
     
    АлешинНиколай , 27.10.14
    #6 + Цитировать
  7. akarp
    Регистрация:
    22.07.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    23

    akarp

    Участник

    akarp

    Участник

    Регистрация:
    22.07.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    С печами этого типа надо знать что режим горения не может быть слишком слабым - надо чтобы труба была все же достаточно горячей. Иначе неизбежно откладывается конденсат и в какой-то момент вам при растопке захочется открыть заслонки посильнее - и это приведет к возгоранию отложений в трубе... Это зрелище не для слабонервных. Можно конечно сделать такую конструкцию трубы чтобы можно было ее часто чистить. Но... само по себе это мероприятие не из простых т. к. отложения смолистые, почти как битум... Но если не чистить - велика вероятность что загорится.

    Поэтому - следить за температурой в трубе, а это далеко не идеальный режим длительного горения...
    Можно использовать кстати хорошие не смолистые дрова или брикеты. Это несколько облегчит положение...

    Но думаю стоит не затягивать со сменой печки... Использовать ее постоянно и правильно - дело не тривиальное.
     
    akarp , 27.10.14
    #7 + Цитировать
  8. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Владимир
    И крайне опасно!
     
    АлешинНиколай , 27.10.14
    #8 + Цитировать
  9. Fadeich1
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fadeich1

    Участник

    Fadeich1

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    А какие внешние признаки того что не правильно собрана труба, кроме как DSC06280.JPG DSC06281.JPG
    DSC03823.JPG
    Это на втором этаже
     
    Fadeich1 , 27.10.14
    #9 + Цитировать
  10. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Владимир
    Последнее фото: внешняя труба вставлена друг в друга "сверху-вниз" - т. е. "по конденсату", значит внутренняя труба "по дыму". А нужно наоборот.
     
    АлешинНиколай , 27.10.14
    #10 + Цитировать
  11. Fadeich1
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fadeich1

    Участник

    Fadeich1

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Для топки использую в основном брикеты, и лиственные (осина береза).
     
    Fadeich1 , 27.10.14
    #11 + Цитировать
  12. Fadeich1
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fadeich1

    Участник

    Fadeich1

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    А при каких условиях используется установка труб по дыму?
     
    Fadeich1 , 27.10.14
    #12 + Цитировать
  13. Fadeich1
    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Fadeich1

    Участник

    Fadeich1

    Участник

    Регистрация:
    10.01.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    @АлешинНиколай, внутренняя труба это труба внутри сандвича или на первом этаже в которой стоит шибер?
     
    Fadeich1 , 27.10.14
    #13 + Цитировать
  14. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Владимир
    В обычных печах, где температура дыма около 200 град на выходе из печи.
     
    АлешинНиколай , 27.10.14
    #14 + Цитировать
  15. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    АлешинНиколай

    Помешанный на печках

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    6.152
    Благодарности:
    2.670
    Адрес:
    Владимир
    Да. та что внутри сендвича. И она должна быть собрана как водосточная труба - сверху вниз. Тогда конденсат будет стекать в печь
     
    АлешинНиколай , 27.10.14
    #15 + Цитировать