1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Величина сечения вводного кабеля

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем signaller30, 26.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.867
    Благодарности:
    11.584

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.867
    Благодарности:
    11.584
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ЛОЖЬ. Удобнее моножилой.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ну... Оконеченный должным образом и надыбанный с бешенными сроками ожидания КГВВ ничем не уступит ВВГ (нг и пр. регалии в обозначениях опущены). И даже превзойдёт по площади контакта.
    Если заказывать у лидеров рынка, то привезут. Вот я сейчас жду такие:

    YNN10-812-6DP-K07_shinan_comb_din_izol_stoika_png.png но только жёлтые (по эстетическим мотивам). Производитель и сам не имеет картинок сего чуда, но обязался их произвести в течение ТРЁХ МЕСЯЦЕВ! Я не гордый, я просто в курсе - у меня ещё предыдущая партия не кончилась. :victory:

    Доктор, и где вы только такие картинки берёте?:)]

    i02.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.06.18
  3. NSash
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    30

    NSash

    Живу здесь

    NSash

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Уфа
    Аналогов для КГВВнг, я так понял, нет?
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.867
    Благодарности:
    11.584

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.867
    Благодарности:
    11.584
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Смотря что понимать под аналогами
     
  5. NSash
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    30

    NSash

    Живу здесь

    NSash

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Уфа
    Гибкий, медный, в соответствующей изоляции для прокладки в доме.
    NUM (или NYM, как точно не помню) может какой или т. п.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.867
    Благодарности:
    11.584

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.867
    Благодарности:
    11.584
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ВВГ. С различными суффиксами. Полностью отвечает вашим требованиям. Если сделан из меди, конечно
     
  7. rewired
    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    rewired

    Участник

    rewired

    Участник

    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Ребят, возник вопрос, хватит ли мне для 15 КВт кабеля авббшв 4х6 для прокладки под землей примерно метров 20 или лучше взять 4х10?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    6.540

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    6.540
    Адрес:
    Рязань
    Лучше взять 4х16.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    4х10
     
  10. rewired
    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    rewired

    Участник

    rewired

    Участник

    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    20200130_151821.jpg И еще можете подсказать подключать дом 4х жилшьным или пятижильным кабелем?
    На фото внутренности щита уличного.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С таким уличным щитом - только 4 жилы. Алюминий 10мм2, медь 6мм2. Броню в доме изолировать!
     
  12. rewired
    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    rewired

    Участник

    rewired

    Участник

    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Т. е к земле в домашнем грщ ее не подключать?
     
  13. rewired
    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    rewired

    Участник

    rewired

    Участник

    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    И может взять 16мм2?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.022
    Благодарности:
    26.725
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не подключать!
    Хуже не будет.
     
  15. rewired
    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    rewired

    Участник

    rewired

    Участник

    Регистрация:
    16.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Еще такой вопрос, в домашнем ГРЩ PEN проводник (если я правильно понимаю схемотехнику вопроса и не ошибся в определениях) подключать к земле на входе после Селективного УЗО и АВ на 4 полюса и реле напряжения?
    Если кидать ноль на землю (если можно и нужно) какая будет схема заземления?
     
Статус темы:
Закрыта.