1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Накидал схему СО, поругайте

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Selan61, 26.10.14.

  1. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    65

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    сельское поселение Ташелка
    Накидал схему СО, поругайте
    Проектирую комбинированную СО (радиаторы и ТП). Дом в селе, 100м2, стены керамзитовый блок ТИСЭ 3 засыпан керамзитом и 10 см базальтового утеплителя.
    1 этаж 65м2 отопление только ТП, трубы компайн сшитый полиэтилен 16*2, 4 контура по 70м.
    2 этаж мансарда 1 ветка 26 метров из 3 радиаторов, 2 ветка 12 метров из 2 радиаторов будет отапливать веранду. Отопление считаю в программе Valtek.
    Котел baxi eco four 1.24 f. Бойлер 100л ASV.
    Вот примерная схема обвязки котла.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2519437/.
     
    Selan61 , 26.10.14
    #1 + Цитировать
  2. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    120

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    А рециркуляция ГВС будет?
    если сделать так, как на схеме, то полотенцесушитель будет греться только в момент водоразбора ГВС.
    на обратках радиаторов необходимо установить не шаровые краны, а настроечные.
     
    graf_house , 27.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    65

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    сельское поселение Ташелка
    Это исправлю, а других замечаний нет? А в принципе схема работоспособна?
     
    Selan61 , 27.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    65

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    сельское поселение Ташелка
    Вот почти окончательная схема, вроде всё учел.
    МОЯ СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ.jpg Жду вашего резюме.
     
    Selan61 , 30.03.15
    #4 + Цитировать
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.466
    Благодарности:
    3.233

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.466
    Благодарности:
    3.233
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Советую на подачу БКН установить трёхходовой регулирующий клапан с приводом, а привод на обрате БКН убрать. Мощности котла не хватит для одновременной работы БКН и СО. Советую предусмотреть возможность отключения насоса между ГВС и ХВС на время разбора ГВС.
     
    Сергей192 , 30.03.15
    #5 + Цитировать