  1. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Уфа
    Сварка - для помещений с взрывоопасной средой и для особо опасных
    а так человечество догадалось придумать клеммы Wago 2273, 221, 222

    а месяц назад видел пружинно-рычажную Феникс на 120мм 125А (огромный собрат Wago 222). Слава прогрессу!
     
  2. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    А меня кто то пытался убедить что паять вообще нельзя. Лучше просто скрутка.
     
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    Ну и как, у него получилось?
     
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.346
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @muai2, меня нет, я паяльник из рук не выпускаю, как тут меня убедишь.
     
  5. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    833

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.596
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Тамбов
    Даже добавить нечего.

    Не соглашусь только 100 на пайку. Оловянно свинцовые припои со временем могут разложится/окислится, очень много влияющих факторов начиная с флюса.
    Опрессовка в теории та же сварка только диффузная, отсюда и свои тонкости.

    Конечно есть, почитайте книжки по сварке, пайке и металловедению.
     
  6. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    260

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    260
    Адрес:
    Северный Кавказ
    За годы использования, в общей сложности установлено не менее 10000 ваго в одном ТЦ ни одного сбоя из-за них не было ни разу. Также у меня есть данные, что во всех наших 14 ТЦ по России также установленные ваго ни разу не засветились в дурном свете. Если мозг есть и руки не их. опы, то проблем с ними не будет.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.01.19
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.760
    Благодарности:
    797

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.760
    Благодарности:
    797
    Адрес:
    Кемерово
    нужно учитывать ещё один очень важный фактор, который называется - "варварская эксплуатация";)
     
  8. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Уфа
    Да и "горят" - слишком страшное слово. Плавятся только. Запах мерзкий, но пластик самозатухающий и не горит без внешнего источника огня.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    В интернете на форумах можно встретить сообщения о случаях пожаров в домах из-за ваг, с фото в том числе. Только плавились сами ваги или горели, и плавилось ли дерево и другие стройматериалы при горении из-за ваг, не всегда сообщают. Радиус кривизны конечностей человека или другого существа, установившего злополучные ваги, удается установить лишь иногда, особенно при наличии фотоматериалов удовлетворительной информативности
     
  10. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Уфа
    @muai2, всё просто - еще до того как начала плавиться изоляция, должен отработать Автоматический выключатель (по перегрузу). А если не сработал - уже начинается противный запах нагретой пластмассы (длительный процесс), потом расплавляется корпус, и горячий конец, находящийся под механическим напряжением, может вылезти из куска мягкой пластмассы. Но блин чтобы зажечь дерево, нагретого конца не достаточно, даже если до красна. Тут чото другое.
    А самозатухающих пластик при сильном нагреве начинает выделять газ, который препятствует кислороду и останавливает горение. Вот были бы полиэтиленовые клеммники - может и было б возгорание. У кабелей нгLS примерно такой же эффект.
    Сказки про злые ваго оставьте при себе.
     
    Последнее редактирование: 08.07.17
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    То есть по-вашему контактные соединения греются исключительно по перегрузу и если. к примеру, ослабить винтовой клеммник в цепи с током, не превышающим номинальный, то ток только по этой причине сразу станет больше вплоть до значений, позволяющих говорить о перегрузке ?
     
  12. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    4.771

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    4.771
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо передергивать
    конечно же идет речь не о винтовых зажимах, а о клемниках ваго, прижим провода в которых всегда стабильный и не зависит от пользователя
    еще раз - в цепи, рассчитанной на 16А, ваго выйти из строя не может
    если ток будет больше, должен срабатывать автомат
    если он не работает, то ваго не причем
     
  13. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Уфа
    @dumax, дилетанты :hello:
    Использование Ваго и других пружинных\рычажных клеммников - это тренд как в гражданском строительстве, так и в промышленности, т. к. существенно ускоряет монтаж, да и даже разборку соединения в случае необходимости.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Увы и ах, но ваги плохо переносят токи КЗ, которые зачастую не настолько коротки, как бы им хотелось... Смотрим времятоковые характеристики автоматов.
     
  15. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    4.771

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    4.771
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    расшифруйте свою мысль
    хотите сказать, что втыкая скрепку в розетку, получим автомат, думающий дольше, чем нагреются до критического состояния клемники в цепи?
     
Статус темы: