1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Контроллер ЭРВ на ардуино

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.10.14.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Просто измеряйте цифровым датчиком температуру жидкого фреона после конденсатора, если температура превышает установленный предел плавно снижайте обороты компрессора... То есть, с к примеру, 40 гр. это 100%, 42 гр. это 50%. Обороты компрессора будут устаканиваться где-то на 41 гр.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В это время - пусть весь фреон торчит в конденсаторе...
    У вас очень слабый испаритель и конденсатор, вы попробуйте отрегулировать систему с более, чем баллоном фреона внутри.
    Нагрузите так, чтобы компрессор работал хотя бы часа 4, а не по 20 минут. Там и поговорим.
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @СлесарьC, Ну и в догонку - даже незначительный залив компрессора - отнимает единичку от КОПа.
    Наблюдал своими глазами уменьшение забора тепла от воды на 1квт. При этом потребляемый ток компрессора упал всего на 5%.
    Если ещё чуть перелить - то можно сказать компрессору прощай.
     
  4. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    С чего бы это? Механическая ТРВ будет перекрываться пропорционально снижению откачки из испарителя и так как температура воды при неизменной подаче повысится этим испаритель будет опустошаться от фреона.
     
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Это не ко мне. Все это давно решено программно... Если я говорил о заливке, просто хочу идеально отрегулировать грань заливки установив на всасывающий смотровое окно. Хочется поиграться с дозировкой в испаритель до грамм.
     
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Зачем? Сливать тепло в канализацию... Бывает что и работает до часа, когда купаемся... Проточная ТН водогрейка.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Название темы читали? Причем здесь механический ТРВ?
    Он хорош, пока у вас вода падает с 9 до 1, т. е. перегрев в испарителе более 5К.
    Вы попробуйте отрегулировать систему, если дельта в испарителе 2-4К.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чего-то не въезжаю...Вы отработанную воду в канализацию сливаете?
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    А какая разница механический или электронный? И тот и другой реагирует на давление и температуру всасывания.
    А что там регулировать? Я же говорил, когда надо было настраивал на диапазон рабочих температур испарителя 0 ... 30 гр. А тут почти постоянная температура в испарителе.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так вы в канализацию сливаете ? Я правильно понял?
     
  11. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Нет. Просто если ТН будет работать непрерывно 1 час на отопление дома. в доме станет очень жарко. Придется открывать кран хоз. воды и сбрасывать тепло ТН в канализацию...
    , по этому сейчас работает на отопление всего 10 ... 15 минут в час...
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.556
    Благодарности:
    9.969
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Можно, конечно, посчитать вам разницу в КОП между "работать постоянно", или работать по 15минут, да ещё на батареи..Ну да ладно.
    Пожалуйста, не судите по себе проблемы других.
    Поддержание минимального перегрева актуально при стремлении поиметь КОП, а не "чтобы работало". Это не для вашей системы - точно.
     
  13. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Ладно. Просто у вас нет опыта разработки устройств регулирующих те или иные тех. процессы, по этому сильно переоцениваете качества электронных регуляторов. Просто не знаете, какие проблемы за собой тянет преобразование давления в сигналы, температуры в сигналы, обработать сигналы и снова преобразовать в механические регулировки.
    На неделе разрабатывал стабилизатор переменного тока на цифровых датчиках тока и твердотельных реле, так вот получить достаточно стабильный переменный ток не так просто всеми достижениями в цифровой обработке сигналов ПИД регулировании и прочего... Лучше применить банальный аналогово-механический ЛАТР стабилизатор. Колебания переменного тока на выходе примерно сопоставимы.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Что за цифровой датчик тока? Где взять? Наши такие делают?
     
  15. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Это говорит человек не подключавший теплосчетчик для измерения реального КОП.