1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 93

Септик классический, из монолитного ж/б, плюс вся система. Отчет с фото

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Рыбник, 22.10.14.

Метки:
  1. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    08.09.2014
    Сделал и установил опалубку проемов люков. Из доски-дюймовки, шириной 150 мм.

    IMG_1240.JPG IMG_1241.JPG

    Загнул всю торчащую из бетона арматуру 8 мм и привязал к ней пруты арматуры толщиной 12 мм. Арматура уложена так, чтобы находится в нижней части плиты крыши септика. Там она будет работать наиболее оптимально, и не даст крыше прогнуться. Напоминаю, что толщину крыши я решил сделать 15 см. Поставил несколько «звездочек» (теперь их общее количество достигло 80 штук, и вокруг опалубки проемов привязал вертикальные арматурины для дальнейшего формирования каркаса шахт.

    IMG_1244.JPG IMG_1245.JPG IMG_1249.JPG IMG_1252.JPG

    Там, где по моему недосмотру узбеки прокопали слишком широко, и в яме получился уступ, установил доски, чтобы не расходовать лишний бетон, и не создавать зацепку для сил морозного пучения.
     
  2. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    09.09.2014
    С утра взялся заливать крышу септика.
    Встал в 07-00, в 08-00 на объекте, в 09-00 пошел первый замес.

    IMG_1256.JPG

    Закончил в 14-00. Сделал 11 замесов, истратил 5,5 мешков (25 кг) цемента.

    IMG_1265.JPG IMG_1272.JPG

    По периметру проемов люков процарапал канавки и вставил доски для формирования желобов сопряжения с шахтами люков.

    IMG_1273.JPG IMG_1274.JPG

    Засыпал траншейку подводящей трубы от будущего дома. Верх трубы получился в 82 см от поверхности грунта.

    IMG_1278.JPG IMG_1279.JPG

    Частично засыпал траншею подводящей трубы из бани и немного привел территорию в порядок.

    IMG_1280.JPG

    Погода была хорошая, ясная, днем 22-23 градуса, штиль.
     
  3. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    10.09.2014
    День был занят разными делами, а вот вечером я еще раз промерял уровень рельефа в районе трассы пролегания отводящей трубы от септика до фильтрующего колодца. Дождался, пока как следует стемнеет, и установил лазерный нивелир в районе будущего фильтрующего колодца. Горизонталь отмечал на заборных столбах. Получилось, что на расстоянии 22,6 м уровень грунта понижается на 32 см. Что означает 1,4 см на метр. Для отвода осветленной воды из септика вполне даже нормальный уклон, траншею можно копать, следуя рельефу, без заглубления.
     
  4. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    11.09.2014
    Итак, настало время делать крышку с люком у поворотного колодца. То-есть, пришла пора совместить квадратное с круглым. Перед этим я долго раздумывал, как буду это делать. Как сказал продавец, полимерный колодезный люк достаточно просто вдавить в бетон, и он приклеится к нему достаточно крепко. Но для этого все же необходима некоторая площадь контакта. Как ее обеспечить в квадратном колодце? И потом, при заливке крыши необходима горизонтальная опалубка, на которую ляжет бетон. В качестве решения обеих задач я решил изготовить горизонтальную опалубку из старой б/у фанеры, в которой прорезать шестиугольное отверстие по размеру проема люка. Почему шестиугольное? Площадь контакта обода люка здесь гораздо больше, чем при четырехугольном, а делать восьмиугольное, думаю, уже излишне.
    Итак, на лист фанеры размером 100х70 см положил обод люка, и карандашом очертил его контур. Фанера оказалась несколько уже обода, диаметр которого составляет 75 см. Люк у меня, кстати, легкого типа. Диаметр проема составляет 53 см. Вокруг проема начертил шестиугольник, который обозначает внешнюю границу опалубки из досок. Длина грани получилась 31 см.

    IMG_1282.JPG

    Отступив внутрь на 2,5 см (толщина доски-дюймовки) начертил шестиугольник поменьше, и вырезал по его границе отверстие.

    IMG_1283.JPG

    Из отходов нарезал отрезки по 31 см. Наклон диска цирулярки установил в 30 градусов. Опалубку скрепил между собой уголками, к фанере прикрутил саморезами.

    IMG_1284.JPG IMG_1285.JPG

    Внутренние размеры колодца у меня получились 80х75 см, поэтому фанеру обрезал до 79 см, чтобы она не заходила не стенки колодца.
    Также из отходов изготовил опорную опалубку.

    IMG_1287.JPG

    И установил на нее опалубку крыши.

    IMG_1288.JPG

    Которую предварительно разрезал в 2-х местах, чтобы потом можно было вытащить через люк.

    IMG_1289.JPG IMG_1290.JPG
     
  5. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Опалубку обтянул п/э пленкой, чтобы легче было отделить ее от бетона, так как мне ее еще использовать при изготовлении люков септика. И установил арматуру.

    IMG_1293.JPG IMG_1294.JPG

    И вот все готово к заливке.

    IMG_1299.JPG

    Первый замес начал в 18-30, закончил в 20-00. Всего получилось 3 замеса. В 2 уложиться не получилось, а 3-й замес использовал не полностью, и это притом, что сделал его только с 2-мя ведрами гравия, а не 3-мя обычными. Обод люка утопил в бетоне, предварительно провибрировав. З-й замес как раз и понадобился, чтобы утопить обод. Первые 2 замеса сформировали крышу, но после вибрирования бетон растекся ровно, и не доставал до края опалубки. Сделав 3-й замес погуще, я навалил его вокруг шестиугольной опалубки. Положил сверху обод, повибрировал бетон, от чего он немного осел и обод опустился. Затем просто простучал обод молотком и осадил его на доски опалубки. Немного отцентрировал, а затем вокруг обода сформировал из бетона нечто вроде буртика, чтобы с него скатывалась вода. Люк сам тоже получился приподнятым над уровнем грунта где-то см 5. Надеюсь, это не сильно помещает ходить.
    Фото делал уже почти в темноте, солнце нынче садится рано, в 20-00. Фото со вспышкой, и без.

    IMG_1300.JPG IMG_1301.JPG

    Ну вот, схема установки люка отработана, через пару-тройку дней можно будет применить ее для установки люков септика.
     
  6. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    12.09.2014
    Окончательный вариант выглядит так

    IMG_1304.JPG IMG_1305.JPG
     
  7. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    13.09.2014
    Однако, иногда полезно заходит на рынки. И увидел там квадратный люк. Подходящего размера – с размером стороны 70 см, и размером проема 54 см.

    IMG_1309.JPG IMG_1312.JPG

    Убрал доски, формирующие стыковочные канавки.

    IMG_1315.JPG

    И начал делать опалубку шахты люка.

    14.09.2014
    Убрал внутреннюю опалубку первой камеры, прибрал внутри, снял крепежные уголки, надел тройники на входящие трубы.

    IMG_1316.JPG IMG_1317.JPG IMG_1319.JPG IMG_1320.JPG
     
  8. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    15.09.2014
    Убрал внутреннюю опалубку второй камеры, снял крепежные уголки.

    16.09.2014
    В первой камере на тройники входящих труб (из бани и дома) надел удлинители. Заглубление будет 34 см ниже зеркала поверхности.

    IMG_1323.JPG

    Прибрал внутри второй камеры. На тройник отводящей трубы надел удлинитель, заглубление будет на 20 см ниже зеркала. Принялся надевать тройник на отводящую трубу, и ... сломал его! Придется покупать новый. Странно, я думал они крепче. Я совсем не Шварценеггер. Наверное, там уже был дефект.
    Доделал щиты внешней опалубки на шахты обоих люков. Размеры шахты снаружи будут 86х60 см, поэтому половина щитов имеет размер 91х60 см, половина - 86х60 см.

    17.09.2014
    Установил внутреннюю опалубку шахт люков. Нарезал арматуру 8 мм, согнул и связал.

    IMG_1324.JPG IMG_1325.JPG IMG_1326.JPG IMG_1329.JPG
     
  9. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    18.09.2014
    Добавил еще 1 уровень арматуры, установил уголки из досок по углам, и стянул опалубку крепежными лентами.

    IMG_1330.JPG IMG_1331.JPG IMG_1335.JPG

    После чего приступил к заливке. На каждую шахту ушло почти по 4 замеса. 3 было мало, 3,5 – в самый раз. Израсходовал 4 мешка цемента по 25 кг. Сверху притопил в бетоне рамки люков. Выровнял их по уровню, как по отдельности, так и между собой. Так что теперь они стоят вровень.

    IMG_1337.JPG IMG_1338.JPG IMG_1340.JPG

    На этом трудовой подвиг сегодняшнего дня завершен, вместе с завершением основных работ по септику. Осталось только снять опалубку с шахт и забросать все это дело грунтом. Ах да, еще – одеть тройник на отводящую трубу. А дальше – прокопка траншеи до фильтрующего (поглощающего) колодца. Думаю, это все, что я успею в этом году.
     
  10. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    19.09.2014
    Снял опалубку крыши изнутри поворотного колодца.

    IMG_1343.JPG IMG_1344.JPG IMG_1345.JPG

    Решил начать копать траншею от септика до фильтрующего колодца. Разметил трассу, вбил колышки, натянул шнуры. Взял любимую, самую острую, лопату и принялся копать. Точнее, попытался вогнать лопату в грунт. Однако ничего не получилось. Земля высохла напрочь и стала, как камень. Я задумался. Пользоваться канализацией в этом году я все равно уже не буду, а весной земля будет влажной и мягонькой. Вот тогда и выкопаю – чего сейчас надрываться? Ладно, займусь пока чем-нибудь другим.
    Немного поразбрасывал землю вокруг поворотного колодца.

    IMG_1368.JPG
     
  11. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    22.09.2014
    Снял опалубку с шахт люков. Наружная опалубка проблем не доставила, а вот с внутренней пришлось повозиться. Половину досок пришлось ломать, настолько плотно при вибрировании затек бетон в разные щели и углубления. Но ничего, справился.

    IMG_1351.JPG IMG_1353.JPG IMG_1354.JPG IMG_1355.JPG IMG_1357.JPG IMG_1358.JPG IMG_1359.JPG IMG_1361.JPG
     
  12. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    23.09.2014
    Прибрался внутри камер – убрал упавшие туда доски и куски бетона. Надел на отводящую трубу тройник с удлинителем. Удлинитель небольшой, всего 22 см. Под корку заходить будет, и в то же время не очень глубоко - воду будет забирать поближе к поверхности, где она почище.

    IMG_1362.JPG IMG_1366.JPG

    И засыпал септик грунтом.

    IMG_1371.JPG IMG_1372.JPG

    Вечером как раз начался дождь (который шел всю ночь и весь следующий день).
     
  13. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Теперь по расходам.

    Все про все обошлось в 62 231 рубль за 4 года.
    В эту сумму входят следующие расходы:
    Земляные работы - 9 000 руб
    Септик - 31 734 руб
    Поворотный колодец - 4 650 руб
    Сеть - 15 847 руб
    Фильтрующий колодец – 1000 руб

    В позицию «Сеть» входят все трубы внутри и снаружи здания, в том числе 10 купленных «рыжих» 2-метровых труб, которые будут проложены от септика к фильтрующему колодцу в следующем году, а сейчас складированы в сарае. Сюда входит и проходка фановой трубы на крышу, и сантехнические шпильки для подвеса труб диа. 50 мм под полом. Не входят тройники септика.
    «Земляные работы» включают в себя ямы для септика и поворотного колодца, и соединяющую их траншею. Разделять не вижу смысла, копать их пришлось бы при любых раскладах, даже в случае покупного септика.
    В позицию «Фильтрующий колодец» включил остаток гравия, где-то 0,5 куба – пойдет на обсыпку.
    По позициям «Септик» и «Поворотный колодец» постарался максимально близко к фактическому разнести количество шифера, арматуры, цемента и гравия.

    Использовано при сооружении септика и поворотного колодца:
    Цемент М-500 мешок 25 кг - 51 мешок на сумму 7 000 руб
    Гравий 5-20 мм - 4 куб. метра на сумму 8 000 руб
    Песок карьерный - 3 куб. метра на сумму 1 800 руб
    Арматура 8 мм - 385 метров на сумму 7 088 руб
    Арматура 10 мм - 12 метров на сумму 396 руб
    Арматура 12 мм - 24 метров на сумму 777 руб
    Плоский шифер - 11 листов на сумму 3 520 руб
    Трубы:
    «Рыжая» 2 м 110 мм - 18 штук на сумму 5 555 руб
     
  14. Рыбник
    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678

    Рыбник

    Александр

    Рыбник

    Александр

    Регистрация:
    17.04.07
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    2.678
    Адрес:
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    На следующий год осталось придумать, как и из чего сделать фильтрующий колодец (в смысле, вообще поглощающее сооружение).
    Сначала думал выкопать до песка яму глубиной 4 м и диаметром 2 м. Опустить туда 3 кольца диаметром 1,5 м, на него крышку, на нее - кольцо диаметром 0,7 м. Когда мне объявили, во что мне это встанет, причем еще без земляных работ - 17 тыр с доставкой и установкой, от визга жабы у меня просто зазвенело в голове, и я только через пару секунд смог ослабить ее хватку на горле достаточно для того, чтобы слабо просипеть: "Спасибо, буду думать". Я просто не смогу отдать такие деньжищи просто за то, чтобы водичка рассосалась в яме. Назначение всех этих конструкций - предотвратить грунт в яме от осыпания. А грунт у меня совсем не рыхлый - когда копали колодец, копатели прошли на глубину 17 колец просто в грунте - сказали, что не надо копать внутри колец, грунт и так прочный.
    Сейчас смотрю в сторону инфильтраторов Тритон. Взять 2 штуки, они предлагаются по 3 500 руб/шт, вкопать на 1,5 метра, обсыпать гравием и нехай себе там впитывается. Но прежде попробую по объявлениям купить б/у акриловые ванны. Насверлю дырок, будет тот же инфильтратор.
     
  15. Мечта
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    136

    Мечта

    Живу здесь

    Мечта

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нефтекамск
    Спасибо за отчет! Все очень грамотно и доступно.
    Акриловую ванну может поломать от веса, может б/у метал или чугун лучше?