1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема подключения ТА расположенного ниже уровня ТТ котла в открытой (закрытой) СО с принудительной (

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем А2572, 22.10.14.

  1. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Tatarinoff11
    Трёхходовой откроется, а за счёт чего горячий ТН пойдёт вниз в ТА, а холодный ТН из ТА поднимится вверх? Разве так возможно без насоса (хочется без всяких термо или просто кранов между входом и выходом ТА. Когда вариант с краном, то понятно как будет идти циркуляция)? Если я не прав, объясните, я для этого и создал тему что бы обсудить. На свою правоту ни в коем случае не претендую.
    1 (4).jpg
    1 (3).jpg
     
    Последнее редактирование: 27.10.14
  2. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    федот1
    Ещё раз обращаю ВАШЕ внимание на цитату из шапки:
    Мощность, которая требуется легко высчитывается по данным дома (ссылка на первую тему).Или 5кВт,если лень по ссылкам ходить. Дом-сруб из брёвен не менее 200мм в диаметре, пол деревянный 50мм или даже больше, подшит из подпола пенопластом 50мм и пароизоляцией, стены снаружи-вертозащита+сайдинг,окна-2-х камерные ПВХ-стеклопакеты, потолок дерево+глиняностружечная засыпка.
    Только я не понимаю зачем вам эти данные? Тема не об утеплении, а о подключении ТА в уже работающую СО.
     
  3. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Так весь смысл предложенной схемы со 2-м насосом и отсутствием кранов-отвязаться от любых ручных регулировок и необходимостью постоянно следить за температурой. Хотя совсем отказаться от ручных манипуляций естественно не получится: топка небольшая, поэтому без работы кочегара обойтись ни как не удастся.
     
  4. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Хотелось бы по подробнее с этого места: задачи-то у нас одинаковые.
     
  5. vik468
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26

    vik468

    Живу здесь

    vik468

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Пермь
    Первые 5 пунктов понятны, а по 6 при остановке Н1 и работе Н2 у вас теплоноситель пойдет и в сторону СО и в сторону печи, может закольцеваться через змеевик ТА. Надо решить где ставить обратный клапан. Последняя Ваша схема более понятна.
     
  6. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Кроме этого труба подачи от ТТ котла идёт со снижением около 10* (а может и больше) в сторону батарей
    21 (12).JPG
     
  7. vik468
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26

    vik468

    Живу здесь

    vik468

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Пермь
    Да насосу без разницы с уклоном или нет, он продавит туда куда ему легче, а легче мне кажется через теплообменник ТА. При работе от ТА и прогоревшей печи.
     
  8. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Согласен, что при работе Н1 часть ТН возможно пойдёт и в контур ТА, хотя вода "любит" двигаться по наиболее малому сопротивлению, т. е. в сторону батарей, т. к. при отключенном Н2 холодному ТН из ТА не подняться в верхнюю точку "В".Хотя при постоянно включенном
    Н1 часть ТН всё-таки пойдет и вниз к ТА. Но здесь, как вариант, можно заузить диаметр трубы (ПП 20)
    21 (13).JPG
     
  9. vik468
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26

    vik468

    Живу здесь

    vik468

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Пермь
    Я говорю о работе ТА после остывания печи при остановленном насосе Н1. При работе Н2 куда пойдет теплоноситель? В сторону батарей, в сторону печи, или закольцуется через точки В и А в ТА? Или насос Н1 вообще не выключается?
     
    Последнее редактирование: 27.10.14
  10. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Перед насосом Н1
    21 (1).JPG

    Насос Н1 всегда включен,даже тогда. когда печь прогорела.
    новый-1111.jpg
    Да будет моим ТА отапливаться частично и ТТ в топке, но печь кирпичная и она сильно не остывает и сам котёл небольшого размера. Кстати, сейчас когда работает ТЭН без ТТ котла, то ничего страшного не происходит, температура на выходе из ТЭНа держится в пределах 55*С.
     
    Последнее редактирование: 27.10.14
  11. vik468
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26

    vik468

    Живу здесь

    vik468

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Пермь
    В принципе должно работать, но что вы сможете накопить в ТА 1000л? Котел какой мощности? Диаметр подающей трубы ПП25? ТА ведь нужен для быстрого накопления тепла при работе котла на масимальной мощности. Если будете делать ТА вварите патрубки на 50 и через переходники дальше. Что бы если что то не пойдет не пришлось выкапывать ТА и переваривать патрубки.
     
  12. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Выход из котла ДУ 32, дальше ПП25.Я всё-таки не совсем правильно выразил свою мысль: ТА как средство накопления излишнего тепла во время топки-это скорее вторично. Главное-подмес холодного ТН для стабилизации температуры всего ТН в системе, а то приходится постоянно следить за процессом горения. Но самое главное, что когда печь протоплена, температура в доме установилась, то дальнейшая топка затруднительна: приходится постоянно смотреть в топку и следить прогорели ли дрова и подкладывать по 1-2 полешка. Если загрузить полную топку, то никакие регулировки скорости насоса при полностью закрытом поддувале не помогают, происходит закипание. Я уже испытал такое, пришлось печь водой заливать, гейзер бил из РБ в потолок.
    К тому же раньше мы всегда просили соседку протапливать дом до нашего приезда (актуально когда на улице морозы).А теперь я не рискну доверить такие проблемы с топкой и постоянным контролем. Сейчас установил таймер на ТЭН на 10 утра следующей пятницы с отключением (вдруг не приедем) в 20 часов. Температуру на термостате ТЭНа выставил 40*- 43*.ТЭН 2-х киловаттный, посмотрю что будет с температурой в доме по приезде.
     
  13. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.213
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Для того, чтобы исключить возможность циркуляции от насоса М2 по малому кругу (из ТА обратно в ТА) предлагаю добавить в схему ОК малого сопротивления (лепестковый):
    2насоса.JPG На схеме отметил зеленым цветом.
    И на схеме поменяйте у ТА местами подачу и обратку - подача должна быть сверху, обратка - снизу. Тогда можно быть уверенным, что получится гарантировано подмешивать горячую воду в СО холодной из ТА. В противном случае, вода в ТА будет перемешиваться из-за стремления холодной воды вниз, а горячей - вверх.
     
    Последнее редактирование: 27.10.14
  14. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Вармер
    Спасибо, ОК действительно лишним не будет. Только я ничего в них не понимаю, вот нагуглил в своём городе такой:

    Клапан обратный 32 JIF

    4e6cda47-4f1d-4cde-8118-a336fea300b5.jpeg

    пойдёт или другой нужен?
     
  15. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    85

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Семенов
    А где я сказал что без насоса, я говорил что хватит одного в обратке котла., это большая разница.
    Горачяя вода должна поступать в нижнюю точку ТА, а забираться в верхней.