    Всем доброе время суток!
    Собираюсь монтировать автономное отопление в доме, читаю много информации в интернетах. Не единожды находил картинки с правильным и неправильным расположением отсекающих кранов группы безопасности:
    1.jpg 2.jpg 3.jpg

    И мне не совсем понятно, чем же не правилен второй рис., и правилен третий? ведь если необходимо отсечь группу безопасности и поменять её, то логично расположить её как на рис. 2. Схема же рис. 3 полностью остановит циркулирование воды в системе!
    Знающие люди, разъясните, пожалуйста!
     
    andreyvelsk , 17.10.14
    #1 + Цитировать
  2. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.274
    Благодарности:
    1.723

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.274
    Благодарности:
    1.723
    Адрес:
    Новосибирск
    Че тут знать? Нельзя группу отсекать и фсё. Вроде очевидные вещи. Перекрыв группу, система остается без предохранительного устройства от взрыва.
     
    shunin , 18.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Eв гений
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    65

    Eв гений

    Живу здесь

    Eв гений

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутск
    Эти правила созданы чтобы защитить систему и её функционирование от возможных неправильных действий при оперативных переключениях обслуживающего персонала. Другими словами - это защита от дурака.
     
    Eв гений , 18.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Eв гений
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    65

    Eв гений

    Живу здесь

    Eв гений

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    652
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Иркутск
    Незнание, невнимательность, спешка, усталость и другие подобные человеческие факторы могут привести к аварийным ситуациям. Например, поменял манометр, а кран повернуть забыл и т. п.
     
    Eв гений , 18.10.14