    Собираюсь от вводного щитка на улице до дома тянуть подземный кабель АВБбШв на глубине 70 см. Но в одном месте у самого дома мешается отмостка, там глубина всего 35 см.
    PA157245.JPG
    Как с точки зрения безопасности лучше защитить это место?

    Я так понимаю, что подземный кабель опасен двумя вещами:
    1. его может кто-то случайно копнуть лопатой
    2. может произойти пробой изоляции

    С первым пунктом понято, достаточно механической защиты. А со вторым?
     
    antonpavlov , 15.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.154
    Благодарности:
    885

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.154
    Благодарности:
    885
    Адрес:
    Челябинск
    Пробьёт изоляцию в первую очередь на броню. А броня должна быть заземлена в щитке. Соответственно, на утечку сработает "противопожарное" УЗО и отключит линию.
     