1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте монтаж кровли Shinglas

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Babrow, 14.10.14.

  1. Babrow
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Babrow

    Участник

    Babrow

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Покритикуйте монтаж кровли Shinglas
    Здравствуйте, в процессе строительства дома столкнулся с некачественным монтажом кровли. К сожалению, доверился заверениям рабочих, что имеют большой опыт работы с данной крышей, фирма по строительству каркасных довольно известная на этом форуме, плохо следил (большая загрузка на работе), вот и получил неудовлетворительный результат.
    У меня создалось впечатление, что прораб, управляющий командой не очень в курсе технологии монтажа, ошибки разглядел я, он как будто не видел, поэтому я хочу, чтобы сведущие форумчане подсказали, что нужно исправить.
    Пирог кровли такой: база - сип-панель, обрешетка - брус с пропиткой где-то 50x50, ОСБ 9 мм, паро, влагозащита, мягкая кровля шингласс.
    Вот визуальные косяки, что я обнаружил (см. рисунок).
    1. Кривая линия раскладки черепицы у левого свеса
    2. Криво вырезали черепицу под грибок. На сайте Шинглас в инструкции по монтажу было показано, что вырезается полукруг под грибок
    3. Стартовый ковер лежит поверх черепицы, а не под ней. Здесь прораб меня уверяет, что так и должно быть, иначе может затекать вода. Собираюсь облицовывать дом плиткой, мне кажется стартовая не закроется плиткой, будет видна полоса
    4. Криво отрезана черепица у основания кукушки. Мне кажется, тут вообще не надо ничего отрезать, а нужно было доводить до стены
    5. Конек вздыбливается в месте сопряжения плоскости кукушки и основной крыши. По словам монтажников, это из-за конькового аэратора, но мне кажется, что можно было чего-нибудь подрезать, чтобы все встало ровно
    6. Зачем-то сделали нахлест коньковой кровлей на стену кукушки
    Может, что-то еще?
    20141011_120414-1.jpg
     
    Babrow , 14.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.477
    Благодарности:
    5.690

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.477
    Благодарности:
    5.690
    Адрес:
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
     
    Pil18 , 14.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала фото по проблемам, а так со слов...не верим.
     
    Почти профи , 16.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Babrow
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Babrow

    Участник

    Babrow

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Не понял, так фото с проблемами (проблемы обозначены циферками на фото и в тексте) же приложено к топику, или я чего-то не понимаю? Или это намек, что на фото сложно что-либо разглядеть? Вот фото побольше, отражающее проблемы 1,2.
     

    Вложения:

    • 20141011_140211.jpg
    Babrow , 16.10.14
    #4 + Цитировать
  5. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    Вот уже можно ЧЁТКО констатировать проблему №1.
    Вы не пробовали померить крышу вдоль конька и вдоль карнизного свеса?
    По №2 ...так тоже сложно ответить, видно что не очень аккуратно сделано - но ньюансы плохо заметны.
     
    Почти профи , 16.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Babrow
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Babrow

    Участник

    Babrow

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Мне приходила в голову эта мысль, это, конечно, было бы самое плохое. Хотя по фото видно как вертикальная линия неровно убегает влево вверху ската крыши.
    К сожалению, рабочие разобрали леса, в субботу они возвращаются на исправление ошибок, тогда заставлю их перемерить крышу.
    В общем-то это и есть претензия.
    Завтра попробую наделать фоток покрупнее по каждой проблеме.
     
    Babrow , 16.10.14
    #6 + Цитировать
  7. Babrow
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5

    Babrow

    Участник

    Babrow

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Специалисты, ответьте, пожалуйста, еще на такой вопрос.
    Для того, чтобы исправить ошибки по кривому монтажу кровли и ее обрезу, нужно будет переложить сразу несколько рядов. Из разговора с монтажниками я понял, что они собираются купить пару пачек новой кровли, чтобы заменить ту черепицу, что была криво обрезана, а оставшиеся смонтировать заново, т. е. они собираются оторвать часть материала, а затем при помощи фена их же и положить. Чего-то не нашел информации по поводу повторного монтажа черепицы, допускается ли это технологией?
     
    Babrow , 17.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря как демонтируют... сейчас холодно и качественно демонтировать будет сложно- советую работу принимать НА крыше.
     
    Почти профи , 18.10.14
    #8 + Цитировать