1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Энергосберегающие лампы

Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.

  1. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Вот для интереса собрал все энергосберегающие лампы в доме и замерил напряжение падения на резисторе 10 Ом осцилографом и мультиметром. В сети 214 В.
     

    Вложения:

    • IMG_1019_1.jpg
    • IMG_1045_1.jpg
  2. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Вот первый подопытный. На мультиметре 149 мА к сожалению фотка не получилась.
     

    Вложения:

    • IMG_1016_1.jpg
    • IMG_1017_1.jpg
    • IMG_1018_1.jpg
    • IMG_1020_1.jpg
  3. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Второй подопытный.
     

    Вложения:

    • IMG_1022_1.jpg
    • IMG_1023_1.jpg
    • IMG_1024_1.jpg
    • IMG_1025_1.jpg
  4. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Третий подопытный.
     

    Вложения:

    • IMG_1028_1.jpg
    • IMG_1029_1.jpg
    • IMG_1030_1.jpg
    • IMG_1032_1.jpg
  5. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Все тот же третий подопытный. Это единственная из всех проверяемых ламп у которой видимая модуляция высокой частотой.
     

    Вложения:

    • IMG_1034_1.jpg
    • IMG_1033_1.jpg
  6. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Четвертый подопытный.
     
  7. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Забыл нажать загрузить.:(
     

    Вложения:

    • IMG_1035_1.jpg
    • IMG_1036_1.jpg
    • IMG_1037_1.jpg
    • IMG_1038_1.jpg
  8. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Ну и последняя пятая. Для сравнения, взял обычную лампу накаливания. Кстати здесь на синусоиде видны маленькие полочки сверху и снизу, это как раз искажения вносимые приборами с импульсными источниками питания.
     

    Вложения:

    • IMG_1040_1.jpg
    • IMG_1041_1.jpg
    • IMG_1042_1.jpg
    • IMG_1043_1.jpg
  9. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    С синусоидой все просто. Амплитудное значение: 2,2 клетки уножаем на 2 вольт/клетку 4,4 вольта делим на 10 ом получаем 0,44 ампера т.е. 440 мА.
    Переводим в Среднеквадратичное напряжение 440 умножим на 0,707 получаем 311 мА т.е. практически тоже самое что и показывает мультиметр. Умножаем на 214 вольт получаем 66,57 Вт.
     
  10. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Для первого, второго и четвертого 1 в/дел. Для третьего 0,5 в/дел. Для пятого 2 в/дел.


    Без делителя, напрямую.
     
  11. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    По поводу потребления первой лампой должен с вами не согласится.
    Т.к. форма сигнала не синусоидальная, Среднеквадратичное будем вычислять. Есть формула, в приложении.
    Т.к. у нас есть осциллограмма, мы можем посчитать методом прамоугольников. Полупериод у нас равен 10 мс весь импульс приблизительно 4 мс и состоит из 2х частей (двух уровней) по 2 мс каждый. Поэтому весь полупериод поделим на 5 частей, из которых 3 не имеют значения равны 0, первая часть приблизительно 2 вольта, вторая часть 0,5 вольта. Считам сумму квадратов каждой части 4+0,25+0+0+0= 4,25 делим на коичество частей 4,25/5 = 0,85 вычисляем квадратный корень из 0,85 получаем 0,921 вольта. Это среднеквадратичное падение напряжения на резисторе. Считаем ток цепи 0,921/10=0,0921 Ампера, умножаем на напряжение 214 вольт 0,0921*214 = 19,7 Вт. Т.е. практически тоже самое что и указано на лампе.
     

    Вложения:

    • 194f118bdfb5ee31d688b28c3f7fd265.png
  12. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    По второму подопытному. 5 частей с значениями 2,2 в, 0,7 в, 0, 0, 0. 4,84+0,49+0+0+0 = 5,33/5 = 1,066 корень из этого 1,0325/10 = 0,10325*214 = 22,0955 Вт приблизительно равно 25 Вт. В итоге производители указывают реальную потребляемую мощность. Замеры даже хорошим цыфровым мультиметром не совпадают с реальным потреблением, ввиду несинусоидальности формы.
     
  13. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    ЕvgеnyK спасибо за информацию! Можно теперь узнать Ваше заключение, просто многие люди как и я слабо понимают про формулы, синусоиды и не очень обеспокоены нравится такая нагрузка КТП или нет, самое главное если на лампе написано 25 ватт счетчик её считает как 25 ваттную?
     
  14. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Самара
    Значит я вас не совсем правильно, понял. В импульсе понятно, что больше. На сколько я понимаю, всех интересовало как померить сколько потребляет реально.

    Реально потребляет столько, сколько написано на лампе, факт. То что потребляет не постоянно, а только в момент заряда фильтрующего конденсатора тоже факт. То что померить ток (или напряжение падения на шунте) обычным мультиметром не возможно, тоже факт.


    Фактически потребленная энергия соответствует тому что написано на самой лампе. Как ее посчитает счетчик мне сложно судить, конструкции счетчиков разные. Но думаю должен посчитать правильно.
     
  15. cgtw
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    269

    cgtw

    Живу здесь

    cgtw

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Киров
    Почитал предыдущие сообщения-немножко впал в кому.
    А вам это надо? Конечно, все измерения это супер , но простому потребителю что надо? ЭКОНОМИЮ, А ОНА ЕСТЬ. Утверждаю по своему опыту. В данный момент перевел на сберегайки два предприятия-эффект потрясающиий!
    Конечно, начальные вложения значительные, но малый бизнес деньги считать умеет.Так вот: экономки окупаются за три месяца при работе по 12 часов в сутки.Я не буду приводить доказательства, у меня их нет, но заказчики довольны.
    Один факт: монтировали цех по производству отопительных печей, убедили клиента в пользе экономок. Через год они пристроили новый цех и вопрос о освещении уже не стоял.
    О гарантии на лампы: у нас гарантия на лампу "Навигатор" и подобные- 1 год.Меняют без вопросов. Так клиент, что делает: лампа сгорает, он покупет новую и через какое то время несёт в магазин со словами: "типа, что за фигня-сгорела!" Меняют!:)]


    Забыл: несёт сгоревшую лампу с чеком новоприобретенной.Русские, однако :)]