Тепловой насос вода-вода и его обвязка

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.

  1. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    Сор= (48+273)/(273+48)-(273+6)= 321/(321-279)=7,64
    умножив его на КПД компрессора и электродвигателя 0,7 и 0,9 примерно получим
    СОР= 7,64*0,7*0,9=4,81
    Общая потребляемая мощность 220*10,1=2222 вт
    из них:
    370 вт кушает центробежный насос качающий воду из скважины в скважину
    72 вт кушает насос гоняющий воду в системе отопления
    245 кушает насос в теплых полах
    1535 остается на тепловой насос
    если СОР 4,81 то насос выдает
    7,38 квт тепловой мощности
    по шильдику с насоса
    1,7 kw потребляемая
    7 kw тепловая
    что в принципе близко к расчетным
    мощность насосов брал с шильдиков, завтра попробую точно поемерить клещами
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Звиняюсь. я что то прослушал...на манометрах написано - 410й фреон?
     
  3. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    Да и на шильдике R410A/1000g
     

    Вложения:

    • DSC_0133.jpg
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Москва
    А что, так уже не плохо. Но всёж конденсатор слабоват. И теплосъём недостаточный. Сейчас в Белгороде если гисметео не врёт, +5 градусов. При -20 придётся печку топить.
    Да, мощность лучше мерить ваттметром или счётчиком активной энергии. А так вы посчитали полную мощность, которая больше активной раза так в 1.2-1.4
     
  5. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    Печки нет, но в запасе электрокотел стоит
     
  6. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.730

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.730
    Адрес:
    Москва
    Напор на теплопередачу не влияет никак, даже косвенно,
    так как напор имеет место быть и при нулевом расходе (закрытой задвижке)
    Влияют гидравлические потери напора, по величине которых можно косвенно судить о расходе и скорости течения, от которых зависит характер течения в каналах.
    Почему иногда проще посмотреть изменение потерь напора и судить по ним о изменении теплопередачи?
    Потому, что потери в свою очередь зависят от вязкости, температуры, давления, плотности среды,
    критерия Рейнольдса в конце концов (не при Сибирском Анте это будет сказано :aga:), а это считать народу лениво...
    Характер течения влияет на теплоотдачу от стенки теплообменника к движущейся среде и к стенке от среды, а в результате расход с потерями напора влияют на весь процесс теплопередачи.
    Но если нужны конкретные цифры по теплопередаче, а не примерная динамика изменений, то тогда придётся считать. Можно ручками, можно программами.
    Благо все производители теплообменников эти программы для своих изделий пишут.
     
  7. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    В общем сегодня платил за электроэнергию
    расчетный период с 20 ноября по 20 декабря
    с 20 ноября по 7 декабря обогрев дома работал с электрокотлом без теплового насоса
    намотал счетчик 1641 квт при тарифе 2,28 руб получилось 3741,48 руб
    за 17 дней среднее получается 96,53 квт в сутки
    7 декабря вечером был запущен тепловой насос по 20 декабря намотал 492 квт или 1121,76 руб
    за 13 дней среднее получается 37,85 квт в сутки
    отдельно на обогреватели счетчик не стоит, т. е. показания общие, в эти дни работал и сваркой и компрессор гудел и много другого инструмента работало
    круглосуточно в системе отопления работают 2 насоса суммарной мощностью 317 вт (72 вт и 245 вт)
    это примерно 7,6 квт в сутки
    если посчитать примерно СОР по потреблению (96,53-7,6)/(37,85-7,6)=2,94
    но эта цифра в реалии я думаю выше т. к. не учел других электропотребителей
     
  8. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    Сегодня проверил расход воды во внешнем контуре, насос качает максимум 1,6 куба час
    По паспорту надо 2 куба гонять чем это чревато?
    Скважина может дать больше (проверял по счетчику более мощным погружным центробежником 1,2 квт), но больше не тянет я так понял насос pedrollo 370 ватт
    Насос стоит на расстоянии 10 метров от скважины, и на высоте 2-3 метра от динамического уровня в скважине.
    Что делать посоветуйте?
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Москва
    Куда ещё больше расход делать? И так всего один градус снимаете. Но что-то у меня не сходится, при таком расходе и дельте холодильная мощность 1.6 кВт выходит ?
     
  10. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    сам не пойму
    у насоса на всасывающей магистрали потери около 3 м
    т. к. насос максимум может 2,4 куба прокачать при высоте всасывания 0 метров то у меня получается
    2,4-(3*2,4/10)=1,68 куба
    отсюда вывод или насос перенести к скважине всасывание будет 1,5-2 метра
    2,4-(2*2,4/10)= 1,92 куба
    или поставить погружной или более мощный поверхностный
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Просто термометры поставьте классом выше и будет у вас перепад в 2 гр. по испарителю, далее уже можно посчитать холод, потребление и КОП.
     
  12. kerbetos
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14

    kerbetos

    Живу здесь

    kerbetos

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Belgorod
    Смотрел по всроенным в тепловой насос, попробую как нить внешним померить
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    встроенные -они пользовательские, т. е. класс 1,0 .Для замеров всяко необходимы класса хотб 0,1.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Москва
    @дед марос, В общем да, при такой маленькой дельте погрешность слишком высокая. Надо другие датчики.
    Кстати, дедушка, посоветуй для ТН вода-вода однофазный компрессор на 6 кВт тепла, на 22 газе, без всяких инверторов, тихий и с высоким сор :).
     
  15. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Дайкин возьми JT90 на 10кВт, ниже сходу не помню, не применяли просто. ;)