1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горит вводник

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Aleksandrit 52, 11.10.14.

  1. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Кабель на пределе без запаса, автомат гавно!
    Кроилово ведет к попадалову!
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Виноват и кабель и автомат.
     
  3. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    По фото видно что горит зажимной контакт, как правило это бывает при некачественном соединении (если бы был виновен автомат он горел бы изнутри)
    А может виноваты умелые ручки, в начале автор написал что опрессовал СИП, а каково качество опрессовки? из какого материала гильза? и зачем его (СИП) опрессовывать? многопроволочные проводники неплохо обжимаются зажимным контактом АВ.
     
  4. Aleksandrit 52
    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Aleksandrit 52

    Новичок

    Aleksandrit 52

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    С опрессовкой или без неё горит всегда только одна и таже фаза
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Купите не модульный а полноразмерный автомат, с нормальным болтовым подключением.