Варианты зимнего водоснабжения - какой лучше?

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Premio 373, 21.02.09.

  1. Noel
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    427

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    МО
    Напряжение <> разности потенциалов
    Дросселирование простая операция, если пользоваться ею по назначению.
    Цена "удовольствия" может оказаться слишком высокой.
    Давая неверный/необдуманный совет вы рискуете своей кармой.
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192
    Адрес:
    Уфа
    А как же ловля бабочек бетонным сачком?!:)]
     
  3. Noel
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    427

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Noel

    Сын каменщика, внук плотника

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    861
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    МО
    = Пример использования не по назначению
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192
    Адрес:
    Уфа
  5. Minka50
    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Minka50

    Живу здесь

    Minka50

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Товарищи! Я тут прикинул, что клапан понижения давления стоит не менее 800 руб.(в моем любимом Леруа Мерлен - целых 1200) - ну не хочется стока тратить, и так уже выходит более запланированного
    Сегодня купил Водолей - с поплавками их нет - не выпускают, вот теперь думаю как от сухого хода защититься: поплавок можно купить отдельно(770 руб. итальянский, врезается в электопитание насоса), можно как я понял реле сухого хода(300 руб) И что брать? вроде как реле сухого хода лучше, т.к. если шланг прорвет, насос отключит. Но если колодец закончиться, то пока давление создаваемое ГА не будет меньше выставленного на реле сухого хода - насос будет работать насухую?
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192
    Адрес:
    Уфа
    Если Ваш бюджет ограничен, придётся выбирать. Можно поставить и реле защиты от "сухого хода", не переживайте так быстро насос не выйдет из строя. В рабочем цикле перекачивания жидкости, когда насос работает, создаёт давление в системе не гидроаккумулятор, а именно сам насосный агрегат. Соответственно, если насос не будет поддерживать требуемый напор в напорном трубопроводе, будет срабатывать реле LP/3 или другое, какое Вы установить для защиты. Дросселировать на первом этапе Вам придется тем трёх-ходовым регулируемым штуцером, что вы показывали. К сожалению, как указал Noel, это действительно неудобно. :( Желаю Вам успехов!
     
  7. Minka50
    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Minka50

    Живу здесь

    Minka50

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Андрей, мое чайниковское представление о водопроводе и желание его все таки сделать не позволяют пропустить следующий момент - по моему представлению насос накачивает всю систему давлением и в том числе ГА до верхнего выставленного на РД порога и после отключения насоса давление в системе(от обратного клапана до потребителей) держит ГА(до тех пор пока не открылся кран-потребитель и давление упало ниже нижнего выставленного на РД порога) и поэтому 2 вопроса:
    1) мне ГА надо также накачать воздухом в 4 бара если хочу - 4 бар?
    2) оно не сработает, если давление, которое держит ГА до обратного клапана, чуть ниже нижнего порога РД(т.е. РД насос держит включенным) , а насос не может накачать его выше нижнего порога РД, т.к. кончилась вода в колодце. Так ли?
    В моем представление LP/3 - это схожее с РД штуковина, только размыкающая электрическую цепь, если давление воды ниже выставленного предела давления, который немного меньше, чем нижний предел давления на РД(кстати как их рассчитать )
    т.е. надо какую-то штуку которая, как то может понять откуда что идет или не париться?
     
  8. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  9. Minka50
    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Minka50

    Живу здесь

    Minka50

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    я руки помыл - смеситель выключил быстренько, давление в системе упало, насос включился, воды в колодце нет - кто мне отключит насос?
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192
    Адрес:
    Уфа
    Извините, устал повторять давление воздуха в "сухом" ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле.
    Что касается LP-ки, то всё уже объяснил AlexMann.


    Давление в системе упало ниже порога срабатывания LP и насос уже не включится, т. к. реле включают последовательно с РДМ-5. И автоматически оно не восстанавливает своего состояние, это не КИВ-1. Для этого его необходимо принудительно включить, нажатием красной кнопки на самом реле.
     
  11. Minka50
    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Minka50

    Живу здесь

    Minka50

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Между нижним порогом давления РД и давлением при котором Реле сухого хода отключает насос - есть какая то дельта, при которой насос включен.
    Т.е. в моем понимании
    РД: ниже 1,5 бара - включить насос, выше 2,5 бара - выключить насос
    Реле сухого хода: ниже 1 бара отключить насос.
    в промежутке от 1 до 2,5 бар насос не отключается.

    Вопрос: вода кончилаcь когда давление достигло 2 бар, после этого уровень воды ниже насоса. Что прозойдет? кто отключит насос?
    (все потребители закрыты в этот момент - или не может быть такого?)
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192
    Адрес:
    Уфа
    Мгновенно или почти мгновенно отключит только поплавковый выключатель, реле с некоторой задержкой. Разбейте напорную магистраль обратным клапаном, до клапана LP, после клапан ГА и РД.
     
  13. Minka50
    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    Minka50

    Живу здесь

    Minka50

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    вот это головоломка... А что будет между 2мя обратными клапанами? - дельту можно занизить, приблизив отключение Реле сух хода к нижнему порогу РД, но вода то не вытекает(??) значит давление остается и как же отключается насос... Не могу осилить?

    Вообщето для моего восприятия как то проще вот эти штуки (ветка с вашим участием) - forumhouse.ru/forum148/thread33346.html, а для кошелька ваше предложение выше
     
  14. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746

    AlexMann

    FestoolFаn

    AlexMann

    FestoolFаn

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.042
    Благодарности:
    10.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня так сделано, к тому же РД у меня включется на 1,5 бар , а LP вроде на 0,4 бар. так что второй обратный не очень нужен, у меня просто уже стоял.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    45.202
    Благодарности:
    37.192
    Адрес:
    Уфа
    Minka50!Занижать нет смысла, действительно никакого напора не будет. А если не будет напора значит не будет и давления. Если не будет давления значит сработает LP. Если сработает реле, то его контактная группа будет разорвана, а значит насос работать не будет!