Расположение коаксиального дымохода в проекте

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Rqwq, 10.10.14.

  1. Bor2905
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    16

    Bor2905

    Живу здесь

    Bor2905

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    16
    Но если что, можно же будет трубу после выхода из стены на улицу загнуть под 90 градусов в бок от окна и немного продлить (20-30 см), тем самым увеличив расстояние от торца трубы до окна ?
     
  2. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847
    Адрес:
    Иваново
    Вы внимательно вчитывались в буквы, пост выше. Речь идет об отверстии, а не про трубу.

    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:

    - 2,0 м от уровня земли;

    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);

    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;

    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.

    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
     
  3. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320
    Тут в одной теме один товарищ, когда речь шла о подобной теме, а именно прохождение газопровода на расстоянии не менее двух метров от фундамента, утверждал, что это должно измеряться исключительно по горизонтали. Т. е. если газопровод закопан глубже, чем подошва мелкозаглубленного фундамента, то газопровод, по его мнению, может проходить и в полуметре и ближе к вертикальной проекции этого фундамента.
     
  4. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320
    Если читать эту фразу букваьно, то она означает, что если отверстие находится выше верхней грани окна хоть на сантиметр, то расстояние до окна по горизонтали равно бесконечности,
    В пункте ведь не написано что-то типа: отверстие должно располагаться в радиусе от окна неменее 0,5 метра
     
  5. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847
    Адрес:
    Иваново
    следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:

    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);

    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
     
  6. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847
    Адрес:
    Иваново
    Получается так, только вы и сами должны смотреть что бы ветром в окно не задувало угарный газ и проем не обрушить при сверлении.
     
  7. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320
    Не понимаю, что вы хотите этим сказать. Про "горизонтально" я подробно изложил своё мнение.
    Про "над верхней гранью окон" это если дымоход именно над верхней грани. Но в рассматриваемом случае это не так. Дымоход в стороне от окна.
     
  8. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    14.057
    Благодарности:
    24.847
    Адрес:
    Иваново
    Пост выше, согласен что буквально так но сверлим отверстие не ослабляя проем и страхуемся от задувания уг. газа ветрами в окно.
     
  9. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    17.640
    Благодарности:
    5.320
    Это уже другой вопрос.
     
  10. m1gold
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16

    m1gold

    Живу здесь

    m1gold

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16
    Здравствуйте.
    Для компактности тоже спрошу здесь.
    Ситуация следующая: стоит два двухэтажных дома на расстоянии ~1м друг от друга (как так не спрашивайте), между свесами крыш расстояние ~10-15см. Фактически вырисовывается арка длинной 11м, высотой 2 этажа и шириной 1м.
    Расстояние от котла до вывода вне арки 4м в обоих домах (зеркальные), но эстетически портит кухни т. к. труба будет проходить даже не по стене, а в метре от неё и носки не ней сушить ни кто не хочет)
    Есть идея вывести в "арку". Длина дымохода сокращается до 1-1.5м., кухню не цепляет, но непонятен один момент: в теме человек выкладывал фотографии инструкции к дымоходу где расстояние до ближайшей стены 600мм. Укладываемся вроде как. Так же в теме написано что не рекомендуется выводить дымоход в арки. Чем обусловлено? Страшно что наши будущие дымоходы направленные друг другу на сплошные стены будут покрывать их конденсатом и соответственно разрушать. Так ли это или бояться нечего?
     
  11. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    886

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    886
    https://www.forumhouse.ru/posts/33593285/
     
  12. m1gold
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16

    m1gold

    Живу здесь

    m1gold

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16
    Спасибо, но там нет ответа, хотя тот же по сути вопрос.
    Подожду, мб кто то подобное делал и из опыта скажет как оно...
     
  13. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    886

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    886
    Вы только этот пост читали?
    Ниже в следующих постах там написано:
    "СП 402.1325800.2018
    Е. 6 Оголовок коаксиальной трубы следует вывести на расстояние, указанное в инструкции предприятия-изготовителя, но не менее чем на 0,3 м от стен, карнизов. Не допускается выводить коаксиальную трубу в непроветриваемые зоны."
    "СП 402 расстояний на непроветриваемые зоны не устанавливает, инструкции у Вас будет соответствовать. Претензий вроде быть не должно. Но на практике не будет ли выхлоп от котла засасываться назад?"

     
  14. m1gold
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16

    m1gold

    Живу здесь

    m1gold

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    16
    Прочитал всю тему далее и это в том числе. Там нет ответа на вопрос о конденсате от выхлопа на противоположной стене. Вопрос проветривания кажется не стоял... В моем случае если ветер есть, то между домов сквозняк сильный, а если его нет... Вопрос остался открытым imho
    Да и с сильным сквозняком на 11 метрах вопрос по выхлопу кажется открыт. Нет у меня понимания впринципе о том какого рода отработанные газы выходят из коаксиального дымохода по влажности и как рассчитать расстояние от выхода до чего либо не глядя на сохранность котла, а глядя на сохранность того что его окружает.
    Приоритеты четко расставлены. Котел можно снять и выкинуть, а стена дома замене не подлежит
     
    Последнее редактирование: 13.04.25
  15. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    886

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    886
    Вопросов было два. Первый был такой:
    Что касается конденсата:
    проверить конечно это можно только практическим путем, но когда из трубы выходит газовый поток с температурой 100 градусов и совсем не за счет естественной тяги, а за счет работы вентилятора, а в 70 см от трубы промёрзшая стена, что будет со стеной? И стоит ли беспокоится о конденсате, если есть риск засосать выхлоп от своего же или соседского котла и угореть.