1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема котельной. Для оценки и консультаций

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем adex, 08.10.14.

  1. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    Схема котельной. Для оценки и консультаций
    Добрый день, эксперты и любители.

    Прошу оценки и консультаций по схеме котельной (обвязка котла и бойлера).

    Вводные:
    Дом из газосиликата, отапливаемая площадь 126 м2
    Отопление - 8 контуров ТП, общая длина веток 600 метров, длина каждой ветки - 70-80 метров
    Водоснабжение централизованное.

    Вопросы к форумчанам:
    1. Схема жизнеспособна?
    2. Что забыл?
    3. Объем расширительного бака СО?
    4. Объем гидроаккумулятора ГВС?
    5. Контур СО планирую делать медью. Какие диаметры труб применить?
    6. Контур ХВС и ГВС какой трубой делать? Какие применить диаметры?

    Заранее благодарю за рекомендации

    котельная.jpg
     
    adex , 08.10.14
    #1 + Цитировать
  2. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Насколько точно соответствуют картинки на схеме применяемому оборудованию?
    1. Схема жизнеспособна, но перегружена лишними элементами:
    1.1. котел имеет встроенный предохранительный клапан, соответственно группа безопасности излишня.
    1.2. котел имеет встроенный цирк. насос - зачем насос на гребенке теплого пола.
    1.3. котел может работать на систему теплого пола в режиме 30 - 45 - зачем смесительный узел на гребенке теплого пола.
    1.4. котел имеет встроенный расширительный бак.
    2. Расширительный бак на ГВС примерно 8-12 литров.
    Контур циркуляции ГВС не предусматривается?
    3. Прошу уточнить контура теплого пола медью? или разводку от котла до гребенки?
    4. В отношении разводки воды - прокладка трубопроводов скрытая или открытая?
     
    asenik , 08.10.14
    #2 + Цитировать
  3. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    Благодарю за ответ.
    Котел и бойлер на картинке соответствуют реальности.
    Гребенка теплого пола Compipe + смесительный узел Compipe.
    1.1. Не знал, что предохранительный клапан полностью заменяет группу безопасности. Учту.
    1.2. Насколько я понимаю, насос на смесительном узле предназначен, помимо заботы о циркуляции, для подмеса.
    1.3. В этом случае котел не сможет греть воду в бойлере. Поэтому и предусмотрена система подмеса.
    1.4. В считаете, что встроенного расширительного бака достаточно?
    2. Предполагал бак на ГВС 18-25 л... Считаете, что 8-12 л достаточно?
    Рециркуляции нет. Коллекторная система как ХВС, так и ГВС. На схеме указано верно.
    3. Имел в виду разводку от котла до гребенки и от котла до бойлера. Петли теплого пола - труба PEX 16 мм.
    4. Разводка ХВС и ГВС от коллекторов (указаны на схеме) выполнена скрытым способом. коллекторы находятся в котельной, как и ввод воды в дом.
     
    adex , 08.10.14
    #3 + Цитировать
  4. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Гр. безопасности это воздухоотводчик+манометр+предохр.клапан, все это есть в вашем котле.
    Ну гидравлически это все можно немного по другому сделать... надо посмотреть автоматику вашего котла.
    Если в системе будет не антифриз, то бака в котле хватит.
    На ваш бойлер 8-12 достаточно.
    Рециркуляция ГВС неплохая штука, опять же полотенцесушители.
     
    asenik , 08.10.14
    #4 + Цитировать
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    753

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.548
    Благодарности:
    753
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мое видение вашей системы
    1. на подаче воды от магистрали фильтр тонкой очистки должен стоять перед редуктором давления + поставьте обратный клапан
    2. Буферная емкость не гигиенично (субъективно)
    3. Предусмотрите сливные краны с бойлера и расширительных баков
    4. подпиточный клапан в закрытой системе лишняя трата денег (субъективно) если у вас утечка в системе то лучше пусть она не подпитывается
    5 Фильтр ГБО на вашем рисунке расположен верх ногами, поставьте универсальный
    6. Группа безопасности вам не нужна
    7. Слив системы отопления предусмотрите в нижней точке
     
    spbplumbing , 09.10.14
    #5 + Цитировать
  6. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    Понял. Спасибо

    Не понял) А как?

    В системе планирую воду.

    Думал об этом, однако пока оставлю так. Если в процессе эксплуатации пойму что нужна рециркуляция - буду переделывать. Все равно даже если делать сейчас уже придется переделывать
     
    adex , 09.10.14
    #6 + Цитировать
  7. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    1. Понял
    2. Возможно, но это в какой-то мере аварийный запас воды. Сейчас планирую сделать просто отводы от магистрали для будущего подключения. Отводы не удоражат систему
    3. Понял.
    4. А как ее заполнять?
    5. ГБО? Газобалонного оборудования? Не понял данный пункт
    6. Понял.
    7. Да, конечно. Просто на схеме так нарисовалось.
     
    adex , 09.10.14
    #7 + Цитировать
  8. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Медь от котла до потребителей это очень не плохо если конечно в состоянии ее спаять.
    Если разводка водоснабжения скрытая, то в принципе можно те же пластиковые трубы.
    По материалу труб, я для себя выбрал бы Рехау, исходя из СУБЪЕКТИВНОГО опыта работы и эксплуатации.
     
    asenik , 09.10.14
    #8 + Цитировать
  9. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    Спасибо. Но ранее вы говорили про иную гидравлическую схему... Намекните, как оптимизировать
     
    adex , 09.10.14
    #9 + Цитировать
  10. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    чуть позже, надо внимательно посмотреть как работает ваш котел.
     
    asenik , 09.10.14
    #10 + Цитировать
  11. Gennady71
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    934

    Gennady71

    Живу здесь

    Gennady71

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    1.800
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Тула
    Если не против возьму вашу схему на вооружение для себя, только пока буду ставить электрический котел, позже добавлю газовый, по контурам тоже 7-8 контуров теплого пола и две разводки на батареи, первый и второй этаж.
    В чем вы ресуете такие красивые картинки ?
     
    Gennady71 , 10.10.14
    #11 + Цитировать
  12. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    Да берите конечно. А картинки такие где угодно рисуются. Изображения котлов, арматуры и прочего из интернеты надерганы, а линие разноцветные везде нарисовать можно. Хоть Иллюстратор, хоть ПауэрПоинт, хоть Ворд
     
    adex , 11.10.14
    #12 + Цитировать
  13. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    С удовольствием и благодарностью выслушаю ваши рекомендации
     
    adex , 11.10.14
    #13 + Цитировать
  14. asenik
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90

    asenik

    Живу здесь

    asenik

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Бойлер косвенного нагрева ГВС должен иметь некое устройство позволяющее регулировать процесс приготовления/нагрева воды, т. е. что-то открывающее/закрывающее подачу греющей среды в теплообменник, расположенное либо в котле либо м/у котлом и бойлером. Если же верить функциональной схеме приведенной в паспорте на котел BAXI LUNA 1.240 i, то устройство способно выдавать только тепло в систему. Т. е. между котлом и бойлером нужно добавить либо трехходовой, либо насос, либо соленоидный клапан, который по команде термостата бойлера будет регулировать подачу в него тепла.
    В настоящий момент бойлер греется всегда когда работает насос котла.
     
    asenik , 13.10.14
    #14 + Цитировать
  15. adex
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10

    adex

    Участник

    adex

    Участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Moscow region
    Спасибо за комментарий. В котле есть трехходовой клапан, который управляется моторчиком. Также в котле есть датчик температуры воды в бойлере. Таким образом, при достижении определенной температуры в бойлере либо котел отключается (если нет необходимости в подогреве полов), либо подает теплоноситель только в контур теплых полов. В случае если температура воды в бойлере опускается ниже определенного уровня, котел включается (в случае если был выключен), либо трехходовой клапан направляет весь теплоноситель в контур бойлера до достижение необходимой температуры воды в бойлере. Вот рисунок из инструкции.
    123.jpg
     
    adex , 13.10.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также