1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Чистовая стяжка по теплому водяному полу

Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем select2, 06.10.14.

  1. select2
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    select2

    Участник

    select2

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Омск
    Чистовая стяжка по теплому водяному полу
    Коллеги!
    Нужен ваш совет.
    В доме сделан водяной теплый пол - в монолитную плиту уложена труба.
    После отделки и штукатурки необходимо выровнять поверхность пола, не укрытую кафельной плиткой.
    Толщина слоя - от 1 см до 4 см.
    Пришли люди и сделали стяжку готовым грубым ровнителем для пола. Через месяц обнаружились единичные трещины и пустоты (по стуку). После запуска теплого пола стяжка массово растрескалась и отслоилась.
    Понятно, что нужно ее снимать.
    Но чем залить повторно, чтобы не допустить отслаивания и растрескивания стяжки?
     
    select2 , 06.10.14
    #1 + Цитировать
  2. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    3.367

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Что за ровнитель пола? Впрочем, неважно, вероятнее всего, на гипсовой основе. Для него великовата толщина в 1 см.
    Основание подмести, выставить штукатурные маячки, пролить основание водой, подождать, пока вода впитается и не будет луж, и заливать цементно-песчаным раствором 1:4, можно в каждый замес добавлять ПВА строительный, для эластичности. Песок должен быть чистым, без глинистых примесей. В принципе, можно и гранитного отсева добавить, тогда бетон выйдет :) - но на 1 см толщины надо навык растягивать, чтобы "ёжиков" не было.
     
    DIYMan , 06.10.14
    #2 + Цитировать
  3. select2
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    select2

    Участник

    select2

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Омск
    Ровнитель для пола на цементной основе. Этикетку принесу- напишу подробнее.
    По вашему письму вопросы возникли:
    1. По толщине 1 см: не раз прочел, что минимальная толщина слоя ЦПС 3 см. Можно ли сделать 1см?
    2. Нужна ли демпферная лента для такой стяжки?
    3. Уход какой за стяжкой?

    Подскажите пожалуйста?
     
    select2 , 06.10.14
    #3 + Цитировать
  4. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    3.367

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Можно, если прилипнет к основанию. И не ходить по тонкому месту с недельку. У вас же основание - монолит бетонный, куда она денется, та стяжка? Главное - подготовить основание.
    Размеры помещения? Навскидку скажу - не нужна, но если хотите перестраховаться - делов на полчаса эту ленту поставить.
    Дать ей правильно застыть - не бегать, не прыгать по ней, тяжёлого не носить, инструмент не ронять. Критична первая неделя. Плюс надо не допускать пересыхания стяжки, но и переувлажнять - тоже не надо. На форуме масса материала по стяжкам, к слову - в одном сообщении всего не упомнишь, но какого-то космического ухода нормально сделанная стяжка не требует.
     
    DIYMan , 06.10.14
    #4 + Цитировать
  5. select2
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    select2

    Участник

    select2

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Омск
    Спасибо большое!
    Размер самого больного помещения - 5 на 3 м.
    На самом деле сам пришел примерно к таким же выводам - даже про ПВА вспомнил.
    Но мне очень важно было услышать мнение практика. Еще раз спасибо!
     
    select2 , 06.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723
    Адрес:
    Волгоград
    Уточню. Наливные полы на гипсовом вяжущем, при соответствующих хим. компонентах, вполне рабочие на толщинах 100 мм. Мы ради интереса заливали и 130мм гипсовый пол Нивелир-Экспресс в "трешке" имеющей такой уклон в дальней комнате, чтобы единый горизонт по всей квартире был. Пол набрал свою прочность и никаких усадок не было! ...Правда просушивали 2 месяца. Это да.
     
    Палыч Р34 , 06.10.14
    #6 + Цитировать
  7. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    3.367

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Порядком не ошиблись? 10 см гипсовый наливной пол - это надо почку продавать, чтобы его оплатить :) И, если честно, даже если это правда - попахивает идиотизмом столько туда гипса влить - проще, дешевле, технологичнее, крепче, надёжнее в этом случае - стяжка на гранитном отсеве. Хотя при толщине в 10 см можно уже и на щебне лить :)
     
    DIYMan , 06.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723
    Адрес:
    Волгоград
    Уважаемый!
    Для дорогих форумчан я сообщаю информацию только ЛИЧНО проверенную (либо собственноручно применяемую, либо применяемую в моем присутствии), т. к. использовать источники "написано", "слышал", считаю некорректно.
    Про стоимость кв. метра такого пола я и не говорил. Это был тот случай, когда нужно только "Гарантированно отлично и быстро". И как Вы правильно заметили, не дешевый вариант.
    Выполнение стяжки на такой площади (около 150 кв. м.) заняло бы не одну неделю.
    Мои ребята залили весь объем за ОДИН рабочий день.
    Сможете привести пример более быстрой технологии получения пола в уровень?
    Кстати, толщина в 130 мм была только в одном локальном месте. В большинстве помещений средняя толщина пола составила 25 - 30 мм
    А с выражением: "... дешевле, ..., крепче, надёжнее в этом случае - стяжка на гранитном отсеве". - согласен. За исключением выражения: "технологичнее".
     
    Последнее редактирование: 07.10.14
    Палыч Р34 , 07.10.14
    #8 + Цитировать
  9. select2
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5

    select2

    Участник

    select2

    Участник

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Омск
    Уважаемые!
    Подскажите пожалуйста: если я решусь делать наливной пол, то насколько это оправдано в моей ситуации с учетом того факта, что у меня теплые водяные полы?
    Насколько хуже будет теплоотдача и вообще допустимо ли такое?
     
    select2 , 07.10.14
    #9 + Цитировать
  10. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723
    Адрес:
    Волгоград
    Многие продукты типа "наливной пол" имеют допуск под теплые полы.
    Сама технология наливного пола гораздо удобнее при заливке системы труб. Единственно, необходимо выдерживать минимальный слой над трубопроводами. Обычно рекомендуют производители 30-35 мм.
     
    Палыч Р34 , 07.10.14
    #10 + Цитировать
  11. Fetisov
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Fetisov

    Участник

    Fetisov

    Участник

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бирюч
    Здравствуйте, можно еще один вопрос? Залил чистовые полы ЦПС 7-8 см. Можно ли включить теплый пол для ускорения просушки. После заливки прошло 3 недели.
     
    Fetisov , 08.10.14
    #11 + Цитировать
  12. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723
    Адрес:
    Волгоград
    Если стяжка цементная, не желательно.
    Включать на обогрев можно будет не ранее, чем через 28 дней, когда завершится процесс набора прочности раствора стяжки. После того как раствор сможет набрать свою проектную прочность, можно начинать постепенно повышать температуру воды в системе. Лучше выход на рабочий режим следует производить в пределах трёх суток
     
    Палыч Р34 , 08.10.14
    #12 + Цитировать
  13. Золотойчеловек
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42

    Золотойчеловек

    Живу здесь

    Золотойчеловек

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    42
    Мы по водяному теплому полу использовали Кнауф Трибон. Здесь главное выдержать слой допустимый под теплые полы. Я для водяного пола сделал + 20 мм от высшей точки трубы. Дал неделю высохнуть и включил прогрев 25° на 3 дня, потом прибавлял по 5° в день до 55° и держал до полного высыхания. Растрескиваний и других проблем не было. Прошло предостаточно времени на проверку.
     
    Золотойчеловек , 19.11.14
    #13 + Цитировать
  14. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.563
    Благодарности:
    6.912

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.563
    Благодарности:
    6.912
    Адрес:
    Рязань
    При использовании системы теплого пола (водные) немцы используют пол только на гипсовой основе. Если коротко почему: Цементные полы как наждак. При расшиении и сжимании трубы в конечном итоге протрутся и ... нет теплого пола.
     
    Sleng , 22.11.14
    #14 + Цитировать
  15. Палыч Р34
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Палыч Р34

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    1.723
    Адрес:
    Волгоград
    Не согласен.
    Если Вы под немцами подразумеваете Кнауф, то у них просто проблемы с хорошими цементными составляющими. А гипс свой и высокого качества. Вот и делают упор на гипсовые продукты.
    Есть другие немцы - Церезит. У них цементные полы для теплого пола в большом ассортименте. Многие имеют очень маленькую фракцию песка.
    Кроме этого, например стандартная УШП заливается из бетона с щебнем, имеющим гораздо выше плотность и абразивные свойства. И стоят такие плиты с трубами теплого пола десятки лет на западе.
    Вопрос в технологии заливки.
    Заливается система пола под давлением, чтобы трубы имели свободное пространство для расширения. И все замечательно работает.
     
    Палыч Р34 , 23.11.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также