Как подключить недостроенный дом, есть гараж

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Roman57, 05.10.14.

  1. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Орел
    Как подключить недостроенный дом, есть гараж
    Доброго времени, прошу помощи и совета
    Участок в новом строящемся коттеджном посёлке, построен гараж, стены - бетон
    Сейчас ведётся строительство дома на этапе возведения стен
    Электроснабжения нет, на днях получил ТУ, в голове уже винегрет...
    Заземление дома выполнил в виде контура, подробности на рисунке
    Электроввод_ИЗО.jpg Электроввод_Схема подп.jpg
    Заземление гаража от ГЗШ в доме, протянул провод ПУГВ 10мм2
    От щита в доме к щиту гаража в земле заложена гильза ПНД 25х2
    Изначально планировал подключаться сразу к дому, сейчас вижу что более реально и быстро подключиться к гаражу, без света уже нет сил строить, думаю повесить пласт. щит учёта на его фасадной стене.
    1) Как потом организовать подключение дома? Хотелось бы в земле в существующей гильзе ПНД 25х2.
    2) Нужно ли делать дополнительное заземление кроме существующего контура дома?
    3) К гаражу с опоры СИП, какой?

    Основные выдержки из ТУ:
    -Величина максимальной нагрузки 6 кВт (обещают в будущем 10кВт).
    -Источник электроснабжения КТП 10/0,4 – 630 кВ.
    -Точка подключения – опора электроснабжения №20/4-7. Напряжение в точке подключения: 0,4 кВ.
    -Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности опора электроснабжения №20/4-7.
    -Для получения мощности заказчику необходимо выполнить:
    *ЛЭП–0,4 кВ от опоры №20/4-7 до жилого дома (незавершённого строительства);
    *Монтаж прибора учёта с наружной стороны объекта, с исполнением требований ПУЭ и постановлений касающихся энергоснабжения.
    *На распредщите объекта предусмотреть УЗО в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00=1.32-01.
    *Вводной щит объекта заземлить.
    -Разрешение на подключение оформить в соответствии с действующими нормативными документами.
     
    Roman57 , 05.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.748

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.748
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это на издевательство похоже. 3 раза по 2.2кВт для стройки - торцовочная пила вырубает 10А автомат пусковым током, например. 3 раза по 3.5кВт - никаких электрокотлов, варочных панелей и пр.
    Вообще, 10кВт и менее лучше требовать одну фазу.
    1. Вводной щит. Заземлять нужно не столько его самого (пластиковый, ага), сколько ноль повторно, отдельным повторным заземлением.
    2. В гараже.
    а) Постоянный приёмно-защитно-распределительный щит.
    б) Временный распределительный щит для стройки. По окончании стройки - постоянный распределительный щит гаража.
    3. В доме.
    в) Постоянный распределительный щит дома.
     
    Avs7153 , 06.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Орел
    Была ошибка в ТУ, подразумевалось 1 фаза
    В общем, собрали пару щитков и подключили гараж по такой схеме:
    К-120_Схема электро.jpg
    Посмотрите пжл все ли нормально, еще есть возможность что-то исправить, на след. неделе пломбировка
     
    Roman57 , 04.12.14
    #3 + Цитировать
  4. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.100
    Благодарности:
    972

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.100
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Орел
    Так-то все нормально. Тут больше вопрос - с чего такая паника? Ну опломбируют ребята счетчик и вводной автомат - даже если что-то не устроит в щите гаража - всегда можно исправить - его-то пломбировать не будут.
    Лино я еще бы в первом щите после счетчика поставил еще один автомат - чтобы была возможность и подводы к щиту менять.
     
    Oldvist , 06.12.14
    #4 + Цитировать
  5. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Орел
    Не, не паникую, чего и как пломбировать будут примерно представляю. В заземлениях путаюсь. Получается сейчас у меня везде ТТ. У гаража я сделал ещё один заземлитель (труба ВГП 25, в земле 4метра). Т. е. у меня сейчас два заземления - контур под домом и одиночный у гаража, под точкой ввода. Знакомый электрик, который подключал ввод, немного смутился, почесался-почесался, и добавил мне ещё один провод под клемму вводного автомата (выделил красным), потом говорит подключишь его к шине PE и будет у тебя все ОК. К-120_Схема электро М.jpg
    Вот и пытаюсь понять, оно мне надо или нет, потому как что из этого получится толком не пойму.

    PS
    Переживаю больше оттого, что дом у меня на УШП, т. е. пол проводящий. Контур заземления под домом, как сделано писал выше, хотя R не замеряли еще - думаю что нормально выполнен. Арматура плиты УШП связана с контуром заземления. ХЗ, может вообще не связывать землю дома и гаража (ввода)...
     
    Последнее редактирование: 06.12.14
    Roman57 , 06.12.14
    #5 + Цитировать
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    900

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    900
    Адрес:
    Ижевск
    Не надо на шину ... подключите непосредственно к ... "одиночный у гаража, под точкой ввода"(с) и чтобы видно было ...
    Не надо допускать "подключателей" к щитку в гараже ...
     
    Topmo3 , 06.12.14
    #6 + Цитировать
  7. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Орел
    Получится вот так:
    К-120_Схема электро 3.jpg
    Т. е. всё-таки оставить ТТ, и добавить как писал ранее @Avs7153
    У меня после счётчика дифф стоит (QS1), разве он не может выполнять его роль?
     
    Roman57 , 06.12.14
    #7 + Цитировать
  8. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.100
    Благодарности:
    972

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.100
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Орел
    Прошу прощения. После вчерашней гулянки голова плохо соображает :)
     
    Oldvist , 06.12.14
    #8 + Цитировать
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.748

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.748
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, убирайте красную линию к чертям собачьим...
    Винтиковый кросс-модуль замените на клеммы с перемычками, отсюда например:
    http://www.e-volta.ru/katalog/products/klemmy/nabornye-klemmy-dlja
    KXA10L - 2 шт., KXA10N - 2 шт., KWE04G - 2 шт., KWJ10B2 - 2 шт.
    Вот на правой картинке 2N+2L+2L:

    11-3x2.jpg
     
    Avs7153 , 06.12.14
    #9 + Цитировать
  10. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    900

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    1.515
    Благодарности:
    900
    Адрес:
    Ижевск
    Roman57 ... Извините ... вообще то мои слова
    были попыткой, по простому расшифровать слова
    Но после следующих слов
    Я не знаю, что Вам делать.
     
    Topmo3 , 07.12.14
    #10 + Цитировать
  11. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Орел
    Все нормально, спасибо за участие :hndshk:

    Для себя уже решил всё оставить как на первой схеме в посте 3, система заземления ТТ, клеммы только поставлю что посоветовал @Avs7153 :super:

    Кто знает, стоит ли в моём случае добавить еще защиту по напряжению, типа УЗМ?
     
    Roman57 , 07.12.14
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.748

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.688
    Благодарности:
    11.748
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто знает? Даже Вы не знаете, может ли у Вас скакать напряжение. А уж другие - тем более.
    А скакать оно может! Не обязательно каждый день. Но это же не просто так - поскакало и успокоилось, это смена бытовой техники, например. Есть варианты развития событий и похуже. Даже если прошло два года, всё нормально, и вдруг...
     
    Avs7153 , 07.12.14
    #12 + Цитировать
  13. Пожарник2
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    781

    Пожарник2

    Живу здесь

    Пожарник2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    781
    Про проводку в гараже нехрена загонятся, выдумывать чудо-схемы, конечно меня сейчас поругают, я даж уверен, пришли фаза и ноль, ставятся 2 автомата на 16 А, инверторную сварку держат легко и по КЗ-тут же отобъются, тянется кАбель на 3 провода потолще-ноль, свет, розеткама, и голову не забивайте, про дом, лучше перестраховаться по этажам дополнительные автоматы на розетки и свет. И не геморойтесь, сейчас автоматы отрабатывают от и до. Тема смотрю древняя не удержался, подикась ужо всё сделали?
     
    Пожарник2 , 14.07.15
    #13 + Цитировать
  14. Roman57
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208

    Roman57

    Живу здесь

    Roman57

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Орел
    На сегодня все как и было запланировано (см. пост #3).
    А дома как такового еще нет, заканчиваю заливать стены 1 этажа...
     
    Roman57 , 14.07.15
    #14 + Цитировать
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Ну если один автомат на фазу а второй на ноль то вас точно надо повесить... -
    Слова великого элеХтрогуру:)] :aga:
     
    olegaa2 , 14.07.15
    #15 + Цитировать