1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает манометр Будеруса 16 кВТ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Саняй, 04.10.14.

  1. Саняй
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Саняй

    Участник

    Саняй

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новосибирск
    Не работает манометр Будеруса 16 кВТ
    Здравствуйте. Установил котел Buderus Logano S111-2 16. Закрытая система. 2 манометра системы показывают давление чуть выше 1, а стрелка манометр котла лужит на нуле. Хотя температуру носителя показывает верную. Воздух вроде весь вышел. Когда закачивали воду давление было около 2, потом упало до 1 и такуже держится почти 2 недели.
    Вот теперь думаю это нормально? Можно ли топить котел?
    Или это давление только для котлов WT, для аварийоного охлаждения?
     
    Саняй , 04.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    2.645

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего, засорился...
    Топить можно, т. к. главное, что бы давление воды было на самом деле, а показывает манометр или нет - дело десятое.
     
    Doobik , 05.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Саняй
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Саняй

    Участник

    Саняй

    Участник

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо за ответ.
    А есть совет как это восстановить?
     
    Саняй , 05.10.14
    #3 + Цитировать
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    2.645

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.653
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Заменить.
    Можно попробовать снять и почистить трубочку, но хлопотно и мала вероятность успеха.
     
    Doobik , 05.10.14
    #4 + Цитировать