1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Переполнилась за 3 месяца выгребная яма, прошу совета

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Vitalik85, 04.10.14.

  1. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Переполнилась за 3 месяца выгребная яма, прошу совета
    Добрый день/вечер/утро!
    Прошу помочь советом. Покупался готовый дом.
    Выгребная яма как оказалось глубиной 1,5 метра, диаметр 2,5 метра. Итого объем получается 7,3 м3. Прожил три месяца, а яму уже крайне срочно нужно откачивать, не доходит до края всего сантиметров 10 от силы. Было решено за счет застройщика исправлять ситуацию. На днях должна приехать бригада, хочу с вами проконсультироваться как лучше сделать, что от них требовать.
    Я пока хочу чтобы они рядом такую же яму капали, и делали перелив на расстоянии от дна сантиметрах в 60. Из какой трубы лучше делать перелив, сколько сантиметров щебенки на дно сыпать (подойдет ли 5-20). Как говорит строящий дом прораб глубже не стали капать так как близко грунтовые воды.
    За месяц расход 16 м3.
    Какой грунт не могу сейчас сказать, я пока копал сантиметрах в 70 глубины начиналась глина, а мне прораб говорит что вроде обычный грунт далее.
    Прошу всячески помочь.
    Большое спасибо!
     
  2. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И еще вопрос:
    на каком расстоянии от 1-ой ямы нужно располагать вторую.
     
  3. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Предлагают делать перелив на глубине 30-40 см (от уровня земли). Входная канализационная труба от дома на глубине 40 см. Глубина ямы 1,5 метра (основной) и та что копается тоже будет такой же глубины из-за того что грунтовые воды не позволяют глубже капать. Говорят что глубже располагать перелив нельзя так как тогда теряется полезный объем ямы.
    Прошу совета. Актуально до завтрашнего утра.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Вам нужен нормальный септик. С дном ессно.
    К септику нужно фильтрующее сооружение. А колодец ли это будет или поле фильтрации - зависит от местных условий.
    Начнёте копать "с бухты-барахты" - получите то же, что имеете, т. е. разбитое корыто. То, что вы предлагаете - хрень.

    По хорошему, надо вам почитать Андрея Ратникова, до завтрашнего утра успеете.
     
  5. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Яма уже выкопана, прошу помочь советом конкретно что делать. Особо изменить схему уже не получится.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    То есть всю ночь вы проспали и Ратникова не читали...:no:

    Чтобы что-то вам советовать нужно знать как минимум УГВ и фильтрующую способность грунта.

    Яма, как она сейчас есть, чревата уголовным наказанием, к сведению... Вторая такая же яма ситуацию не улучшит, правда, и наказание не добавит...
     
  7. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Но, на какое-то время, оттянет очередную серию триллера "Переполнение-2. Возвращение ассенизатора"
     
  8. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Время покажет. Может и поможет. Может нет. А в чем нарушение закона? От грунтового слоя необходимое расстояние выдержано, от забора и соседнего участка тоже. Если и останется проблема то буду уже думать как фильтровать воду и куда отводить. Исправлялось за счет застройщика и это единственный возможный вариант. Все остальное - за свой счет.
     
  9. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    В том что закон запрещает делать поглотители исходного стока.
     
  10. Vitalik85
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100

    Vitalik85

    Живу здесь

    Vitalik85

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А через сколько дней после выкладки выгребной ямы ей можно пользоваться (кирпичная кладка). Понимаю что цементный раствор сохнет 28 дней. Но на практике 7 дней достаточно?
     
  11. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    Видимо не понимаете. Чего неделю ждать-то? Лейте сразу! А лучше еще в процессе кладки.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    В течение 7 дней ЦПР набирает порядка 60-70% прочности. Лейте не парьтесь.
     
  13. Irinav495
    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8

    Irinav495

    Живу здесь

    Irinav495

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    8
    Доброе утро !
    Похожая ситуация, но выгребная яма начала переполняться. Как только начал таять снег, начала течь яма. За 2 недели откачивали дважды. При смывании унитаза на улице бьет фонтан из отверстия для откачки. Может ли это быть засор? Кто сталкивался с такой проблемой?
    Не знаю конструкции ямы. Купили готовый дом. Продавцы говорят яма метров 10... откачивали 2 машины 3,5 и 5 кубов...
     
  14. vik3000
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    vik3000

    Участник

    vik3000

    Участник

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красногорск
    Добрый день.
    Тоже ситуация - купили готовый дом - сток в яму, 5 метровых ж/б колец. Проживаем с женой и 3-я детьми, соответственно туалет, душ, стиралка, готовка - воды льется много. Выкачивать приходится раз в 2 месяца, а иногда и каждый месяц. Когда утеплял выход канализации убедился, что где-то через 80 см идет чистый речной песок. Сосед говорит, что у них 3-х кубовая яма кирпич в шахматном порядке и все уходит, но их двое... предлагает после очередной откачке насверлить дыр в кольцах. Я думаю, может рядом еще на 3 куба сделать сообщающийся, либо кольца, либо тоже кирпичем... Может подскажете, как лучше, либо вообще иной вариант? Сразу скажу: Сливать даже воду после септика некуда - участок оч маленький, вокруг соседи.
     
  15. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Данный вариант предпочтительнее. Существующий колодец у Вас будет работать как септик, новый - фильтрующий колодец. Такое сооружение будет называться однокамерный септик и соответствует всем нормативным документам (законов не нарушите). Если будете
    то это нарушение природоохранного законодательства.