1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

УЗО или дифф. автомат?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mikeles, 04.10.14.

  1. Mikeles
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mikeles

    Новичок

    Mikeles

    Новичок

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Реутов
    УЗО или дифф. автомат?
    Здравствуйте. делаю ремонт в квартире.

    Электрик мне поставил УЗО и дифф. автомат. Сколько находил информации, пишут что ставится или УЗО или дифф. автомат, но никак не вместе. Поясните пожалуйста, в чем разница?

    УЗО двухполисный 25А шт 2
    Рубильник трехполисный на автомат на 32А шт 1
    автоматы однополисный 10А шт 4
    автомат однополисный 16А шт 2
    автомат однополисный 25А шт 3
    автомат однополисный 32А шт 1
    дифф двухполисный 16А шт 3
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.281

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.582
    Благодарности:
    5.281
    Адрес:
    Пенза
    Раз поставил значит так нужно. На Ваш вопрос не возможно ответить, так как нет ни схемы щита ни его фото и вообще ничего...
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    10.224

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Москва
    Больше напоминает гадание на кофейной гуще, спитом чае, выпитом виски. :|: :aga:
    Без схемы можно только догадываться почему сделано именно так !
    УЗО и диф никак не противоречат друг другу, но есть ньансы. ;)
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    1.400

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.088
    Благодарности:
    1.400
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Я бы на вашем месте больше переживал вот за эти автоматы, что они запитывают?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.371
    Благодарности:
    6.519

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    GBS electrik

    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    6.371
    Благодарности:
    6.519
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Судя по названию, страховую компанию. Скорее всего "Согласие"
     

Смотрите также: