1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильность схемы теплых полов, электрокотел и ТА

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем shitu, 03.10.14.

  1. shitu
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39

    shitu

    Живу здесь

    shitu

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Петрозаводск
    Правильность схемы теплых полов, электрокотел и ТА
    Друзья, долго читал форум, собрал свои "хотелки" (то бишь потребности) и, как я уверен соединил их со знаниями, полученными на форуме. И вот представляю на ваш суд свою схему, так сказать для контрольного решения главного вопроса: будет ли она работать так как нужно мне?
    Я прекрасно понимаю, что работоспособность, а тем более эффективность системы завесит от куда бОльшего числа факторов, нежели просто обвязки. Я имею ввиду факторы: от того чем и как утеплен дом, до емкости самого ТА и мощности насоса, но прошу сейчас это все не брать во внимание, т. к. мне важно понять одно самое главное: будет ли теплоноситель бежать туда куда надо (в моей схеме).
    Да, и еще простите, что так дотошно и детально расписываю, просто мне некоторые вещь действительно в диковинку и ранее были не знакомы, поэтому я так скрупулезно над всем трясусь

    Задача: ночью электрокотел нагревает ТА, а в течении дня ТА отдает тепло в теплые полы.
    Итак, моя схема:
    1.PNG
    Мои соображения:
    1. Электрокотлу надо нагреть ТА как можно быстрее и напрямую, поэтому здесь никаких смесительных узлов мне не надо. котел нагрел, датчик сработал, котел выключился, пока датчик не даст сигнал: "ТА - остыл!" Правильно?
    2. Ну расширительный бак (закрытый), группу безопасности и насос (круг: электрокотел - ТА) вроде распределил правильно, как я понял это "классика". Правильно?
    3. "Круг ТА - теплые полы". Здесь я подумал, что допустим нагреется ТА до 80 градусов, но подавать их напрямую в теплые полы - это ахтунг. Значит, что-то с чем-то в это круге надо обязательно смешивать. Простой выход вижу в трехходовом клапане
    Теперь как я вижу схему работы круга: "ТА - теплые полы": Трехходовой клапан выставляем, например на 40 градусов и насос № 2 гоняет теплоноситель по малому кругу, обходя ТА. Как только температура малого круга понизилась меньше 40 градусов, трехходовой клапан открывается (или закрывается, что он там обычно делает) и берет подпитку из ТА. Подпитался до 40 градусов в малом круге и опять закрылся. Таким образом температура в малом круге будет всегда постоянная (ну плюс минус не считаем) и ТА, соответственно, будет отдавать свою энергию постепенно. Прав ли я?

    И еще, возможно дурацкий вопрос, но четкого ответа я на него не нашел.
    Дело в том, что трубы теплого пола у меня уже залиты антифризом - опрессовывали перед заливкой плиты.
    Вопрос: какой стороной мне подключать теплый пол к ТА: там где змеевик или там где свободная емкость. См. рисунок
    ТА.JPG
    Через змеевик, конечно дешевле, в том смысле, что не надо весь ТА заполнять антифризом.
    Да и вроде все зависит только от мощности теплообмена змеевика в ТА. А от того что чего будет греть ведь его мощность не должна измениться... Прав ли я?
     
    shitu , 03.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Koldir
    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    564

    Koldir

    Живу здесь

    Koldir

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.08
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Россия
    Змеевик в котёл вестимо, он же ТА нагревает
     
    Koldir , 03.10.14
    #2 + Цитировать
  3. shitu
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39

    shitu

    Живу здесь

    shitu

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Петрозаводск
    Тогда получается, что все остальное пространство надо заполнять теплоносителем, в моем случае антифризом, чтобы он циркулировал по теплым полам. Я же разорюсь...
     
    shitu , 03.10.14
    #3 + Цитировать
  4. shitu
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39

    shitu

    Живу здесь

    shitu

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Петрозаводск
    Я слишком мудрено все нарисовал и объяснил? тишина...
     
    shitu , 05.10.14
    #4 + Цитировать
  5. shitu
    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39

    shitu

    Живу здесь

    shitu

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Петрозаводск
    Апну что ли...
     
    shitu , 07.10.14
    #5 + Цитировать
  6. iDirector
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111

    iDirector

    Живу здесь

    iDirector

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Новосибирск
    А без змеевика (везде использовать воду) нельзя?
    У вас же всё равно вода будет использоваться, какой профит от антифриза?
    Любая передача - это падение КПД.
    На форумхаусТВ вроде было видео где у товарища самодельный ТА с чугунной батареей вместо теплообменника и тоже антифриз в одной части и вода в другой.
    Я всё равно не понимаю разделения, а еще же и горячую воду нужно.
     
    iDirector , 13.10.14
    #6 + Цитировать
  7. tarasiki
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40

    tarasiki

    Живу здесь

    tarasiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40
    Согласен 100% :hndshk:!
    Наверняка электро бойлер, раз уж электро котел дабы избежать "разделения".
    ТА уместен, если электро счетчик двух тарифный, иначе надобности в нем нет (отпадает также насос №2 и трехходовой.
    Насос №1 и группа безопасности обычно в котле есть.
    Расширительный бак в котле тоже обычно есть, но надо считать, хватит ли его (в случае без ТА).
     
    tarasiki , 13.10.14
    #7 + Цитировать
  8. iDirector
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111

    iDirector

    Живу здесь

    iDirector

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Новосибирск
    Котлы бывают такие, в них нет ничего кроме нагревательного элемента.
     

    Вложения:

    • headerImage.jpg
    iDirector , 13.10.14
    #8 + Цитировать
  9. tarasiki
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40

    tarasiki

    Живу здесь

    tarasiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40
    А электро счетчик двухтарифный?
     
    tarasiki , 13.10.14
    #9 + Цитировать
  10. iDirector
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111

    iDirector

    Живу здесь

    iDirector

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Новосибирск
    Хорошо если есть те самые 15кВт:) А без них удобнее не иметь два мощных потребителя с возможностью быть включенными одновременно.
     
    iDirector , 13.10.14
    #10 + Цитировать
  11. tarasiki
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40

    tarasiki

    Живу здесь

    tarasiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40
    Можно найти какого-нибудь "профессора" чтобы спаял схемку из силовых реле и исключил одновременное включение!
     
    tarasiki , 13.10.14
    #11 + Цитировать
  12. iDirector
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111

    iDirector

    Живу здесь

    iDirector

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Новосибирск
    можно, нужно считать рентабельность:)
    читал отчет там автор вызвал хорошего электрика сделать ввод в дом и простенький шкаф собрать, работы один день, материалов 20тыщ, работа тоже 20тыщ.
    Небюджетны нынче простые электрики, а уж профессоры...
     
    iDirector , 13.10.14
    #12 + Цитировать
  13. tarasiki
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40

    tarasiki

    Живу здесь

    tarasiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40
    От этого не уйти!
    Жестковато:mad:!
    Как в любом вопросе, придется самому во всем разобраться досконально :um:!
     
    tarasiki , 13.10.14
    #13 + Цитировать
  14. tarasiki
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40

    tarasiki

    Живу здесь

    tarasiki

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    40
    Извините, за назойливость - третий раз:): электро счетчик двухтарифный?
     
    tarasiki , 13.10.14
    #14 + Цитировать