1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24

Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Громозека, 02.10.14.

  1. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
    Окрестности Ногинска Конец мая. Плодородный слой снят без моего участия (но по моей разметке). Отстреливаем нивелиром перепады, прикидываем объем бетона на мелкозаглубленную ленту.
    66 кубов. Заказчик явно погрустнел ...
    Принимаем решение сменить тип фундамента и остановиться на столбчатом мелкозаглубленном фундаменте на опорных подошвах.
    Разметка, начали вынимать грунт для щебеночных подушек под подошвы. Размеры подушек 80 х 80 см, глубина 30 см .
     

    Вложения:

    • DSC01932.JPG
    • DSC01933.JPG
    Громозека , 02.10.14
    #1 + Цитировать
  2. БуравчикII
    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    11

    БуравчикII

    Живу здесь

    БуравчикII

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Казань
    Че почем?
     
    БуравчикII , 02.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    В каком смысле ?
     
    Громозека , 02.10.14
    #3 + Цитировать
  4. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Привет...энто чё такой за дом с 66м3 бетона при мзл? :ogo:
    И не боишься экспериментировать?...ф-т такой же будет - как забор рядом;)...
     
    yra88888 , 02.10.14
    #4 + Цитировать
  5. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А на столбах ростверк делаешь меньшим сечением, чем мзл 66м3? или без ростверка вовсе?
     
    yra88888 , 02.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    Привет.
    18 х 15,8 метра + перепад по диагонали 80 см диктует так сказать ...
    Какие эксперименты ?

    Столбы 30 х 30 и ростверк такой же.
    Все по порядку расскажу .
     
    Громозека , 02.10.14
    #6 + Цитировать
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.425
    Благодарности:
    24.894

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.425
    Благодарности:
    24.894
    Адрес:
    Эстония
    ...Первый раз соглашусь:)]:)]:)]

    ...И правильно погрустнел...т.к. полный развод...на денежки...
    У меня УШП на 186 кв. метров - 23 куба бетона...:)]:)]:)]...
    Где уже есть система отопления...канализация...черновой пол...
    П. С. Вот поэтому такие ребята и не любят УШП...Не развести клиента...:)]:hello:
     
    Владимир Таллин , 02.10.14
    #7 + Цитировать
  8. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    Володя, не понял ? "Такие ребята" это такие как я что ли ?
    Поясняю еще раз. Дом 18 х 16 метров, перепад 0,8, плодородный слой 0,3 - 0,4, цоколь минимум 0,4. Если делать насыпь под УШП то понадобится песка порядка 350 - 400 м3. Да бетона 50 - 60 м3.
    А у меня ушло 22 куба ! При стоимости 1 м3 600 р, это 240000 р только на песочек. Кстати именно по этой причине заказчик отказался от так любимых им полов по грунту .
     
    Громозека , 03.10.14
    #8 + Цитировать
  9. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    Следующий этап - формирование подушек из щебня не был запечатлен так как меня отвлекли на другой объект. Но там все просто, застилаем ямки ГТ засыпаем щебнем фракции 5-20, 30 - 35 см см, ставим виброплиту сверху, заводим и елозим на месте пару минут.
    После чего заворачиваем ГТ верха что бы получилась натуральная "подушка" .
     
    Громозека , 04.10.14
    #9 + Цитировать
  10. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    Следующий этап. На подушки установили опалубки подошв, размером 80 х 80 см, высота 20 см. Внутрь каждой опалубки квадрат из рубероида и арм. каркас в виде решетки из 6 прутков десятой арматуры. Так же к каркасу были связаны по 4 выпуска той же арматуры с расчетом что выпуски будут торчать из подушек не менее чем на 40 см.
    Всего столбов по плану 52 штуки.
    Итого 52 х 80 х 80 = 332800 см2 опоры или 33,28 м2
    Сумма нагрузок показала значение порядка 300 тонн.
    Да, выкладываю вид и планировку по проекту .
     

    Вложения:

    • 4.jpg
    • Безымянный.jpg
    Громозека , 05.10.14
    #10 + Цитировать
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    Сечение столбов. Самый высокий и самый короткий .
     

    Вложения:

    • Разрез столбов.jpg
    Громозека , 05.10.14
    #11 + Цитировать
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    18.003
    Благодарности:
    19.615

    Groundworkturf

    Модератор

    Groundworkturf

    Модератор

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    18.003
    Благодарности:
    19.615
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Громозека, одно удивляет, при таких, совсем не "бюджетных" проектах, заказчик идет в отказ по бюджету на МЗФЛ. На хрена такой дом затевать, если денег нет? Дальше-то на чем экономить будет?
     
    Groundworkturf , 05.10.14
    #12 + Цитировать
  13. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    @Groundworkturf,
    Хм, а почему бы не сэкономить если есть возможность ?
    Деньги есть, но они тоже не с неба падают. Бизнес у людей правильный, не купи - продай, инженерия !
     
    Громозека , 05.10.14
    #13 + Цитировать
  14. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    18.003
    Благодарности:
    19.615

    Groundworkturf

    Модератор

    Groundworkturf

    Модератор

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    18.003
    Благодарности:
    19.615
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я не против экономии, тем паче своих коллег:). Вопрос в другом, жить-то надо по средствам. ;)
     
    Groundworkturf , 05.10.14
    #14 + Цитировать
  15. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    9.363
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Новокузнецк
    По средствам это как в данном случае ? Закопать лишних 44 м3 бетона в землю ?
     
    Громозека , 05.10.14
    #15 + Цитировать