1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12

Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Алексанdr, 02.10.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.188

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.188
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    При сохранении ванны - выкапывать для увеличения объёма в любом случае, а что ставить - сами на грабли наступайте, я вас толкать на них не буду:no:
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.188

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.188
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Надеюсь жакузи на 300л ставить не будете? А то ужо есть прецеденты:aga:
     
  3. Refractor
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    Refractor

    Участник

    Refractor

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    ни в коем случае. Да и на кой она дома то нужна...при жене. Она против девчонок. :aga:
     
  4. GenZM
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    104

    GenZM

    Живу здесь

    GenZM

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    104
    Ставте десятку, удобнее в обслуживании, везде без напряга подлезть можно. Да и залповый сброс нормальный. Умников которые глаголят что не "прокормите" не слушайте. У меня четыре человека постоянно живут проблем нет с илом.
     
  5. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Текущая постоянно вода из трубы, при высоком уровне грунтовых вод может свидетельствовать о не качественной прокладке подводящего трубопровода (возможно в некоторых местах не плотно вставлены в раструбы трубы, либо уплотнительное кольцо в раструбе соскочило или вообще отсутствует и т. д.). Если вода течет не постоянно, а только какое-то время после слива, это может свидетельствовать о не правильной укладке труб (отсутствие необходимого наклона). Если в приемной камере присутствует песок или земля, это свидетельствует о первом варианте проблемы (не герметична труба).
     
  6. EchoRF
    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    EchoRF

    Живу здесь

    EchoRF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Среднеуральск
    Приехали спецы. Убрали малую пирамиду в СИ, рассверлили по новой отверстия. Жду результата.
     

    Вложения:

    • 20170413_144756.jpg
  7. biodeka
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128

    biodeka

    Живу здесь

    biodeka

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По результатам вчерашнего выезда к @EchoRF определили, что ил в установке не совсем здоровый, что в большей степени связано с колеблющимся в течении суток рН, однако ил выполняет свои функции, что видно по фотографии. Слева очищенная вода на выходе, справа из аэротенка.
    IMG-20170414-WA0003.jpg
    Процесс корректировки еще не закончен, будем следить и вносить коррективы в работу установки
     
  8. Сергей_Софьин
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Сергей_Софьин

    Новичок

    Сергей_Софьин

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Сегодня открыл крышку станции biodeka, и увидел неприятную для себ картину (на фото). Запуск в эксплуатацию -ноябрь 2016). Отложение ила в аэраторе и вторичном отстойнике, стабилизатор ила чистый.
     

    Вложения:

    • IMG_4875.JPG
  9. EchoRF
    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    EchoRF

    Живу здесь

    EchoRF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.17
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Среднеуральск
    @Сергей_Софьин, нет или забилось отверстие форсунки, которое перекачивает из ВО в СИ, дегозатор похоже тоже не пашет. Да и цвет серо-черный, похоже активный ил не в порядке.
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.188

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.433
    Благодарности:
    13.188
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Позвольте полюбопытствовать - каким образом?
     
  11. tvoi_drug
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    106

    tvoi_drug

    Живу здесь

    tvoi_drug

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    106
    @EchoRF, скорее забилось. След от уровня четкий в СИ
     
  12. Сергей_Софьин
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Сергей_Софьин

    Новичок

    Сергей_Софьин

    Новичок

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо, проверю форсунки. А Кёрхером эту грязь отмыть можно?
     

    Вложения:

    • IMG_4877.JPG
  13. GenZM
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    104

    GenZM

    Живу здесь

    GenZM

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    104
    @Сергей_Софьин, Не только можно всё отмыть, но и нужно это делать при каждом обслуживании. Также если есть желание доработайте станцию, снимите малую пирамиду, поставте метровую 50 мм трубу. Думаю в дальнейшем будет чище. Я себе доработал, пока прошла всего неделя, но уже видно улучшение. Срачи разной в пирамиде аэротенка стало меньше.
     
  14. papasiro
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289

    papasiro

    Живу здесь

    papasiro

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Москва
    Ну почему у нас всегда так, купишь заплатишь не малые деньги и ещё что то доделывать :no:

    Может производителю дать дилерам рекомендации по доработке:um: в процессе установки
     
  15. setaspb
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    80

    setaspb

    Живу здесь

    setaspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поддержу. Тем более, производитель читает тему.
     
Статус темы:
Закрыта.