    Спсибо, появились цифры, это хорошо, замерю у себя производительность рецилькулятора.
     
  2. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Спасибо, идею понял.
     
  3. Romku
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    2.835

    Romku

    Чатланин

    Romku

    Чатланин

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.894
    Благодарности:
    2.835
    Адрес:
    Королёв
    На вроде бы продувка около главного лифта сделана чтобы главный фильтр не забивался. Если отключить не будет проблем в других местах?
     
  4. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    У меня регулярно забивается разбиватель плёнки (жироудалитель), или как он там называется, приходится лазить чуть ли не раз в неделю, по моему это не правильно ... есть методы борьбы какие нибудь.
    сразу оговорюсь: воздух дует.
    Прочистка выглядит так: отсоединил воздух и подсоединил обратно и сразу движуха идёт, а так стоит колом
     
  5. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Можно проще сделать: опустить ниже поверхности воды, чтобы булькнуло, и поднять опять, сразу начинает работать, а вот почему он встает мне пока тоже непонятно.
     
  6. id45066686
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    id45066686

    Новичок

    id45066686

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Доброе время суток! Считаю что смысла различать биодеки, топасы, евробионы и коловеси (который чуть ли не в 2 раза дороже) особого смысла нет. БИодека это станция глубокой биологии как и все аэрационные станции выполняют очистку от органики как наиболее опасной для водоносного слоя, который может попадать в водозабор на участке. Станция стоит дороже в отличие от простого бака, именуемого септик, так как это оборудование а не пару секций в емкости, у септика выходит дороже чем у станции Биодека. Строительство очистного сооружения того или иного типа, разница не особа относительно общего бюджета. Хотя эта разница может для кого быть и ощутимой. Биодека справляется с очисткой отлично и геморрой никакого, типа откачек ассенизатором, респект.
     
  7. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Добрый день!
    Я так понял, что все кто участвуют в данном форуме и приобрели эту станцию исходя из соображений, которые Вы приводите, просто у некоторых в процессе эксплуатации возникают какие то проблемы, проблемы могут возникнуть со станциями любых брендов и производителей, но так как у всех Биодеки, то и пытаемся обсуждать проблемы, которые возникают по мере эксплуатации у отдельных пользователей.
     
  8. papasiro
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289

    papasiro

    Живу здесь

    papasiro

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Москва
    Тут надо решать проблему с другого конца, чем забивается и откуда там это
    Как я понимаю у вас потихоньку затягивать поверхность шапкой из ила ?
     
  9. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Собственно мы и пытались донести это постами на других страницах ранее. Спасибо вам сформулировали все кратко и емко в одном посте
     
  10. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Так в этом то и дело. Уже писали выше кто заходил с проблемами в работе станции, после не правельных установок станции или поподания в станцию всякого мусара вовремя не убранного и тд, почитали ветку, почистили или сделали апгрейд и так же успешно пропали как и появились. У меня после полугода не правельной эксплуатации там столько накопилось всякого мусора, что после чистки и апгрейда нет нет да вылазило всё это г. Какого было моё удивление когда на той неделе я выловил 10 шаров которые образовались при пользование кефиром когда запускал станцию (про кефир писал ранее НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛИТЬ). А ведь я перед апгрейдом всё вычистил, потом апгрейд. Так, что уважаемые форумовчане кто удивляется что он чистил и забивается, будьте готовы, что после правильного запуска станции установки всего что должно правильно стоять и апгрейда (А до этого пользавали как рукажопики поставили и она работала как придется), нет нет да отголосок трй эксплуатации будет всплывать пока всё не уберется.
     
  11. D1o2c3k4
    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    2.067

    D1o2c3k4

    Живу здесь

    D1o2c3k4

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.15
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    2.067
    Адрес:
    Южноуральск
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.638
    Благодарности:
    13.356

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.638
    Благодарности:
    13.356
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Будет. Придёться чаще чистить 110ку снаружи водяной фрезой без остановки работы.
    Опять же, при наличии фаз отпугиватель могет работать во время тунеядства главнюка.
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.638
    Благодарности:
    13.356

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.638
    Благодарности:
    13.356
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Скока дует-то, в граммах? ;)
    Положено 1,5мм.
     
  14. Maxim_Westenra
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Maxim_Westenra

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поделюсь и я немного опытом эксплуатации. Отсутствовал ровно 3 недели - станция перенесла это прекрасно. Уровни нигде не упали, нормальная рециркуляция по кругу. Единственная проблема, и о ней упоминали выше - разбиватель биопленки. В большой пирамиде (она же втроричный отстойник) - слой той самой пленки, которая по идее должна быть разбита. Очевидно, узел нуждается в некоей модернизации. У кого какой опыт именно по поводу разбивателя и что думает, собственно, @biodeka, которого что-то не слышно в последнее время?
     
  15. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Добрый день.
    Направляю отчет о проделанной работе:
    1. отрегулировал производительность рецилькулятора до 60-62 литров в час. Визуально это вот так: IMG_6315.JPG
    2. установил эрлифт рецилькулятора в штатное место: IMG_6319.JPG
    3. Дождался пока станция перейдет в более менее установившийся режим, уровень в ПК достиг следующего (правда за ночь еще чуть чуть опустился сантиметров на 5), Главный не останавливался при этом, т. е. вроде все нормально. IMG_6325.JPG
    4. После примерно суток эксплуатации заметил, что существенно изменился внешний вид жидкостей в камерах, если раньше цвет имел грязно коричневый оттенок, то теперь жидкости стали более прозрачными. IMG_6317.JPG
    5. Вот что у меня сейчас качает эрлифт рецилкуляции: IMG_6327.JPG
     