  1. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Совершенно верно, чем выше уровень в ПК тем плюет стабильнее и с меньшим количеством воздуха, ну и соответственно наоборот
     
  2. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Добрый день!

    Это я понимаю. Под нестабильностью я имею в виду, что производительность плавает, визуально аэрлифты плюются всегда, только иногда сильнее, иногда меньше - воздух в основном, причем уровень камеры откуда аэрлифт перекачивает - большой.
     
  3. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Прошу прощения, это фото от
    Romku
     
  4. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Добрый день!

    Как написал, фото оказалось от
    Romku
    Подробно описываю ситуацию:
    из вторичного отстойника аэрлифт "плюется", все нормально, вода в приемную камеру из малой пирамиды хорошо бежит, главный аэрлифт тоже вроде "плюется" прилично, но уровень во вторичном отстойнике начинает падать, следовательно делаю вывод, что Главный аэрлифт теряет производительность, качаю трубки, перемещаю вверх-вниз, начинает качать лучше, уровень во вторичном отстойнике повышается.
    Другая ситуация:
    Главный аэрлифт плюется хорошо, второй аэрлифт вроде тоже плюется, но вижу, что струя из малой пирамиды в приемную камеру уже слабее чем обычно, следовательно производительность главного аэрлифта в это время значительно больше чем второго и скорее всего в такое время и происходит откачка из ПК больше чем нужно. Лечится так же - опустишь-поднимешь аэрлифт и он начинает качать на полную мощность.

    Иными словами у меня эти 2 контура никак не могут синхронизироваться, то один опережает, то второй.

     
  5. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Тааак. Щас мы или запутаемся или придем в тупик, что не разобраться. Если в ПК (приемная камера) уровень маленький (нижнее кольцо) соответственно аэрлифт что стоит в фильтре грубой очистке будет будет выдавать процентов на 80 воздух. Если уровень поднимается или поднялся до трубы то соотношение вода воздух меняется в пользу воды. Если это не происходиь уровень бальшой, а плюет воздухом и немного водой ЗАСОР. Достаем чистим аэрлифты из ВО и из фильтра грубой очистки и соответственно сам фильтр грубой очистки. Труба 110 во что вставлен Аэрлифт в ПК. ТОНЮСЕНЬКОЙ проволочкой чистим все жиклеры воздушные. Не стесняемся откручиваем чистим все. Снимаем крышку с компрессора очищаем фильтр. Все на место. Вилку в розктку и радуемся своим золотым рукам и способнастям
     
  6. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Или засор, или банально частичка перекрыла жиклер. Чистим как нарисал, далее делаем вывод
     
  7. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Она что с новья так работает? Или всё нормальна, а потом раз и так?
     
  8. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Спасибо.

    Попробую еще раз все прочистить, просто это я уже много раз делал, у меня бредовая мысль - может быть в ПК образовался слоистый коктейль: слой густой, слой жидкий, просто примерно недели 3 назад у меня в ПК неожиданно всплыл ил - коричневая густая масса примерно сантиметров 10 толщиной, я его собрал ведром сколько смог, остальное в процессе или опустилось или размешалось.
     
  9. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Сновья она вообще работала странно, я уже писал об этом: во всех камерах пена, ил, засоры Главного аэрлифта и фильтра (110 труба) и все дела, потом оказалось, что вторичный аэрлифт практически не работал, я его запустил и система работала практически 3-4 месяца нормально, вот сейчас такие дела.
     
  10. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Если снизу в ПК булькает то расслоения не может быть, там всё гоняется. Вы же не растительное масло с водой сливаете что бы прослойка была
     
  11. akvilianov
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89

    akvilianov

    Живу здесь

    akvilianov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Так то да.
     
  12. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    К papasiro приедут сервисмены вот и возможно узнаем откуда беруться шапки ни стого ни с сего.
     
  13. papasiro
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289

    papasiro

    Живу здесь

    papasiro

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    2.749
    Благодарности:
    2.289
    Адрес:
    Москва
    Только уехал
    Заменили пирамиду провели все замеры, количества ила в камерах верх низ, количество хлора кислотность, давление компрессора
    По шапке у меня всё просто выдавливало ил из за деформации стенки пирамиды
    Новую пирамиду дополнительно укрепили тремя болтами

    И ещё с завода рекомендовали высверлить 25 пером кусочек трубы, для уменьшения засоров
     

    Вложения:

    • WP_20170819_06_48_44_Pro.jpg
    • IMG_20170501_123653.jpg
  14. Грамозека
    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71

    Грамозека

    Живу здесь

    Грамозека

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.17
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    71
    Это там где красный квадрати сверлить?
     
    Последнее редактирование: 22.08.17
  15. Max1954
    Регистрация:
    17.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6

    Max1954

    Участник

    Max1954

    Участник

    Регистрация:
    17.08.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6
    Это не станция. а одна головная боль. Помоеш сольешь ил и через четыре дня всё опять в илистых шапка. Стенку приёмной камеры выгнуло образовалось пузо. Звонилпо гарантии в фирму"Загород" где заказывал сказали с вами свяжутся свяжутся офицалы приедут усилят стенки или подменяют станцию. В итоге не ответа не привета. Так что фирма Биодека полное го...но. Выкинутые деньги.