1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Можно ли вместо 200-ки поставить две 100-ки?

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВиталийFOX, 01.10.14.

  1. ВиталийFOX
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ВиталийFOX

    Участник

    ВиталийFOX

    Участник

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Можно ли вместо 200-ки поставить две 100-ки?
    Есть печь. Расположена не в самом доме, а в пристройке. На крышу выходит кирпичный дымоход, а далее нужно ставить трубу. Все говорят, что универсальный вариант - 200-ка. Но в наличии таковой нет, зато есть целая куча соток. Вот и думаю, можно ли для экономии вставить две сотки через тройник вместо одной 200-ки? Подскажите кто разбирается, пожалуйста.
     
    ВиталийFOX , 01.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.718
    Благодарности:
    7.723

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.718
    Благодарности:
    7.723
    Адрес:
    Москва
    Понимаете, труба должна быть такого сечения, чтобы с нормальной тягой была способна сквозь себя пропустить все количество образующееся в аппарате дымовых газов... Для этого расчитывается площадь сечения канала...
    Площадь сечения канала диаметром 200 мм = радиус в квадрате умноженное на Пи = 0,01*0,10*3,14 = 0,0314 м2, а площадь канала диаметром 100 мм = 0,05*0,05*3,14 = 0,00785 м2.
    0,0314/0,00785 = 4!
    Нужно как минимум 4 трубы по 100 мм каждая, чтобы получить сечение равное трубе 200 мм!
    Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
     
    Алексей Телегин , 01.10.14
    #2 + Цитировать