Испаритель для воздушного ТН

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 30.09.14.

  1. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023
    Адрес:
    Москва
    Испаритель для воздушного ТН
    Извиняюсь что отдельной темой, но думаю вопрос принципиальный.
    Есть мнение, что воздушные испарители дешёвых бытовых сплитов работают с полным тепловым напором 10-15 градусов.
    Судя по всему работать при отрицательных температурах такие испарители будут не очень хорошо. Тут и кипение -20 и ниже, когда компресору приходится в прямом смысле туго, и быстрое обмерзание сот испарителя, заставляющее делать циклы оттайки чаще.
    На моём ТН от компании Х (не будем тыкать пальцем :)) установившийся температурный напор воздушного испарителя составляет немного меньше, от 2 до 6 градусов, в зависимости от нагрузки. Что в общем-то не плохо. Но при околонулевых температурах всё равно он обрастает белой и пушистой шубой.
    Так вот возникла у меня такая мысль. Если параллельно моему испарителю поставить ещё один с таким же вентилятором, или даже три - четыре таких испарителя. Слава богу бу кондиционеры не слишком дОроги. Так вот. По моей задумке, температура кипения должна вплотную приблизиться к температуре наружного воздуха, т. е. не будет условий для образования росы и инея. Немного увеличится СОР, а главное не нужны будут оттайки, которые съедают на околонулевых температурах от СОРа 0,8 (поправочный коэффициент), и 0,9 при температурах ниже -10.
    Что думает уважаемое купечество? Совсем бредовая идея, или имеет право на жизнь?
     
    SergCh , 30.09.14
    #1 + Цитировать
  2. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.266
    Благодарности:
    499

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.266
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Ё-burg
    Это уже попахивает октопусом. имхо
    Вроде вполне приличный тепловой напор у Вас.
    Думаю проще поставить испаритель от более мощного сплита, чем городить кучу маленьких.
    Как вариант использовать испарители от холодильного оборудования, размеры и площади не шуточные. :)
     
    HouzeR , 01.10.14
    #2 + Цитировать
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.138

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    В верном направлении идете:super: Если на практике с малыми затратами это осуществите то:victory::hndshk:
    Предполагаю что это как раз уже и есть, а вот приблизить к "0" - в каком месте вентилятор перерастет или испаритель станет размером в парус.
     
    дед марос , 01.10.14
    #3 + Цитировать
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023
    Адрес:
    Москва
    Ещё беспокоит рампределение хладагента по двум параллельным испарителям. Как вообще подключить параллельные испарители правильно? Нужно два независимых трв или есть другие способы?
     
    SergCh , 01.10.14
    #4 + Цитировать
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.138

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Обычно пауком раскидывают, ТРВхами делят как правило на разные по кипению испарители.
     
    дед марос , 01.10.14
    #5 + Цитировать
  6. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    21

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Kherson
    Температурный напор 5 гр. для воздушного это супер! Да и для водяного это оптимальный показатель. Но каждый градус стремящийся к нулю напора, это затраты, к тому же очень переразмеренный испаритель требует уже другого компрессора. И конечно испаритель с широким расстоянием между ламелями (как в холодилке) себя покажет лучше. Но это другие размеры и деньги. Тау что важно соблюсти золотую середину.
     
    aircondi , 01.10.14
    #6 + Цитировать
  7. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.138

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.138
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Верно. Стремление к нулю не достижимо, рост площади утрированно квадратичен, 5 это уже круть.
     
    дед марос , 01.10.14
    #7 + Цитировать
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023
    Адрес:
    Москва
    Посмотрел статистику по влажности воздуха в Московской области
    http://www.atlas-yakutia.ru/weather/hum/climate_russia-III_hum.html
    Выходит что в отопительный сезон относительная влажность наружного воздуха колеблется от 70 до 90 %.
    Сверившись с таблицей температур для точки росы при влажности скажем 80%,
    http://www.teplo61.ru/statob/42-tablrosa.html
    выходит чтобы от этой затеи был какой-то толк, температура испарителя может быть холоднее окружающего воздуха максимум на 2,5 градуса.
    И если сейчас при температуре 5 градусов ниже ноля для получения 4 кВт тепла (2,66 кВт холода) нужно прокачать 22 кубов воздуха в минуту с дельтой 5,5 градуса, то увеличив расход воздуха в два раза (номинальная производительность вентилятора внешнего блока 46 кубов в минуту), можно снизить дельту входящего и выходящего из испарителя воздуха до 2,7 градусов.
    То есть поставив второй такой же блок и увеличив скорость вентиляторов в два раза можно расчитывать что кипение будет ниже температуры воздуха градуса на два. Чисто теоретически :).
    Разницу температур между выходящим из испарителя воздуха и кипением не знаю как подсчитать но, судя по прошлогодним показаниям, она не большая. На графике ТН работает на 0,8 от номинальной мощности.
    кипение.JPG
     
    SergCh , 01.10.14
    #8 + Цитировать
  9. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Оренбург
    Два ТРВ надежнее.

    Не получится, зависимость между потоком воздуха и DT не прямая. Лучше наращивать площадь, даст снижение DT, по потоку ненадежно. Ламели расположены близко, обмерзание растет от трубок температура которых минимальна. Вообще обмерзание носит лавинный характер стоит начать льду расти и все процесс уже не остановить, потому что лед уменьшает поток воздуха что увеличивает DT и льда становиться еще больше и т. д.

    ТРВ не дает DT меньше 5 градусов начинает шатать. Тут либо капиллярку надо шаманить либо ЭТРВ.
     
    RuslanGu , 02.10.14
    #9 + Цитировать
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023
    Адрес:
    Москва
    Думал над этим, чтобы получить определённую мощность, надо охладить столько-то кубов воздуха на заданную дельту, при любой площади радиатора испарителя. То есть просто увеличить скорость штатного вентилятора может быть и не слишком эффективно, а вот установка ещё одого испарителя со своим вентилятором удвоит расход воздуха со снижением дельты Т в 2 раза.

    Кстати с этого угла зрения пересмотрел некоторые даташиты на кондиционеры. Весьма выгодно выглядят например зубаданы и тошиба RAS-07PKVP-E самой малой мощности, у которых в номинальном режиме дельта по входящему-выходящему воздуху испарителя составляет всего 3,8 градуса, а конденсация происходит при температуре около 35 градусов. У этих моделек кстати и сор выше 5. А вот у более "взрослых" моделей с увеличением мощности расход воздуха через испаритель и конденсатор растёт весьма непропорционально. Поэтому и СОр у более мощных моделей ниже.

    Капиллярка это не наш метод, оптимальные параметры будут только в одной точке, а у меня всё меняется и температура на улице и конденсация. В ТН вода-вода с регулировкой температуры конденсации смесительным узлом может быть капиллярку и можно применить.
    А вот электронный ТРВ у меня уже есть, правда он поддерживает перегрев около нуля, не знаю как ещё компрессор жив.
     
    SergCh , 02.10.14
    #10 + Цитировать
  11. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Оренбург
    Я думаю стандартному кондею штук 3 надо таких же испарителей. Я пробовал на 12 кондей повесить блок от 18 и то DT около 10 градусов, но это может ТРВ мозг трепать. Надо на капилярке проверить.
     
    RuslanGu , 02.10.14
    #11 + Цитировать
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023
    Адрес:
    Москва
    Определённо. Механический же меньше 4-5 градусов не умеет держать. В результате даже если взять бесконечно большой испаритель, то испарение будет происходить только на самом начальном участке с температурой как минимум на 4-5 градусов ниже окружающего воздуха, вся остальная площадь "бесконечнобольшого" испарителя будет давать перегрев, который задал трв. Электронные, и те без должной коррекции в управлении, при попытке держать низкий перегрев начинают "возбуждаться".
     
    Последнее редактирование: 02.10.14
    SergCh , 02.10.14
    #12 + Цитировать
  13. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Оренбург
    Я хочу исследовать капилярку. У нее нет проблем с перегревом.
     
    RuslanGu , 02.10.14
    #13 + Цитировать
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.072
    Благодарности:
    1.023
    Адрес:
    Москва
    Если только как эксперимент, на постоянку я бы не стал её ставить на воздушник.
     
    SergCh , 02.10.14
    #14 + Цитировать
  15. RuslanGu
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554

    RuslanGu

    Живу здесь

    RuslanGu

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Оренбург
    У капилярки если правильно понимаю ее работу есть одно полезное свойство она хорошо пропускает жидкарь и плохо (в 10 раз) пропускает газ. Если в холодилку влить чуть меньше объема испарителя то капилярка по идеи неплохо должна регулировать. Т. е конденсатору будет пустой, а испаритель полный.
     
    RuslanGu , 02.10.14
    #15 + Цитировать