1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выставить диапазон регулировки температуры теплоносителя котла Electrolux GCB Quantum 24Fi

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем korneliyshnaps, 28.09.14.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    он их и не искал - это не его удел
    с большей долей вероятности - это СО.
    грязевик и тд. если затык вообще есть
    ТЗ по прежнему на уровне хз
     
  2. Yura2002
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10

    Yura2002

    Живу здесь

    Yura2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10
    Это правда, наверное. Но что я могу ещё предложить? Объём теплоносителя? Литров 100. Длина трассы? Метров 60. Петля Тихельмана. Труба полипропилен, 32. Общее количество радиаторных секций - примерно 120.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Клещами вытаскивать ?
    котел какой ?
     
  4. Yura2002
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10

    Yura2002

    Живу здесь

    Yura2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10
    А! В этом смысле? Так такой же, какой в названии темы обозначен: Electrolux GCB Quantum 24Fi
     
  5. Yura2002
    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10

    Yura2002

    Живу здесь

    Yura2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    10
    Ну... в общем... в этом году зима-то опять вернулась. Чё такое? Каждый год, что ли, теперь зима будет? И проблема с недогревом, кстати, тоже никуда не делась. Ну так вот, решение-то простенькое оказалось:
    В котлах Quantum (и в Magnum тоже) в сервисном меню есть параметр P12 "Ограничение мощности отопления", диапазон регулировок - от 0 до 255, у меня с какого-то хрена было выставлено 120. Я выставил 190, что соответствует (для котла 24 кВт) 19-ти киловаттам. Теперь он плавненько за минуту выходит на режим 70 градусов. Вот таки дела.
    Кстати, я в качестве эксперимента попробовал выставить мощность на 100% и регулятор температуры теплоносителя на максимум. Страшно, блин! :)] Вода закипать начинает, прямо слышно, такой гудёж поднимается!.. :)] Но на режим 80 градусов выходит секунд за 10...15, наверное. Ядерный реактор какой-то.
     
    Последнее редактирование: 24.12.21