1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неправильно подключил радиаторы Purmo Ventil Compact (

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fadeeffhause, 23.09.14.

  1. Fadeeffhause
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    Fadeeffhause

    Участник

    Fadeeffhause

    Участник

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    город Чебоксары
    Неправильно подключил радиаторы Purmo Ventil Compact (
    Что делать? Перепутал подачу с обраткой, производитель пишет что: "Запитка со стороны пола в радиаторах CV11 стандартно размещается слева. Подсоединение, выполненное наоборот, приведёт к снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%."
    30 радиаторов уже установлены..Стоит ли переделывать?
     
    Fadeeffhause , 23.09.14
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Стоит. Подача слева выход справа.
     
    ВэллИ , 23.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они еще звенеть начнут,
     
    Хортэк СПб , 23.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Fadeeffhause, Перекидывайте трубы на коллекторе.
     
    Viktori5757 , 23.09.14
    #4 + Цитировать
  5. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.425
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.425
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Стоит, да.
    Можно перекинуть трубы на коллекторе или применить специальные мультифлексы, позволяющие менять сторонами подачу и обратку.
     
    GarryRU , 24.09.14
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.699
    Благодарности:
    1.474
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они скорей всего припаяны на какой нибудь двухтрубке в торгашке,
    так что увы подачу с обраткой на коллекторе не поменяешь :))
    а Х бинокль от 2 до 3 тр. контора ни за что не согласится.
     
    Хортэк СПб , 25.09.14
    #6 + Цитировать
  7. Fadeeffhause
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    Fadeeffhause

    Участник

    Fadeeffhause

    Участник

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    город Чебоксары
    Всем спасибо! Убил один день, но всё сделал как надо)
     
    Fadeeffhause , 25.09.14
    #7 + Цитировать
  8. Fadeeffhause
    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    Fadeeffhause

    Участник

    Fadeeffhause

    Участник

    Регистрация:
    03.03.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    город Чебоксары
    Делал отопление по проекту, а он оказывается полон ошибок... узнал после того как стал углубленно вникать в него)
     
    Fadeeffhause , 25.09.14
    #8 + Цитировать
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    6.112

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    6.112
    Адрес:
    Касимов
    Так было и будет. Жабры проектировщика прижаты плотно. Всегда. Зато жабры монтажника ... всегда под рукой!
     
    касимов 2 , 25.09.14
    #9 + Цитировать