    Здравствуйте!

    В июле 2014 г., после двух лет изучения форума, профильных сайтов, выбора проекта, опытов с материалами и поиска подходящего места строительства, купил "право аренды" участка площадью 10 соток в с. Тополево под ЛПХ (земли поселений). Ровное поле, разделенное мелиоративными канавами глубиной до 2 метров. Столбы 380В уже стояли (организовал один из владельцев земли Александр), электричество на них появилось в середине июля. Участок переоформляем. Прораб Владимир и второй сотрудник (по совместительству - сын прораба Владимира:) были наняты немного ранее.
    WP_20140710_14_40_23_Pro.jpg
    Дорогу к началу августа подтянули к точке "-200 метров до моего участка", Александр дотянул до своего участка, дальше - сами, такой был уговор с самого начала. Все самое первое носили на руках - инструменты, материалы для бытовки, воду. Месяц ушел на попытки организовать соседей на участие в строительстве дороги, в итоге на свои деньги отсыпал те самые 200 м. черным сланцем по геотекстилю, вложился только один сознательный человек из шести.
    WP_20140813_14_49_51_Pro.jpg WP_20140815_19_20_44_Pro.jpg WP_20140819_18_54_09_Pro.jpg

    К участку дорога подошла в середине августа. Приличные на первый взгляд люди, которые подрядились поставлять сланец, в итоге возили по 3 машины в день, чаще после окончания рабочего дня, часам к 8-9. Простой бульдозера получился порядка 30 часов, но трактор они арендовали у третьего человека сами, и перевыставили аренду мне, я же оплатил только фактическую работу в 25 часов, о чем предупредил их еще в первый час простоя. Они взгрустнули, когда пришлось оплачивать полное время аренду "третьему человеку", просили добавить, но что поделать - нельзя баловать. Целую неделю укладывали на ровную поверхность 500 м3 сланца.

    За это время поставили бытовку. Вообще, я ставил задачу поставить навес а-ля "трамвайная остановка", но был непонят:) (потом меня не понимали еще несколько раз и по-крупному, пришлось повышать культуру речи и богатство словарного запаса :) Работают у нас пока только русские.
    WP_20140823_18_49_06_Pro.jpg
     

    Вложения:

    • WP_20140815_19_19_24_Pro.jpg
    Solarys , 22.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Поскольку вместо навеса получился каркас из бруска 50 мм, вкопанный в землю на 50 см, решили обшить доской с перспективой утепления, поставить окна и дверь. Минус - остались без навеса. Рядом поставили душ и удобства. Можно работать.
    WP_20140728_17_35_08_Pro.jpg

    Разметили котлован, бульдозер его оформил как смог (приехал с дырявым гидроцилиндром ножа, не хватало давления толкнуть глину). В итоге перепад по дну котлована достигал 15 см. А глина у нас хорошая, черная с примесями голубой и рыжей, лопаты ломаются.
    WP_20140710_14_01_42_Pro.jpg

    Второй "железный дровосек" на нашей стройке - экскаватор Caterpillar 308. Хороший человек за пультом по имени Геннадий спокойно выполнял все задачи. А поскольку меня иногда не понимают, даже когда я рисую схемы и картинки, он своим хорошим японским ковшом на 0,35 куба немало усложнил мне жизнь в некоторых местах :) Но все в итоге поправили. Котлован вывели в более-менее ровное состояние (размер ковша не дал "отшлифовать" дно).
    WP_20140822_14_14_06_Pro.jpg

    Выкопали яму под дренажный колодец, на дно - геотекстиль и пару кубометров щебня в надежде на хоть какую-то фильтрацию в грунт, три кольца 1*0,9м., крышка. Опустили и закрепили дренажный насос, вывели мягкую трубу в канаву (которую прокопали после колодца).
    WP_20140823_11_56_00_Pro.jpg WP_20140823_18_18_22_Pro.jpg WP_20140825_14_14_45_Pro.jpg

    В очередной раз убедился, что называя одними и теми же словами какое-либо явление, даже такое очевидное, как придорожная канава, люди могут понимать его совершенно по-разному. Вместо канавы прораб Владимир дал "добро" рыть траншею с ровными стенами глубиной 60 см, и это в полуметре от дороги. Я приехал вовремя, когда было вырыто всего метров 50 (общая протяженность канавы до мелиоративного рва около 200 м.). Спрофилировали стенки до нужных углов, получилась не канава - целый канал, со временем края отсыпятся чем-нибудь и/или зарастут, укрепятся.

    Было-стало.
    WP_20140823_18_50_55_Pro.jpg
     
    Solarys , 22.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Параллельно гости из Поднебесной, руководимые прекрасным человеком Василием, добыли нам воду из скважины глубиной 60 метров, из под известняка. Как и вся вода нашей местности, она щедро богата железом и сероводородом. Еще не сдавал на анализы, сероводород выветривается быстро, железо желтеет и оседает. Будем чистить. Дебет какой-то неистощимый, более 5 м3 в час.
    Труба синяя обыкновенная, затрубное пространство очень просил зацементировать хотя-бы поверху, но китайцы не понимали по-русски ни слова, а Василий меня заверил, что щебень осядет и мы вполне сможем залить туда раствор позже. Ну-ну:)
    WP_20140824_18_46_45_Pro.jpg WP_20140826_10_41_20_Pro.jpg

    Траншеи под дренаж копались вручную, экскаватор с огромным ковшем не помог (не смог найти с планировочным, у нас тут не в моде приезжать к клиенту с двумя ковшами). Перепад 1 см. на 1м., вниз 10 см щебня, труба Перфокор, сверху щебень до отметки котлована. Геотекстиля Владимир пожалел по незнанию, пришлось сверху укрывать дополнительными отрезками.

    WP_20140827_14_06_56_Pro.jpg WP_20140828_13_00_32_Pro.jpg WP_20140828_13_01_03_Pro.jpg

    На самой высокой точке поставили трубу для ревизии.

    WP_20140829_13_31_47_Pro.jpg

    На выходе к колодцу добавили 2 тройника для ливневки с крыши

    WP_20140830_15_35_47_Pro.jpg WP_20140830_15_36_05_Pro.jpg

    До колодца дошли серой трубой на глубине около 1,3 м.
     
    Последнее редактирование: 22.09.14
    Solarys , 22.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Дно котлована устелили Геотексом плотности 250. По проекту его не было, но проект "не учитывает условия местных грунтов", сделали с моих слов, потому решил применить. Рулон 4,3 м., перехлесты 0,3 м. Итого на стройку вместе с дорогой применено 1800 м2 геотекстиля плотностью 200 и 250. "Умные люди" снисходительно улыбались и предрекали дорожному покрытию уход ко дну после пары груженых самосвалов. По факту - дорогу держит отменно, по первым метрам уже прокатились три десятков китайских самосвалов весом под 40 тонн, в том числе и в дождь. Чудес я не жду, когда-нибудь утонет, но тогда, возможно, и соседи "созреют".

    WP_20140901_10_19_53_Pro.jpg WP_20140901_10_31_51_Pro.jpg

    Песок намывной трамбовали с проливкой слоями по 15 см виброплитой 125 кг. (приобрели ранее для другого случая). На крайней - следы от внедорожника видно не по углублениями от шин, а от рисунка протектора. Хорошо уплотнился. Толщина песка 40-45 см. (по перепаду котлована). Трамбовал на 4 прохода (по 2 ортогонально) с проливкой. Перепад по поверхности в границах 20 мм.

    WP_20140910_16_15_28_Pro.jpg WP_20140912_13_53_03_Pro.jpg WP_20140910_17_15_45_Pro.jpg WP_20140913_17_59_01_Pro.jpg

    Проектом предусмотрена песчаная подушка 350 мм и щебеночная 100 мм. Я отступил и сделал 450 мм из песка и 30 мм выравнивающе-отсекающий слой из щебня без трамбовки плитой, поскольку у нас нет склона, песок не вымоется, и геотекстиль с напуском на стенки котлована в любом случае удержит подушку в профиле. В итоге вышли на уровень -70 мм. к поверхности.

    Параллельно вяжутся каркасы. Ребро плиты толщиной 30 см, шириной 40 см. По калькулятору МЗФЛ такие условия не проходят, но конструктор заверил - 40 см. достаточно. Дом из газобетона 50 см толщиной, мансардный, перекрытие ж/б. Проект Z244 известной польской фирмы. Ребро армируется каркасом из 12 арматуры 4 сверху и 4 снизу, хомуты из 6 мм. через 250 мм. Сетка по проекту из 8 мм. 150*150. Для укладки теплого пола приобрел сетку 150*150*5. Гигантизм, понимаю, но тоньше не было, а цена у партнера оказалась ниже, чем у более тонкой в розницу.

    WP_20140910_13_55_45_Pro.jpg WP_20140910_13_56_02_Pro.jpg
     
    Последнее редактирование: 22.09.14
    Solarys , 22.09.14
    #4 + Цитировать
  5. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Уложили канализацию. С кухни прошли 110-й трубой с перепадом 1 см. на 1 м (самый длинный пролет), со всех прочих точек перепад 2 см. на 1м. Труба только 110.
    WP_20140915_15_09_13_Pro.jpg WP_20140915_14_42_07_Pro.jpg WP_20140915_16_40_10_Pro.jpg WP_20140915_16_37_21_Pro.jpg

    Испытание водой и газетой трубы медно-огненного цвета выдержали.

    WP_20140915_17_44_27_Pro.jpg WP_20140916_15_15_12_Pro.jpg

    Заложили 2 трубы-гильзы в техническое помещение с уклоном на улицу для вводов-выводов коммуникаций.

    WP_20140916_16_40_02_Pro.jpg

    Трубы Остендорф и Политэк почему-то оказались по одной цене:) (по цене первого, наверное)

    Спасибо Игорю за помощь, талантливый человек и отличный сантехник.
    WP_20140915_14_42_07_Pro.jpg
     

    Вложения:

    • WP_20140915_16_37_26_Pro.jpg
    Последнее редактирование: 22.09.14
    Solarys , 22.09.14
    #5 + Цитировать
  6. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    После укладки и легкой трамбовки щебня вспомнилась труба для воды от скважины, и ввод грунтового воздушного теплообменника (спасибо @sim1).

    Для воды заложена металлопластиковая труба 26 мм (метапол), для ТО - рыжая 160 мм. Под ребром для воды положили гильзу из обрезка.

    WP_20140917_12_19_18_Pro.jpg WP_20140917_12_19_23_Pro.jpg WP_20140917_12_19_39_Pro.jpg WP_20140917_12_22_23_Pro.jpg WP_20140917_12_22_29_Pro.jpg WP_20140917_13_07_23_Pro.jpg

    160-я труба заложена сразу в утеплителе 20 мм.
    WP_20140922_17_22_26_Pro.jpg WP_20140922_17_22_48_Pro.jpg
     
    Solarys , 22.09.14
    #6 + Цитировать
  7. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Сегодня площадка выглядит так:
    WP_20140922_18_03_51_Pro.jpg

    Тем временем ночью уже +4, торопимся как можем, но без спешки. Задача максимум - поставить коробку в этом году. Перекрываться будем плитами, поэтому шансы пока есть.
     
    Solarys , 22.09.14
    #7 + Цитировать
  8. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    На установку и выравнивание щитов опалубки потратили три (!) полных дня. Доски нестабильны, в солнце сохнут, в дождь разбухают - уровень и углы уходят. Стремились к идеалу, но надо знать меру.

    WP_20140926_17_58_46_Pro.jpg WP_20141001_14_27_59_Pro.jpg

    На подошву Carbon Solid 500. Геометрия ровная, но на некоторых листах отличались толщины L-кромок. Толщина 50 мм, в два слоя. 100 мм. не делают у нас. На цоколь совмещали Solid 500 - наружу, и простой Техноплекс - к плите. Из 6 пачек Техноплекса 2 бракованных. В одной полностью сплавлены кромки, другая гнутая дугой. Применили по другим местам. Между двумя слоями ЭППС в подошве положили полиэтиленовую пленку.

    WP_20141001_14_28_23_Pro.jpg WP_20141002_12_54_37_Pro.jpg

    Самые ветренные дни выпали на укладку пенопласта. Улетал постоянно, один раз ветер сорвал с вершины пачки три двухметровых бруса 100х100 как спички, раскидало листы 1*2 м. 35-й плотности по округе. Собрали, оглушенный сотрудник жив:)

    Выложили пенопласт. Ребро ш40 в30 см, сделал вырез под колонну. Всвязи с заменой монолитного межэтажного перекрытия на плиты зальем балку для опирания плит в районе лестничного проема. Края пенопласта под полом на стыке с ребрами подрезал. Геометрия белого ПСБ-С неидеальна, остались щели. Запенили в обоих слоях.

    Наружный слой пенопласта на цоколе крепил к внутреннему со стороны будущего ребра, а не с улицы. "Грибки" длиной 90 забивали не полностью, в итоге:
    - рассеивающая поверхность шляпки не на улице, а в тепле
    - наружная поверхность пенопласта не повреждена
    - бетон уцепится за шляпки "грибков", и будет держать наружный слой.

    Клей при укладке пенопласта не использовался вообще. Все готово к укладке теплого пола.

    WP_20141003_17_52_07_Pro.jpg WP_20141003_17_52_41_Pro.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.10.14
    Solarys , 03.10.14
    #8 + Цитировать
  9. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Дом пятистенок 180 т. Армирование ребер по проекту - 4х12 в два ряда.

    Врезка под колонну площадью 1 кв. м., армирование 2 сетки по 12мм ячейкой 150мм

    WP_20141006_16_58_38_Pro.jpg WP_20141006_16_58_50_Pro.jpg

    Армирование углов и П-образными хомутами

    WP_20141006_18_32_13_Pro.jpg WP_20141007_15_44_29_Pro.jpg

    Канализация вышла везде, где ждали

    WP_20141006_18_31_39_Pro.jpg

    Растянули трубы под ГВС с обраткой и ХВС. Все готово к уладке отопления

    WP_20141007_15_44_32_Pro.jpg
     

    Вложения:

    • WP_20141006_18_30_16_Pro.jpg
    Solarys , 09.10.14
    #9 + Цитировать
  10. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Трубы Compipe 20*2, змейкой с шагом 150. Сгибается через трубогиб хорошо, но через некоторое время немного подламываются в месте сгиба - холодно, дубеет. Завтра будем решать проблему увеличением радиуса сгиба.

    WP_20141008_14_10_30_Pro.jpg WP_20141009_14_31_06_Pro.jpg WP_20141009_14_31_42_Pro.jpg WP_20141009_14_32_57_Pro.jpg WP_20141009_18_49_58_Pro.jpg
     
    Solarys , 09.10.14
    #10 + Цитировать
  11. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Победили проблему переломов на загибе путем небольшой "груши" на развророте. Потери - один контур на 50 м. под замену. Он целый, но перегрели трубу в месте слома при выправлении. Уложили все трубы, кроме последнего контура. Горячее пожелание к заводу @Compipe - выпускать бухты 20-й трубы с намоткой 200 и 500 м. Обрезков осталось прилично. Не укладывали под кухонным гарнитуром и двумя известными сантехническими приборами, один из которых - душ-кабина :)

    Заложили еще одну плиту на соседнем участке. Там будет дом с большими окнами и плоской крышей из газобетона с деревянными перекрытиями, нагрузка не более 50 кН/м (К=1,2), поэтому ребра будут в20 ш40 см. с армированием 3х14 по низу и 3х12 по верху. Перепад по пятну застройки 35 см. на 23 м. по диагонали. Дно спланируем с уклоном 1 см. на 2 м. для естественного стока, плюс дренаж по контуру, итого нивелируем 10 см. уклона.

    WP_20141010_11_38_45_Pro.jpg WP_20141010_17_38_07_Pro.jpg WP_20141010_17_39_07_Pro.jpg
     
    Solarys , 10.10.14
    #11 + Цитировать
  12. Compipe
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.561

    Compipe

    Производитель МПТ

    Compipe

    Производитель МПТ

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    1.561
    Адрес:
    Москва
    @Solarys, спасибо, примем во внимание!
     
    Compipe , 11.10.14
    #12 + Цитировать
  13. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    По финансовым причинам стройку приостановили на предпоследнем этапе - опрессовали пол 50% раствором антифриза и связали половину верхней сетки.

    Небольшой рассказ в тему: соседу строят дом. Участок в самой низине, вода с приличной площади поля бежит туда и в дождливые дни стоит себе, не уходит. Фундамент - плита. Технология такова: в котлован (-0,4 м.) насыпали черного скальника (сланца), разравняли легким экскаватором, сверху 10-15 см. песка без разделения слоев/проливки/трамбовки, сверху прямо на песок подбетонку сантиметров 5, сохла на воздухе. Арматура - тоже "необычной конструкции": (фото аналогичной сетки для гаража, сейчас строят, в фундаменте лежат такие-же)

    WP_20141029_15_06_37_Pro.jpg WP_20141029_15_06_26_Pro.jpg

    Верхняя сетка состоит из перекрестно свареных прутьев арматуры 16мм и 8мм, нижняя - не разглядел, похоже на 12мм и 8мм. На фото - цельная конструкция, почему толстые пруты лежат ортогонально в пределах одной карты - не понимаю, ну это ладно. Перехлесты, как видно, символические. Арматура, я полагаю, AIII, весь каркас варился в стороне дуговой сваркой и цельной конструкцией с помощью крана ставился на прямо подбетонку (без защитного слоя, на пленку). Перед этим подбетонку накрыли двумя слоями полиэтиленовой пленки, после установки что-то там еще подваривали. Залили бетоном, накрыли пленкой, правда - открыли уже на второй день, почему-то. Дни были ветренные, холодные, ночи до -5. Толщина плиты 20 см. Как будет работать такая плита? Жалею - не хватает навыка смоделировать в КАД. Дом строится двухэтажный, из пенобетона, с монолитным перекрытием. Подрядчик говорит - расчета не было, но "по опыту - стоять будет". "Ты", говорит, "сам-то много домов построил?" Вот я и не лезу туда с расспросами:) А конструкция любопытная... @al185, что скажете?)

    К нашим делам. На втором участке вырыли котлован, выполнили трубный дренаж в щебне, засыпали 30-50 см. песка (по перепаду высот рельефа). Смотровых колодцев пластиковых у нас в продаже нет, используем обычные канализационные трубы, в верхнем и нижнем углах котлована по диагонали.

    WP_20141015_13_15_17_Pro.jpg WP_20141015_13_15_23_Pro.jpg

    Песок проливали и трамбовали при плюсовой температуре, вода почти ушла, но сейчас ночью все равно прихватывает, копать тяжело, пока не прогреет днем солнце. Котельное помещение в этом доме будет в пристроеном гараже контейнерного типа, поэтому вводы в дом (металлопластиковые трубы под водоснабжение и отопление) сразу закладываем в подушку в гильзах из серой кан. трубы. Надеюсь, завтра "копательные" работы завершим, сверху выравнивающий 50мм. щебня 5-10. и будем ставить опалубку.
    WP_20141017_16_31_47_Pro.jpg WP_20141029_13_27_19_Pro.jpg

    Фундамент переиграли на плиту DOW толщиной 200мм, арматура по "библии", в одном месте будет усиление под колонну на 50кН экстрасеткой 14мм. (без расчета, с запасом). Под подошву Технониколь Carbon Prof 300кПа. Нагрузка на основание 160 тонн на 110 м2 плиты, 2 несущих стены делям дом на 3 равные части (продиктовано длиной балки деревянного перекрытия)

    А вот конец дороги, которой вышеупомянутый подрядчик пророчил быструю смерть (20 см. сланца по геотекстилю прямо на почву). Держится, не тонет) Как бюджетный вариант проезда к участку на сезон - идеально, на мой взгляд (ок. 1000 руб. за погонный метр дороги шириной 4,5м. "на круг").. Посмотрим, как будет в следующем году.

    WP_20141028_13_53_25_Pro.jpg
     
    Последнее редактирование: 29.10.14
    Solarys , 29.10.14
    #13 + Цитировать
  14. Immunitet
    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Immunitet

    Участник

    Immunitet

    Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Очень подробный отчёт - красиво.
    А не подскажите общую площадь дома и объем экструзии, который ушёл в плиту? У меня по проекту тоже УШП и тоже solid 500 - цена кусачая.
     
    Immunitet , 02.11.14
    #14 + Цитировать
  15. Solarys
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123

    Solarys

    Живу здесь

    Solarys

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    Спасибо. Площадь укладки ЭППС - 101 м2 = 11 м3 с обрезками. Поскольку цоколь из двух слоев по 50 мм, на внешний использовал solid 500 - 1,5м3. На внутренний - обычный техноплекс. На самом деле - это лишнее. В дальнейшем под ребра и в ряд рядом буду использовать solid 500 или 700, если они "тяжелее" 42 кН (на круг с учетом основания), а между - обычный ЭППС 35-й плотности. Строго говоря, там и ПСБ-С 35 хватит https://www.forumhouse.ru/threads/243418/page-51#post-8972829
     