    @skrib microline, Если я правильно понял, модуль ОТ-Зонт вычисляет Ттн заданная и посылает котлу.
    Это происходит постоянно (раз в минуту), вне зависимости от состояния ID-0.
    Можно ли реализовать дистанционно и применить такой алгоритм:
    Если вычесленная Ттн<Ттнmin, то Ттн заданная=Ттнmin и
    вычесленная Ттн>Ттнmax, то Ттн заданная=Ттнmax
    По моему, вторая часть алгоритма сейчас успешно работает.
     
  2. sskriblo
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735

    sskriblo

    Живу здесь

    sskriblo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У нас есть минимальная и максимальная. И отсылаемая Ттн все время внутри Ттнмин-Ттнмах. Как Вы и написали. Даже, если алгоритм вычисляет что то вне диапазона. Как бы Ттн упирается в эти границы.

    Теперь про CH, там реализован алгоритм:
    Есть константа OT_CHEN_deltaT = 10 градусов
    и если разница между заданной температурй теплоносителя и текущей больше OT_CHEN_deltaT_ то выключаем нагрев, т. е. ставим CH=1, иначе CH=0. Это помогло косвенному управлению ЦН.
    Константу OT_CHEN_deltaT можно сейчас менять только через инженерную консоль. Если надо, могу поменять.
     
  3. yurov79
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62

    yurov79

    Живу здесь

    yurov79

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Спасибо, Вам.
    А при 40-50С минимальной Ттн в режиме эконом (предположим) при заданной т-ре внутри помещения +16С, котел как будет работать, если в двух словах? При том, что максимальная т-ра ТН выствлена 75С.

    Я просто не совсем понимаю алгоритм. К примеру за бортом -20С.
    Вот если помещение прогрето до заданной т-ры и (котлу не надо включаться) гистерезис в рамках, а т-ра теплоносителя упала ниже Ттн (минимальная), котел все равно включится для поддержания той самой Ттн (минимальная)?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.641
    Благодарности:
    23.063

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.641
    Благодарности:
    23.063
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если говорить в общем, то (при правильной организации автоматизации) пока горелка отключена, то температура теплоносителя может сравняться с комнатной. Тмин важна для напольных котлов для скорейшего выхода из режима конденсатообразования, как правило только по достижении этой температуры включаются насосы.
     
  5. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    В текущем алгоритме, при падении Ткомн до 15,5С, ОТ-Зонт вычислит Ттн заданная, и сначала, она будет незначительно превышать эти 15,5С. Ну, например 20-25С. Но, так как, на котле установлено ограничение Ттн>40С, котел не включится на отопление, а будет ждать, пока ОТ-Зонт будет постепенно повышать Ттн заданная, и когда она достигнет 40С, котел включится. За это время (1-3 часа), Ткомн. опустится до 14С. Это и есть недотоп. Если на улице очень холодно, то время остывания Ткомн мало и этот недостаток не так заметен.
    Ремарка. Гистерезис в режиме ОТ не работает (не учитывается).
    Да, все так как Вы описали. Но сейчас, в текущих погодных условиях, сложилась ситуация, когда Ткомн=16С, Тцелевая=10С, Ткотла=18С, Ттнmin=40C - и котел включился.
    Вот эту беду сейчас и надо исправить. :)
     
  6. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    426

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Киров
    Да, котел сейчас перегревает, работает на Ттнмин, думаю скоро поправят
     
  7. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Тут не понял, поясните, где правда.
     
  8. sskriblo
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735

    sskriblo

    Живу здесь

    sskriblo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ошибка, правильно: если разница превышает OT_CHEN_deltaT то выключаем нагрев, т. е. ставим CH=0, иначе CH=1.
    Разница между Ткотла и Ттн больше 10 градусов, котел должен выключится. Странно, почему этого не происходит? Или все же был посторонний фактор - ГВС заработала, антилегионелла сработала?

    Пожалуйста, постарайтесь объяснить, что от Зонта требуется. Мы готовы поправить код, но нам очень важно ясное понимание дела.
     
  9. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Этого точно не было. Включал вчера дистанционно. ГВС не трогал.
    Проблема явно не только моего котла, у @Vovvw, аналогично.
    Если эта переменная введена недавно, то может перезагрузить Зонт нужно?
    Возможно такое решение приведет к успеху: Ттнmin в Зонте должна быть на 1К меньше Ттнmin в котле.
    Но в котле это не один параметр, а два - температура активации ЦН при запуске и температура остановки ЦН в постциркуляции.
    Попробую понаблюдать работу с разными параметрами.

    Требуется корректная работа для исключения ситуации при -
    Ткомн=16С, Тцелевая=10С, Ткотла=18С, Ттнmin=40C - и котел включился.
     
  10. sskriblo
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735

    sskriblo

    Живу здесь

    sskriblo

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    1.098
    Благодарности:
    735
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это уже давно в прошивке Зонта. Вчера только веб-управление для Ттнмин добавили.
     
  11. yurov79
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62

    yurov79

    Живу здесь

    yurov79

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Спасибо за наиподробнейшее объяснение, все понял.

    Осталось еще допонять режим pid-регулирования выдаваемый ОТ и понять алгоритм работы котла.
    перечитаю предыдущие посты много раз.
     
  12. yurov79
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62

    yurov79

    Живу здесь

    yurov79

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Спасибо.
    А какова эта т-ра организации конденсатообразования?

    p. s. Нужно посмотреть/почитать настройки родного комнатного термостата ferroli romeo в режиме "антизаморозки"...
     
  13. yurov79
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62

    yurov79

    Живу здесь

    yurov79

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    414
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Serg710
    На счет гистерезиса и ОТ не уверен. Просто у меня он равен 0.2С. и четко при понижении на 0.3 градуса включается ЦН и затем через некоторое время начинается прогрев...
    Вот уже 2й раз совпадает такая история. Специально наблюдаю сижу. :)
     
  14. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    426

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Киров
    Градусов 55 кажется, но неподпишусь :)
    Увидеть ее нельзя, видно только как ржа с чугуна сыплется...
    Косвенно, недолжно конденсата с трубы бежать, но в межсезонье это невозможно наверно.
     
  15. Serg710
    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154

    Serg710

    Живу здесь

    Serg710

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.12
    Сообщения:
    1.627
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Москва
    Это слова @skrib microline, :) Попробуйте поставить 1К, думаю, будет тоже самое.
     