1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tobish, 15.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Необходим полноценный анализ для расчёта фильтров.
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.107
    Благодарности:
    5.717

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.107
    Благодарности:
    5.717
    Адрес:
    Москва
    Попросите менеджера открыть тех. характеристики BIRM и при вас посчитать расход воды для корпусов разного размера.
     
  3. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    0,8 много. Осмос уберет, но срок жизни мембраны под вопросом. Второе более правильное, только аэрацию забыли. Необходимо внести окислитель в воду чтобы осадить железо.
     
  4. venomblade
    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    venomblade

    Участник

    venomblade

    Участник

    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Ради интереса выкладываю инфоhмацию, что Lewatit S 1567 найти очень тяжело - практически нет нигде. А где остатки есть, то говорят, что на РФ поставки с 2021 не планируются...
     
  5. AlAlRa78
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AlAlRa78

    Участник

    AlAlRa78

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Доброго дня
    помогите мне пожалуйста убрать жесткость
     

    Вложения:

    • IMG-20210405-WA0003.jpg
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @AlAlRa78, что за источник воды, насос, дебит, какая производительность нужна? Есть ли запах от воды? Что с канализацией?
     
  7. AlAlRa78
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    AlAlRa78

    Участник

    AlAlRa78

    Участник

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Вода чистая, без запаха,
    дебет бесконечно,
    на два потребителя: кухня и душ,
    канализация кольца в землю и есть канава.

    может есть вариант без соли только на промывку водой?
     
  8. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Осмос
     
  9. Лана1805
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Лана1805

    Участник

    Лана1805

    Участник

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ногинск
    Вечер добрый. Посоветуйте, что мне сделать с железом превышенном в 100 раз? Советуют Колонну аэрации и Экотар В30
    PH - 5
    Общее содержание железа - 30мг
    Жесткость общая - 2,3
    Нитраты - 1
    Нитриты - 1
    Перманганатная окисляемость - 6
    Мутность - 20
    Цветность - 120
    Привкус - железистый сильный
    Запах - сильный, не тухлый, а как затхлый

    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 3.5мх 2м ширина х 2м высота (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 37 м, дебет хороший, статический, динамический уровень (м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ Да. 80л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _0.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _4 (2 мойки на кухне и в ванной, унитаз, душевая кабинка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _2 (3)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _ Нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление, .)_
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это будет не рационально. А так на колонне 10*54 вполне можно собрать умягчитель.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    6.815
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прям в такой последовательности?
    Исходная вода прозрачная бежит, как быстро начинает мутнеть?
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.107
    Благодарности:
    5.717

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.107
    Благодарности:
    5.717
    Адрес:
    Москва
    Крайне безграмотное предложение. По СанПиН водородный показатель рН 6-9 (оптимально 7,0-7,8). У вас рН - 5! После такой не до подготовки рН не поднимется для требуемого уровня.
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.107
    Благодарности:
    5.717

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.107
    Благодарности:
    5.717
    Адрес:
    Москва
    Ещё один существенный момент. У вас явно сделан экспресс-анализ воды. Для вашей воды нужно сделать развёрнутый хим. анализ на 22-33 показателя.
    Отвезите пробу в лабораторию с аккредитацией, например:
    Филиал ФБУЗ ЦГЭМО в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь.
    Адрес: г. Ногинск, ул. Климова, д. 37
    Телефон: (496) 515-23-12 (с/ф); (495) 521-21-82; (496) 515-12-33

    Филиал ЦЛАТИ г. Балашиха
    Адрес: г. о. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, 15, комн. 606
    Телефон: 8-495-522-09-13, 8-925-960-01-63
     
  14. Лана1805
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Лана1805

    Участник

    Лана1805

    Участник

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ногинск
    @Lmv16, @Lmv16, @Lmv16,
    исходная вода холодная да, прозрачная, горячая - почти всегда сразу ржавая. После отстоя холодная вода иногда может остаться прозрачной, но чаще всего рыжеет в течение пары часов. Последовательность установки: сначала фильтр грубой очистки, потом Экотар, потом Аэрационная колонна, потом угольная засыпка.
    Да сделали экспресс анализ, потому что по незнанию подумала, что основная проблема в превышенном содержании железа. Думала его уберу, а потом уже будет проще
     
  15. Rover52
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    333

    Rover52

    Живу здесь

    Rover52

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как довести до приемлемого технического состояния. ПМЖ 4-5 человек, питьевую покупаем. И если можно навскидку примерный бюджет. Вот это в скважине:(
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.