1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените проект

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем DwarfRugret, 11.09.14.

  1. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Оцените проект
    A. кабель 3*2,5 мм - кухня (розетки кабель медь 3*2,5 (диаметр 1,8 мм) - посудомойка (1 розетка), чайники и прочее (2 розетка), холодильник (3 розетка), СВЧ (4 розетка) + освещение.

    B. кабель 3*2,5 мм. - котельная (розетка 3*2,5 мм. - газ котел, водонагреватель 2 кВт, гидрофор 1 кВт, насосы цирк. 2 шт.) + освещение.

    C. кабель 3*2,5 мм. - прихожая (розетки 3*1,5 мм.) + зал (розетки 3*1,5 мм.) + освещение.

    D. кабель 3*2,5 мм. - гостинная (розетки 3*1,5 мм.) + 2 ванна (розетка 3*2,5 мм. - стиралка) + буду проводить 3*2,5 мм. розетка для гидромассажной ванны (макс. 2,0 кВт) + освещение.

    E. кабель 3*2,5 мм. - 2 спальня (розетки 3*1,5 мм.) + детская (розетки 3*1,5 мм.) + холл (3*1,5 мм.) + освещение.

    F. кабель 3*2,5 мм - 1 спальня (розетки 3*1,5 мм.) + 1 ванна (розетка 3*2,5 мм. - стиралка) + гардеробная (розетка 3*1,5 мм.) + освещение.

    G. Отдельный щиток на кухне (кабель был кинут предыдущим владельцем (круглый, 2 изоляция, 4 медных жилы диаметром 2,0 мм. - сечение 3,1 мм. что-ли), АВ 25А защищают каждую жилу этого кабеля, а PE кину в щиток дополнительно) для индукционной варочной 7,4 кВт. и розетка для духового шкафа.

    Есть пару вопросов:
    Какие требования для PE - штроба или просто под плинтусом, высота расположения штробы, может толщина маловата (6 мм. кв.)?
    В дом заходит АВВГ 4*16, по ту TN-C, кроме того дополнительно сделан контур заземления медью 10 мм. кв. Заземление с N хоть и не звонится, но выдает сопротивление. Могут ли быть проблемы с УЗО (ложные срабатывания)?
     

    Вложения:

    • Щит.jpg
    DwarfRugret , 11.09.14
    #1 + Цитировать
  2. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    У Вас что в схеме, что в описании - полная ерунда. Начиная от номиналов УЗО и АВ и соответствующих им кабелей до смешения разных типов кабелей и линий (розетки-освещение) и практического отсутствия дифф. защиты. Никуда не годится. Все - в печь. Читать теорию - и по мере прихода понимания начинать рисовать заново.
     
    MarchCat143 , 11.09.14
    #2 + Цитировать
  3. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Что Вы подразумеваете под смешиванием кабелей?
    Если про 3*2,5 и 3*1,5, то дело в том что проводка уже разведена прошлым хозяином (отход от щита 3*2,5 6 групп). Он же и додумался кидать розетки и освещение на одну группу. Переразводить группы возможности пока нет. Он же просто подключил 2 дифа на 16 и один диф на 32, в которые подключил по несколько групп. Подскажите номиналы УЗО и АВ. Приходиться выкручиваться и по максимуму обеспечить безопасность в данных условиях.
     
    DwarfRugret , 11.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    891
    Адрес:
    Челябинск
    Всё очень грустно и плохо.
    Вот хорошие картинки по сечениям проводов и номиналам автоматов:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Bege74 , 11.09.14
    #4 + Цитировать
  5. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Если заменить все конечные автоматы на соответствующие минимальному сечению (1,5-10, 2,5-16), а потом по мере возможности менять проводку - будет безопасно?
    И основной вопрос по поводу нижней части - отведение на кухню для варочной и духовки. Таким образом нормально (защита на каждую жилу 25А).

    В выборе тока УЗО я ошибся, буду выбирать чтобы номинал был с запасом по сравнению с вводным автоматом.
     
    DwarfRugret , 11.09.14
    #5 + Цитировать
  6. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Такой вариант безопасен? Группы под автоматами 16А будут полностью на 3*2,5мм. (даже освещение).
    Гидромассажная ванна, стиральные машины и бойлер будут защищены своими УЗО (16А/10мА крепление на кабеле).
     

    Вложения:

    • Щит.jpg
    DwarfRugret , 11.09.14
    #6 + Цитировать
  7. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    В случае групп A-F - допустимо, только тогда УЗО лучше на 25А/10мА. И не крепить их на кабеле, а поставить мелкие боксики для этого.
    По группе G - все совершенно неверно. В одном кабеле не стОит пускать две разные линии + фаза и ноль одной линии заводятся ТОЛЬКО В ОДИН двухполюсный АВ и НИКОГДА в два разных АВ + АВ на 32А (7 кВт) - это кабель в 6 кв. мм. + там и на индукционную хватает с трудом и впритирку, а уж о духовке и говорить не приходится.
    Если сейчас нет возможности переложить кабели как положено - сделайте хотя бы в кабель-каналах. Но правильно.
    Про все остальное - защита ввода и пр. - уже речи и не ведем... (
     
    MarchCat143 , 11.09.14
    #7 + Цитировать
  8. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Линия G:
    ставлю 4 АВ 25А для защиты каждой жилы - если любая повредится, то автомат должен сработать (по идее может стоит поставить 20А). По поводу мощности 7кВт - индукционная 7,4 кВт максимум, но никогда не будут использоваться 4 конфорки (еще и все 4 на максимум) - никогда это действительно никогда. Кабель в комплекте с варочной вообще 4*4,0 мм., в руководстве написано если подключать на 1 фазу, то вообще используется 3*4,0 мм.
     
    DwarfRugret , 11.09.14
    #8 + Цитировать
  9. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    DwarfRugret , 11.09.14
    #9 + Цитировать
  10. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Сейчас мы вообще говорим о этой группе (красным выделено). Вводной щит со счетчиком вроде защищен. Мощность будет увеличена - изначально было с газ. плитой.
     

    Вложения:

    • IMG_5251.JPG
    DwarfRugret , 11.09.14
    #10 + Цитировать
  11. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Вы разницу между 3х4 кв. мм и 4х3 кв. мм видите? АВ на 25А на этот кабель ставить ОДНОЗНАЧНО НЕЛЬЗЯ! Можете на свой страх и риск использовать 20А. Но я бы себе лично больше 16А не поставил. Далее. Повторяю терпеливо исчо раз для тех, кто в танке/на бронепоезде:

    10 IF "Фазу и рабочий ноль одной кабельной линии либо заводят в один 2р/1р+N АВ, либо фазу в 1р АВ и рабочий ноль - на шину. Подключать фазу и рабочий ноль одной кабельной линии к различным АВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО" = TRUE than GO TO 20 else GO TO 10
    20 END
     
    Последнее редактирование: 12.09.14
    MarchCat143 , 12.09.14
    #11 + Цитировать
  12. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Я понял что ставить разными автоматами нельзя (читал - При защите сетей автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.
    Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, когда при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.
    )

    вопрос в том, можно ли их подключить 2 двухполюсными АВ или ставить защиту только на фазу? или 4-полюсный автомат?
    если только на фазу что будет если произойдет обрыв 1 нулевой жилы.
     
    DwarfRugret , 12.09.14
    #12 + Цитировать
  13. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Можете использовать как 2р, так и 4р АВ - правильнее коммутация от этого не станет.
    При обрыве одного из проводников рабочего нуля по оставшемуся потечет чрезмерный ток со всеми вытекающими.
    Вы говорили, что отдельно будете тянуть РЕ - так может при таких условиях проще будет протянуть нормальные кабели?
     
    MarchCat143 , 12.09.14
    #13 + Цитировать
  14. DwarfRugret
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    DwarfRugret

    Участник

    DwarfRugret

    Участник

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    В плинтусном кабель-канале можно заземление провести?
     
    DwarfRugret , 12.09.14
    #14 + Цитировать
  15. MarchCat143
    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45

    MarchCat143

    Живу здесь

    MarchCat143

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.14
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Краснодар
    Почему нет?
     
    MarchCat143 , 12.09.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также