    После трёх лет эксплуатации с одним из радиаторов приключилось нечто странное. Фотки выкладываю, с остальными (их еще 18 штук) все в порядке. Не могу понять причину. Какие будут мнения? Обратите внимание, повреждена только одна секция, с остальными всё в порядке.
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    • 5.JPG
    • 7.JPG
    • 8.JPG
    Мишка75 , 10.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой ужас. К радиатору судя по всему никто 3 года не подходил? Что из себя представляют сопли вокруг секции рыжего цвета. Скажите в системе был тосол?
     
    Viktori5757 , 10.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Мишка75
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    34

    Мишка75

    Живу здесь

    Мишка75

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Троицк
    Первый год эксплуатации был антифриз для систем отопления, последние 2-2,5 года вода. То, что видно на фото случилось в конце этой зимы в течении полутора месяцев. Что за сопли и белая труха понятия не имею. Мне интересна причина. Что это такое?
     
    Мишка75 , 10.09.14
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    5.366

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    5.366
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Мишка75, ну это же постепенно нарастала? Вы не обращали внимания?
     
    ВэллИ , 10.09.14
    #4 + Цитировать
  5. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Мишка75, Это протечка.
     
    Viktori5757 , 10.09.14
    #5 + Цитировать
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    5.366

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.512
    Благодарности:
    5.366
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    .. и качество исходной воды. Давление падало, шла постоянная подпитка?
     
    ВэллИ , 10.09.14
    #6 + Цитировать
  7. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВэллИ, Я думаю именно так. У меня был аналогичный случай с гайкой на балке Мейбис. Там протечка была больше 3 лет и гайка в труху превратилась за это время. Вечером скину фото.
     
    Viktori5757 , 10.09.14
    #7 + Цитировать
  8. Мишка75
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    34

    Мишка75

    Живу здесь

    Мишка75

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Троицк
    течи как таковой не было, секция радиатора начала разбухать, потом потеть (в течение 1-1,5 мес). А оставил ничего не делал ради эксперимента, интересно было чем всё кончится. Новый радиатор лежал наготове, а поменять его дело тридцати минут (с перекурами).
     
    Мишка75 , 10.09.14
    #8 + Цитировать
  9. Мишка75
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    34

    Мишка75

    Живу здесь

    Мишка75

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Троицк
    ждем фото
     
    Мишка75 , 10.09.14
    #9 + Цитировать
  10. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20140201_141959.jpg 20140201_142004.jpg У моего клиента вот такая корозия была.
     
    Viktori5757 , 10.09.14
    #10 + Цитировать
  11. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Мишка75, Это у вас не секция разбухает, а вроде покрытие.
     
    Viktori5757 , 10.09.14
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну собственно всё написали, протечка, отслоение эмали от алюмини, пичалька.
    Глобал тут не причем, на его месте мог быть любой.
     
    Хортэк СПб , 10.09.14
    #12 + Цитировать
  13. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Хортэк СПб, Ну а мой случай мы уже обсуждали раньше.
     
    Viktori5757 , 10.09.14
    #13 + Цитировать
  14. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Череповец
    Еще одно подтверждение - алюминий "противопоказан" для применения в системах отопления ("водяных")! Алюминий отличный вариант для приборов отопления, но только вакуумных.
     
    Последнее редактирование: 11.09.14
    Perekat , 11.09.14
    #14 + Цитировать
  15. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    400
    Адрес:
    Череповец
    Посмеяться или смеяться...?
     
    Perekat , 11.09.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также