    Поставлю вопрос по другому... должен ли быть паспорт на котел? Был ли паспорт у тех кто покупал Логамакс в комплекте?
     
  2. Alex7x3
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    50

    Alex7x3

    Живу здесь

    Alex7x3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Калуга
    Я покупал в одной конторе по акции. В комплекте были две инструкции - для пользователей и для специалистов (так и называются).
    Гарантия была на отдельном листочке с печатью продавца, и к ней письмо продавца с печатью, в которой объяснялось, почему именно эта контора так оформляет гарантию на Buderus.
    Такой вещи как "паспорт котла" не было. Котел запустила и ввела в эксплуатацию другая контора, газовики заключили договор обслуживания тоже без проблем.
     
  3. orexova2016
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    13

    orexova2016

    Живу здесь

    orexova2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    13
  4. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.206
    Благодарности:
    10.989

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.206
    Благодарности:
    10.989
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @orexova2016, так у вас паспорта нет или руководства пользователя?
     
  5. Esataliev
    Регистрация:
    01.10.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Esataliev

    Новичок

    Esataliev

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо Dmitribir за совет. Поставил значение 2, котел заработал на отопление. Я правильно понимаю, что проблемы в перемычке ТН, он не видит Ее? Как мне исправить эту проблему? Заранее спасибо
     
  6. Esataliev
    Регистрация:
    01.10.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Esataliev

    Новичок

    Esataliev

    Новичок

    Регистрация:
    01.10.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Установил в меню 2,9А (постоянный режим работы) значение 01 (котел работает с минимальной мощностью). Тепло пошло, но что мне делать дальше, как исправить
     
  7. dimon1979w5
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48

    dimon1979w5

    Живу здесь

    dimon1979w5

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48
    Вот есть монтажная организация, официальная:
    ул. Московская, 72б
    249091 Малоярославец
    8 (960) 523-28-22
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @orexova2016,
    Инструкции есть на сайте. А вообще то спрашивать надо с продавца!
     
  9. dimon1979w5
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48

    dimon1979w5

    Живу здесь

    dimon1979w5

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    48
    Нужно регулировать, спецов вызывайте
     
  10. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    Паспорт есть, просто у новых логамаксов паспорт как раз и находится внутри второй инструкции, которая для специалистов). Ближе к концу, там и графы для всех показателей по давлению газа в т. ч., и акт запуска, и место для подписи-печати запускающей организации.
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не за что. Вызывайте спецов из АСЦ! Похоже замена платы.
     
  12. orexova2016
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    13

    orexova2016

    Живу здесь

    orexova2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    13
     
  13. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    У "старых" там же.
     
  14. galanglev
    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    25

    galanglev

    Участник

    galanglev

    Участник

    Регистрация:
    18.04.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день уважаемые форумчане...
    не думал, что и эта ветка обсуждения мне будет нужна - я к вам из тандырни)

    Обнаружил у себя проблему в котле Логамакс Будерус u72-24k - только-только вварился в систему от застройщика. Вода горячая текла хорошо... Прошло некоторое время - при ремонте решил еще раз налить горячей воды - руки помыть. течет вяло. 8 литров в минуту - по измерению вручную и статистике в сервисном меню. При этом, что холодный напор просто отличный.

    Где проблема - не знаю. То ли из-за того, что прогревал систему отопления до 80 градусов /ведь гарантия же на все/, то ли из-за того, что сбрасывал настройки котла - из-за того, что было включение без подачи газа - была ошибка и не уходила, то ли из-за того, что поставили новый насос на многоэтажку и давление воды (как говорят другие соседи) стало выше.

    Гарантийщиков след простыл. Обычным мастерам - лучше сам сделать, чтобы лишнего не накосячили.
    Кто-то писал, что знает решение проблемы - подскажите, пожалуйста. что и где открутить!

    Да и еще какие-то проблемы с котлом. неадекватная работа вентилятора подающего воздух, как мне кажется. слишком шумно. Включается на продув на максимум даже когда горелка не горит. Но это потом буду решать.
    заранее спасибо
     
  15. Asa75
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Asa75

    Участник

    Asa75

    Участник

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Снова здравствуйте!
    Посоветуйте пож-та комнатный терморегулятор для Buderus logamax U072-24К, чтобы управлять котлом через OpenTherm. Много есть вариантов в инете, но хочется рекомендаций/отзывов от реальных пользователей и профессионалов.
    Сложные системы типа Зонт не нужны.

    И еще вопросы:
    1. Питание комнатного терморегулятора идет от платы с котла?
    2. Перемычка совсем с платы удаляется при подключении комнатного терморегулятора, т. к. он подключается к EXT?
    3. Провод для подключения комнатного терморегулятора обычный электрический медный витой подойдет?

    Заранее спасибо!
     