1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Buderus logamax U072

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @Mijjgan, но смысл работы то тот же :)].
     
  2. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.593
    Благодарности:
    7.358

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.593
    Благодарности:
    7.358
    Адрес:
    Голицыно
    @sergey 73, @Reynar, @Mijjgan, так в итоге какой смысл тонкой (микроманометром) регулировки данного клапана если в подающей газовой трубе давление скачет в зависимости от погоды.

    То есть резко похолодало давление в трубе упало.

    Или данная настройка предназначена для нормальных газораспределительных сетей, где не скачет давление?

    Суть в том, что я узнал о скачущем давлении у себя, где строю дом. И пытаюсь осознать - мне каждый месяц при изменении погоды вызывать мастера для юстировке этого клапана. :faq:
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.641
    Благодарности:
    23.063

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.641
    Благодарности:
    23.063
    Адрес:
    Россия, Москва
    @fgor09, есть диапазон скачков (или скачек), которые не приводят к изменению давления после клапана. Без конкретных цифр дискуссия не имеет смысла.
     
  4. ниф ниф
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100

    ниф ниф

    Живу здесь

    ниф ниф

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Друзья, подскажите, пож-та, котел Logamax U 072-24, одноконтурный. Хочу поставить gsm термостат, с функцией opentherm. Коллега на работе хвалит Zont, у него такая штука вроде есть (доп-но приобретается+аккумулятор). Мастер, который придет профилактировать котел перед ОС, ставит Кситал. Что предпочесть? Про Кситал ничего не знаю, из знакомых никто не ставил.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.641
    Благодарности:
    23.063

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.641
    Благодарности:
    23.063
    Адрес:
    Россия, Москва
    Кситал не работает по протоколу Опентерм. Хотя... зачем Вам собственно Опентерм?
     
  6. ниф ниф
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100

    ниф ниф

    Живу здесь

    ниф ниф

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
  7. ниф ниф
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100

    ниф ниф

    Живу здесь

    ниф ниф

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Я имею в виду вот эти два графика
     

    Вложения:

    • micro-line-zont-h1v-opentherm-grafik.png
  8. ниф ниф
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100

    ниф ниф

    Живу здесь

    ниф ниф

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    Я боюсь варианта, когда котел либо греет на максимуме выставленном, либо не греет, дожидаясь пока темп-ра упадет до установленного минимума, а потом включается. У соседей так дом замерз минувшей зимой - пока термостат отрубил котел, теплоноситель сжался так, что давление упало в красную зону. И котел не включился. При open therm происходит плавная модуляция горелки, т. е. котел не отрубается, и давление теплоносителя не падает. Поправьте, если не права.
     
  9. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @fgor09, ну я вам описал же смысл отключения газа по минимальному и максимальному давлению - при неверных настройках это в частности ведет к поломкам котла. Если это недостаточная причина регулировки данных параметров, можно не настраивать.

    @ниф ниф, куда и как теплоноситель может "сжаться" при положительных температурах) ? open therm работает как и любой другой терморегулятор - при снижении температуры в помещении ниже установленного на терморегуляторе предела он подает котлу сигнал о включении - котел включается, греет до достижения в помещении требуемой температуры и отключается.
     
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    ну и ставьте Zont+OT
     
  11. ниф ниф
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100

    ниф ниф

    Живу здесь

    ниф ниф

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    т. е. вы как профессионал именно по данному котлу, рекомендуете его? а что вы про ОТ думаете?
     
  12. ниф ниф
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100

    ниф ниф

    Живу здесь

    ниф ниф

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Москва
    @ниф ниф, куда и как теплоноситель может "сжаться" при положительных температурах) ? open therm работает как и любой другой терморегулятор - при снижении температуры в помещении ниже установленного на терморегуляторе предела он подает котлу сигнал о включении - котел включается, греет до достижения в помещении требуемой температуры и отключается.[/QUOTE]

    Работа котла с термостатом с интерфейсом OpenTherm
    Термостат не включает и выключает горелку, а постоянно и плавно изменяет (модулирует) мощность ее горения, "приспосабливая" ее к текущей потребности в тепле. Термостат постоянно вычисляет, насколько именно фактическая температура отклонилась от заданной, и чем больше эта разница, тем большую мощность горелки он требует увеличить котлу. При выходе за пределы гистерезиса, термостат полностью выключает или включает горелку, а вот в промежутке между этими крайними значениями он плавно управляет ее горением. Т. е. процесс чередования периодов недогрева и перегрева будет "затухающим", все время автоматически стремясь к равновесному состоянию, когда котел в любой момент времени отдает в систему отопления ровно столько тепла, сколько требуется для компенсации текущих теплопотерь помещения. Этим достигается сохранение температуры в помещении на постоянном заданном уровне. В случае ее резкого изменения (заморозки, открытое окно, дверь и пр.) процесс колебания фактической температуры возле заданного значения снова на короткое время будет выведен из равновесного состояния, но быстро, а главное автоматически, он вернется к нормальному состоянию. Для котла и для КПД отопительной установки в целом это значительно лучше, чем простое периодическое включение и выключение котла: непрерывно работать на пониженной мощности экономически намного выгоднее.
     
  13. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @ниф ниф, мне не нужны чьи то описания, у меня Open therm CR12005 с 072-м котлом установлен и я вижу как он работает). Да и физику процесса неплохо бы понимать - у вас на термостате установлена комнатная температура 23 градуса например, когда она падает на пол-градуса котел начинает греть - температура достигает снова 23 градусов, что должен делать далее котел и чего куда "модулировать" :) ?
     
  14. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    426

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Киров
    OT задает котлу температуру теплоносителя, соответствующую заданной целевой температуре, это сильно отличает его от "любых других терморегуляторов"
     
  15. Reynar
    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227

    Reynar

    Живу здесь

    Reynar

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.17
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Тюменская область
    @Vovvw, речь не о том, что он задает температуру теплоносителя - речь о том, что и с ним котел работает в цикличном режиме "включился-выключился". Просто эти циклы гораздо длиннее.
     
Статус темы:
Закрыта.