1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срочно прошу помощи. Выбивает автоматы

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Amelin5211, 01.09.14.

  1. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112
    Адрес:
    Москва
    Leshak, клеммы на автомате протянуты? Изоляция не подгорает?
     
  2. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    МО, недалеко от Яхромы
    Ага!
    Уже приготовился менять на 32А, но все чего то жду - страшно ...

    Ага...
    Спасибо
    Пошел засекать
     
  3. EatonRussia
    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    EatonRussia

      Представитель компании

    Регистрация:
    31.08.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Причиной срабатывания автомата может являться реакция стабилизатора на падение входного напряжения. Для поддержания мощности стабилизатор потребляет бОльший ток, который может превышать номинальный ток работы автомата.
     
  4. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    МО, недалеко от Яхромы
    Клеммы затянуты так, что с трудом откручиваю. Изоляция и провода холодные

    Стабилизатора сейчас в системе нет, сломался прошлый год.
    Работал на понижение 250 - 270 которые были в сети

    Заменил входной на АВВ 40А
    Проверил расход мощностей, за 5 часов ушло 10 кВт. Но и автомат за это время не разу не вылетел.
    Правда обычно он вылетал после 21 часов
     
  5. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    МО, недалеко от Яхромы
    Первая ночь без отключения электричества...
    Тук тук тук
    Шнайдер блин (текст удален из этических соображений) блин...
     
  6. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    1.989

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    1.989
    Адрес:
    Челябинск
    Бытовая серия, что ж вы хотели.
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112
    Адрес:
    Москва
    Так и нагрузки не промышленные...
     
  8. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва
    Автомат вводной ВА57-31-340010на 25А трехфазный сработает при превышении суммарного тока 25А по всем трем фазам (10А + 10А + 6А) или при превышении 25 А по каждой фазе и того может получится 24А = 24А +24А и всё будет работать? Сеть трехфазная 220 в.
    Какая-то путаница в голове:faq:
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.661
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    По каждой фазе можно грузить 25А.
     
  10. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва
    Значит мне в дом электрики завели 25 х 3 х 220 = 16.5 квт ! Это радует.
     
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Самарская обл.
    Х 230 давно уже.
     
  12. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва
    Вопрос про токи. А 230 они еще бывают/допустимо и -10%. = 207 в. Так что всё относительно.
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Самарская обл.
    токи там тоже прилично больше 25. Так что вам подключили просто 15 киловатт. А сколько вам удастся с этого выжать, зависит от многих параметров.