1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срочно прошу помощи. Выбивает автоматы

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Amelin5211, 01.09.14.

  1. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    1.989

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.693
    Благодарности:
    1.989
    Адрес:
    Челябинск
    Я, конечно, данную ресанту не разбирал, но обычно в автотрансформаторах конструктивно нельзя замкнуть входные фазу на нуль.
    Если такое замыкание действительно происходит - то это шняга какая-то, а не стабилизатор :no:
     
  2. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Владимир
    Вот-вот.
    У меня 3 КВт Ресанта, за пять лет пару раз выбивало предохранители - открыл, посмотрел и закрыл.
    В мощных импортных стабилизаторах (не во всех) есть быстродействующая защита от превышения напряжения - закорачивается выход через мощное оптореле (симистор).
     
  3. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    1.243

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.417
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Подмосковье
    Согласен. Только для проверки можно поставить. Только сложно это (он опечатан должен быть). А так для питания стабилизатора нужно делать свой канал (ы). Может что на столбе стоит В25 ?(не верю) :).
    Или делать плавный пуск...
     
  4. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Владимир
    Выкидывать стабилизаторы.
    Лучше продать, на вырученные деньги, скинувшись с соседями, купить толстый СИП от 95 кв. мм.
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :no: :no: :no:
    Это совершенно разные вещи (детали).
    В двух словах.
    Симистор, это два тиристора включенные встречно - параллельно с общей цепью управления.
    Оптореле (оптрон), это свето и фотодиоды в одном корпусе, применяются для гальванической развязки и избежания посторонних помех.
    Почитайте на досуге. ;)
    Симистор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EC%E8%F1%F2%EE%F0
    Оптрон https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EF%F2%F0%EE%ED
     
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Владимир
    :hello:Я вообще-то радио-инженер с советским образованием. Поэтому автоматика и энергетика для меня - открытая книга.
    Давайте не будем продолжать - посмотрите хотя бы Siemens Sirius 3RF.
     
    Последнее редактирование: 05.09.14
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я тоже! ;)
    ОК. :hndshk:
    Просто не следует вводить людей в заблуждение. :)
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Владимир
    http://www.proavtomatika.ru/docs/omron/relay/g3na.pdf Ну вот для примера :hello:
    Бессмысленно отрицать наличие опторазвязки в твердотельных (SSR) реле.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А я этого и не отрицал. :no:
    Было сказано выше.
    Оптореле (оптрон), это свето и фотодиоды в одном корпусе, применяются для гальванической развязки и избежания посторонних помех.
    Вы же упоминали несколько в другом контексте.
    закорачивается выход через мощное оптореле (симистор)
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.444
    Благодарности:
    831
    Адрес:
    Владимир
    Я Вам открою одну тайну - я работаю в российском "офисе" европейской фирмы, общаться приходится на 2 языках. Переводы технических терминов - очень непростая задача.
    По-русски - оптореле, на выходе оптореле переменного тока стоит симистор или 2 встречно-включенных тиристора. По-аглицки - SSR, Solid State Relay, - твердотельное реле, о его начинке ничего не говорится. Ну радиотехнику в разделе схемотехники и Вы и я знаем - опторазвязка может быть только на опто-приборах. :)]
    Ситуация, которая на русском языке выражается пословицей "За отдельными деревьями не увидеть леса".
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок. :hndshk:
    Давайте прекратим наш флуд не по теме. ;)
     
  12. Amelin5211
    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Amelin5211

    Участник

    Amelin5211

    Участник

    Регистрация:
    07.10.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  13. leshak
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508

    leshak

    Живу здесь

    leshak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    1.322
    Благодарности:
    508
    Адрес:
    МО, недалеко от Яхромы
    Пишу свою проблему здесь, чтобы не плодить новых тем с таким же названием.
    Третий день Выбивает входной автомат на 40А. Зачастую это происходит после 21 часа.
    Схема такая: входной автоматический выключатель Schneider Resi9 C40 2 полюса, электросчетчик, 4 однополюсных автомата на группы: первый этаж (автомат на 25А), мансарда (не используется) подвал, улица (не используется). В подвале насос и обогреватель типа "доброе тепло".
    В доме сейчас 2 конвектора на 2 и 1 кВт, 3 обогревателя типа "доброе тепло" на 0.7 кВт в сумме, водонагреватель на 1кВт накопительный, холодильник, микроволновка, ТВ (считал суммарную мощность и на будущих потребителей - 8кВт)
    Такое ощущение, что "глючит" входной автомат. Выбивает только его. Если выключаю его сам, сразу снова не включается, только спустя паузу на остывание...
    Пока шла стройка, все электричество шло через бытовку с входным автоматом КЭАЗ 32А, и такого кошмара не было.
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.974
    Благодарности:
    24.747
    Похоже, что автомат глючит. Иначе бы не ждал остывания.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    меняйте его.

    Для полной уверенности, что ток на само деле не превышает номинал, замерьте по электросчетчику реально потребляемую мощность.