    Как стыковать Uponor c Oventrop и другие вопросы
    Добрый день всем. Есть проект отопления дома - коллекторная разводка. Посчитан на температуру теплоносителя 80. Применяются панельные радиаторы Kermi с нижним подводом, труба Uponor Eval Pex-A и почему то гребенка Oventrop Multidis SH.

    Вопросы:
    1. Правомерно ли использовать полиэтилен при такой температуре? И вообще панельное на сколько я знаю под 70 градусов считается обычно.
    2. Каким образом скрестить трубы Uponor с коллектором Oventrop Multidis SH?
    Дело в том что у коллекторов плоский выход, а переходник на трубу рассчитан на евроконус. Переходников "внутренняя 3\4 на внутренний евроконус" не могу найти.
    3. Каким образом проводить балансировку веток, если в проекте только шаровые краны на гребенку. "Биноклями" на панельках?
    Есть гребенки SF с балансировочными кранами и с выходом под евроконус, но они на температуру 70.
     
    Вотжеимя , 01.09.14
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.451
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Изюм
    Это коллектор для ТП.
    Скажите, а в проекте указан диаметр труб?
     
    Сергей192 , 01.09.14
    #2 + Цитировать
  3. Вотжеимя
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    88

    Вотжеимя

    Живу здесь

    Вотжеимя

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Москва
    Диаметр труб 20 при толщине стенки 2.
     
    Вотжеимя , 01.09.14
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.697
    Благодарности:
    1.473

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.697
    Благодарности:
    1.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. нормально
    2. пусть крестят кто проект рисовал, но честно говоря не вижу проблем.
    3. балансировка на клапанах радиаторов.
     
    Хортэк СПб , 01.09.14
    #4 + Цитировать