1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подбор схемы от Fe и мутности

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем СергейМич, 27.08.14.

  1. СергейМич
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    СергейМич

    Участник

    СергейМич

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подбор схемы от Fe и мутности
    Добрый день!
    По анализу воды есть железо 1,51, жесткость 6,4 и мутность 14,6.
    Необходимо собрать систему очистки для дачи круглогодичного проживания (зимой заезд по вых.)
    Места для монтажа не очень много. Сейчас стоит фильтр ВВ20.
    Вода нужна хоз-бытовая (стиралка и посудомойка) и ГВС.

    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 57
    Тип насоса: grundfos sq 2-70
    Характеристики насоса: max подача 2 м3/час, max напор 7 бар
    Гидроаккумулятор, 80 (л)
    Пиковый расход воды (м3/час) меньше 0,2 м3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1 м3
    Число и тип точек водоразбора: 2 смесителя, унитаз и душ
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Топаз 5


    Вопрос: чем возможно очистить воду, если сливать можно только в септик к бактериям.
    Ну и конечно - лучшее качество за меньшие деньги.)
    Есть несколько предложений. Оцените, пожалуйста.
     

    Вложения:

    СергейМич , 27.08.14
    #1 + Цитировать
  2. hadik
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    135

    hadik

    Н-да... Ну как-то так)

    hadik

    Н-да... Ну как-то так)

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Казань
    Если вода изначально не пахнет и прозрачная, то можно отделаться обычным умягчителем, как в ваших ТКП указано, можно, что то типа ватербоса поставить.
    Но тут есть определенные минусы...
    Кстати, в указанных ТКП цены довольно превышенны;)
    По уму нужно классику, на трех баллонах, но ценник за 100К уходит.
     
    hadik , 27.08.14
    #2 + Цитировать
  3. СергейМич
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    СергейМич

    Участник

    СергейМич

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вода слегка пахнет железом. А промывку в септик не опасно сливать?
     
    СергейМич , 27.08.14
    #3 + Цитировать
  4. hadik
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    135

    hadik

    Н-да... Ну как-то так)

    hadik

    Н-да... Ну как-то так)

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    695
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Казань
    В разумных пределах, не опасно.
     
    hadik , 27.08.14
    #4 + Цитировать
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    2.635

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    2.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходная вода прозрачная?
     
    Lmv16 , 29.08.14
    #5 + Цитировать
  6. СергейМич
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    СергейМич

    Участник

    СергейМич

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вода бежит прозрачная, но слегка с запахом железа.
    Сделали еще предложение, но места мало для монтажа.
    Можно ли, что нибудь покомпактней подобрать. Расход воды небольшой.
     

    Вложения:

    СергейМич , 30.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    2.635

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.673
    Благодарности:
    2.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какая свободная площадь в распоряжении?
     
    Lmv16 , 31.08.14
    #7 + Цитировать
  8. СергейМич
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    СергейМич

    Участник

    СергейМич

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Место для монтажа в помещении под лестницей (В-Ш-Д 180-40-100). Теоретически влезет, но монтаж трудно произвести.
    Еще вопросы:
    1. насколько шумно будет работать компрессор ? А то рядом спальня.
    2. Воздух из баллонов куда отводится при работе компрессора?
     
    СергейМич , 31.08.14
    #8 + Цитировать
  9. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    274

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Казань
    @СергейМич, шум на видео. Можно оценить, насколько он будет мешать.
    P. S. на "втором" фоне столяр с ножовкой работал)
     
    ArsReem , 07.09.14
    #9 + Цитировать
  10. СергейМич
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    СергейМич

    Участник

    СергейМич

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за звук. При креплении компрессора на вагонку, возможно, добавится еще и вибрация.
     
    СергейМич , 07.09.14
    #10 + Цитировать
  11. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    274

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Казань
    При креплении компрессора к стене используйте резиновую подложку (3-4 мм).
     
    ArsReem , 07.09.14
    #11 + Цитировать
  12. СергейМич
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    СергейМич

    Участник

    СергейМич

    Участник

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Или установить на пол (доска). Как вариант.
     
    СергейМич , 07.09.14
    #12 + Цитировать
  13. ArsReem
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    274

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    ArsReem

    Clean. Pure. Extra dry.

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    567
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Казань
    Не самый оптимальный вариант. На уровне пола много пыли. Потому компрессор поднимают.
     
    ArsReem , 07.09.14
    #13 + Цитировать

Смотрите также