1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подрозетник на две стороны межкомнатной стены

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kit_Piligrim, 26.08.14.

  1. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.570
    Благодарности:
    3.617

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.570
    Благодарности:
    3.617
    Адрес:
    Москва
    Где Вы такие описания находите...
    Гофра это дополнительная защита обеспечивающая - нг.
    Когда кабели были без индексов (ВВГ) она была желательна.
    Сейчас этих индексов тьма тьмущая - ВВГнг-ls (frls)
    Поэтому никакого смысла в гофре нет. Но если желание есть можете положить в гофру.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Ну для личного самоуспокоения можете и гофру применить. Для кабелей 3х1.5мм2, 3х2.5мм2 пойдёт 16мм гофра, для 3х4мм2 - 20мм. Каждый кабель в свою гофру, а не все в кучу в одну.
     
  3. Kit_Piligrim
    Регистрация:
    23.02.11
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    21

    Kit_Piligrim

    Живу здесь

    Kit_Piligrim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.11
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Челябинск
    Честно говоря нет желания гофру использовать, наверное и не буду) чего-то вы остудили мой пыл в плане перестраховки, в таком случае буду использовать ввгнг ls и места которые буду проходить рядом с гипсокартоном все же проложу в гофре), таких мест всего два, и понадобится совсем немного гофры) благодарю, думаю тема закрыта)