    1. Ставите на наружной стенке вагончика пластиковый щиточек IP65 (например Legrand Plexo).
    В нём вводной автомат, например 25А, УЗМ-51М и селективное УЗО 40А/30мА тип ACS 2Р.
    Над щиточком делаете козырёк на всякий случай. Щиточек называем Щ1.
    2. В доме ставим щиток Щ2 со счётчиком, УЗО 40А/30мА тип А 2Р и 2Р автоматами 16А и 6А типа В.
    Перед ними можно дополнительно поставить рубильник ИЕК ВН-32 2Р ампера этак на 63.
    3. От Щ2 до Щ1 в гофре прокладываем ВВГнг 2х6мм2 и ПВ1 1х10мм2 жёлто-зелёный.
    4. В Щ1 через 2 сальника вводим СИП (отверстия напротив клемм автомата), через один сальник - гофру. Прорезаем отверстие для полосы от заземления к которой на 2-х болтах М8 прикручиваем жёлто-зелёного. Проход полосы герметизируем. Да, все вводы - разумеется снизу.
     
  2. muss2003
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    muss2003

    Участник

    muss2003

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    @Avs7153, спасибо Вам большое конечно, но "власть поменялась". Теперь требуют щиток на столб вешать и все заморочки по новой.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это как раз безопаснее!
     
  4. muss2003
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    muss2003

    Участник

    muss2003

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    А в домике АВ зачем двухполюсные то? у меня одна фаза. На схеме "маленького щитка" из Вашего альбома они однополюсные тип С
     
  5. muss2003
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    muss2003

    Участник

    muss2003

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    @Avs7153, вагончик из профнастила мой, его же тоже нужно заземлить? каркас из швеллера, приварю к нему болт и полосу от ЗУ подведу к этому болту и сюда же подведу провод, который пойдет во внутренний щиток. Так нормально будет?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется.
    Если Вы не в состоянии сформулировать вопросы, то как можно давать ответы?
    "Теперь" всё иначе надо делать...
     
  7. muss2003
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    muss2003

    Участник

    muss2003

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    @Avs7153, Вопрос только в том, что я собираюсь объединить заземление вагончика и заземление домашнего щитка на одно ЗУ по системе ТТ. Это будет правильно? Домашний щиток по схеме, приведенной Вами я уже собрал, разумеется без счетчика. От щитка на столбе пойдет все равно СИП 2х16, следовательно ЗУ придется делать у вагончика.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы бы план местности набросали. Столб, вагончик, дом, расстояния...
     
  9. muss2003
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    muss2003

    Участник

    muss2003

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
  10. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.986

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Челябинск
    А дом где планируете?
    В системе ТТ желательно у каждого объекта иметь своё местное заземление.
     
  11. muss2003
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    muss2003

    Участник

    muss2003

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    @Bege74, Дом пока вообще не планирую, "домашний"- это про вагончик
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Участок соседа, равно как и его "шрам от аппендицита к делу не относятся"(С) :aga:
    Где дом, где щитки?

    Ответили уже...
    Ну так тут и вопроса нет никакого! Заземляйте весь вагончик.
     
  13. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.986

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Челябинск
    Тогда все земли вместе объединять - щитка в вагончике и сам вагончик.
    Я бы вбил заземляющие уголки по углам вагончика - чтобы исключить ситуацию, когда человек, стоя на одной "земле", касается вагончика, на котором может быть вынос потенциала от неисправного электроприбора.
     
  14. muss2003
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    muss2003

    Участник

    muss2003

    Участник

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Красноярск
    @Avs7153, Передам ему про шрам, а то лезет с ним везде. Откуда цитируете не помню правда. Так вопрос таки есть, приварить болт к каркасному швеллеру? Или как-то надо в нескольких местах это сделать?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Москва слезам не верит...:aga:
    Заземление заводите в щиток на шину земли. Привариваете болт туда, куда написали - провод от него на ту же шину. Берёте омметр и тыкаете в стены. Если не контачит относительно шины - думаете куда ещё присоединиться.