1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Свисающая консоль плиты перекрытия. Выдержит?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Казаков Николай, 23.08.14.

  1. Казаков Николай
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Казаков Николай

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ufa, Russia
    Свисающая консоль плиты перекрытия. Выдержит?
    Добрый день!
    Сделал внутри дома консоль из плиты перекрытия. Длина самой плиты 360мм, выступает на 120мм, находится в доме (чтобы организовать заход с лестницы), атмосферным влияниям в дальнейшем подвержена не будет.

    Арматурные стержни находятся внизу и еще 2 в верхней части, слева и справа (на фотографиях видно).

    Вопрос, нужно ли как то укреплять ее? Есть ли вероятность деформации и обрушения?
     

    Вложения:

    • NRzcljV1Y4M.jpg
    • od4GYtjsDRI.jpg
    • wafJbhreX3w.jpg
    • плиты п.jpg
    • плиты п2.jpg
    • плиты п3.jpg
    • плиты п4.jpg
    Казаков Николай , 23.08.14
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Казаков Николай, у Вас сразу два нарушения:
    1. недопустима промежуточная опора для заводских плит перекрытия, опираются они только короткими сторонами (если производитель оговорит особо, то можно ещё и длинной).
    2. консольный свес таких плит тоже недопустим.
    А дальше уже на Ваш страх и риск, но на работу в таких условиях плита не рассчитана!
     
    max68.2011 , 23.08.14
    #2 + Цитировать
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Казаков Николай, Вам надо было плиту класть такую же короткую, как рядом, а этот участок монолитить.
     
    max68.2011 , 23.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Казаков Николай
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Казаков Николай

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ufa, Russia
    Поспешил людей насмешил.
    Есть ли выходы из этой ситуации? Например, залить полости плиты, проармировав их или какие-то другие варианты?
     
    Казаков Николай , 23.08.14
    #4 + Цитировать
  5. Казаков Николай
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Казаков Николай

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ufa, Russia
    Или как-то постараться соединить ее с соседней может быть?
     
    Казаков Николай , 23.08.14
    #5 + Цитировать
  6. Сергей789789
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    44

    Сергей789789

    Живу здесь

    Сергей789789

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Белгород
    Снимите вы ее от греха подальше, пока возможность есть)
     
    Сергей789789 , 23.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.924

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.924
    Адрес:
    Щёлково
    Наверное в см.
    Ваша плита даст трещину и обрушится при нагрузке на край в 1,1 тонны с учетом собственного веса. Но эта нагрузка должна быть распределена равномерно по краю.
    Расчет верен если в плите арматура 12 мм. Если меньше, то соответственно меньше.
    Если не предполагается опирание большей нагрузки, то можно оставить.
    Но как уже сказали - так делать неправильно.
    Если будете на неё опирать бетонную лестницу, то скорее всего даст трещину и обрушится.
     
    Smart2305 , 23.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Казаков Николай
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Казаков Николай

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ufa, Russia
    Да, опечатка

    Лестница будет из дерева, основной упор хотел на соседнюю плиту (с лестницостроителями учтем этот момент). В другой раз нужно будет более осмысленно принимать такие решения.

    А по поводу возможного укрепления плиты, например, с соседней? или организации подпорок углом с упором в стену? Стоит ли замарачиваться?
     
    Казаков Николай , 24.08.14
    #8 + Цитировать
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Казаков Николай, Вам надо кого-то из местных конструкторов подтягивать на место и с ним решать такой серьёзный вопрос.
    Дистанционно вряд ли кто-нибудь, отвечающий за свои слова, будет брать на себя такую ответственность и советовать Вам.
     
    max68.2011 , 24.08.14
    #9 + Цитировать
  10. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.199
    Благодарности:
    4.169

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.199
    Благодарности:
    4.169
    Адрес:
    Псков
    Отрезать консоль (с учетом опирания остатка 150 мм на стену) все. нет больше правильных вариантов. полчаса работы арендованным бензиновым плиторезом. Чего вы заморачиваетесь?
    Когда плиты по кругу будете монолитить-дольете этот участок по опалубке.
     
    nir , 24.08.14
    #10 + Цитировать
  11. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.924

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.924
    Адрес:
    Щёлково
    Нужно видеть планировку и схему что хотите сделать.
     
    Smart2305 , 24.08.14
    #11 + Цитировать
  12. sdf379
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    99

    sdf379

    Живу здесь

    sdf379

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    99
    Нет, не зачем. Необходимо плиту заменить на нормальную плиту с нормальным опиранием на стены.

    Да, более чем.
     
    sdf379 , 25.08.14
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.245
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    Есть.
    Обрезать консольный участок или демонтировать плиту вообще.

    ЗЫ: кстати, присмотритесь к армированию плиты: скорее всего верхнее армирование - пруток катанка милиметров этак 5-6 диаметром... А вот нижнее будет преднатяжёнными канатами Д9...10 мм (скорее всего).

    Плиторезом? Тут, возможно, одного удара кувалдой хватит. :aga:
     
    Последнее редактирование: 25.08.14
    ДмитрийМ , 25.08.14
    #13 + Цитировать
  14. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    920

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Минск
    Как вариант вскрыть пустоты, установить арматурные каркасы, забетонировать. На время работ подвести стойки под консоль
     
    Armarb , 25.08.14
    #14 + Цитировать
  15. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    4.920

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    4.920
    Адрес:
    Москва
    Я так кусок между плитами под лестницу монолитил...арматуру завязал между плитами в два ряда вдоль поперек...опалубку под низ...и месяц ходил головой подпорки сшибал...имхо монолит лучше пустотки...5 год полет нормальный...
     
    supertaxist , 25.08.14
    #15 + Цитировать