    Прошу помочь советом людей, которые имели практический опыт работы с подобной проблемой.
    Если немного не по теме данного форума, прошу прощения.
    вводная такая - есть подвал, вернее цоколь многоквартирного жилого дома (монолит). В нем сыреет пол (монолитная плита)- по обьяснениям застройщика, к фундаменту близко подходят грунтовые воды и как бы "напитывают" бетон.
    В результате даже в сухое время года там лужи на полу и постоянная сырость.
    Подвал планируется отремонтировать под помещение коммерческого назначения.
    Вопрос - какими способами можно устранить эту сырость? Даст ли результат гидроизоляция подвала изнутри (обмазочная с помощью битумных мастик, наплавляемых материалов, заливки гидроизоляционными смесями типа Глимс или Ceresit ST-65) или это не имеет смысла, т. к вода дорожку все равно найдет?
    Возможно ли устройство какого-либо глубинного дренажа в таких условиях?
    Буду очень благодарен за ответы.
     
    Svenn , 21.08.14
    #1 + Цитировать
  2. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.214
    Благодарности:
    4.187

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    7.214
    Благодарности:
    4.187
    Адрес:
    Псков
    Это сработает. Остальные, перечисленные вами, разные хорошие составы-не уверен.
    http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=36421
     
    nir , 21.08.14
    #2 + Цитировать
  3. Georgiiy
    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Georgiiy

    Новичок

    Georgiiy

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Недавно общался с представителем Технониколь по поводу гидроизоляции подвала дома. Он мне посоветовал делать мастикой и литым способом. Но по деньгам дороговато выходит. Там в несколько слоев надо класть, как я понял. В общем, ребят, подскажите, кто такие работы делал, действительно стоит результат своих затрат?
     
    Georgiiy , 22.08.14
    #3 + Цитировать
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.787
    Благодарности:
    2.538

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    5.787
    Благодарности:
    2.538
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего результат будет временный - правильно это отвести воду.
    А у Вас в точности такая же ситуация?
    ТС вроде бы никаких схем и анализов не выкладывал - как Вы угадали? :)
     
    urok , 23.08.14
    #4 + Цитировать
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473

    al185

    Супер-Модератор

    al185

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    23.851
    Благодарности:
    22.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    #6
     
    al185 , 23.08.14
    #5 + Цитировать
  6. Sergchif
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    40

    Sergchif

    Живу здесь

    Sergchif

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Владивосток
    Нужно узнать, есть ли дренаж и как он делался. И что под плитой, гравий или песок? А так же куда уходит верховая вода? Отмостки вокруг дома есть и что под ними? Скорее всего, вода не отводится от цоколя.
     
    Sergchif , 24.08.14
    #6 + Цитировать
  7. Svenn
    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Svenn

    Новичок

    Svenn

    Новичок

    Регистрация:
    02.04.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Горький
    Дом - новостройка, многоэтажка, монолит. Отмостка вокруг дома есть, что под ней - не знаю. Вскрыть невозможно- там-асфальт)
    Что под плитой -тоже не знаю. Верховая вода уходит по ливневой канализации.
    В подвале вода именно снизу просачивается, через плиту.

    Дали совет делать бурить плиту и делать дренаж с погружным насосом, который будет выкачивать воду по мере ее поступления.

    Второй вариант - высушить помещение тепловой пушкой, сделать гидроизоляцию наплавляемыми материалами пола и стен, затем залить сухую гидроизоляцию, стены отштукатурить влагостойкой штукатуркой.

    Что будет эффективнее или есть еще какие-нибудь варианты?
     
    Svenn , 28.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Sergchif
    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    40

    Sergchif

    Живу здесь

    Sergchif

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Владивосток
    Давайте вместе подумаем. Грамотные строители под плитой, делают какую либо подушку, если из песка то песок потом отшивается гидроизоляцией, а затем отливают плиту. Если же гравий, то сначала идёт заливка плиты, потом отделка всей поверхности плиты гидроизоляцией, затем укладка теплоизоляции и арм. сетки, а затем опять заливка всего этого бетоном.

    Если Вы пишите что, в подвале вода именно снизу просачивается, через плиту. То, скорее всего гидроизоляции нет или она повреждена, поэтому плита и напитывается водой. Стоит отшить всю площадь помещения гидрозолем с на хлёстом на стены по 10 - 15 см. Затем уложить утеплитель (псбс 5ку), сверху арм. сетку 6 - 8 мм. И все это залить бетоном выше уровня на 5 см.

    Первый вариант то - же имеет право на воплощение, но гидроизоляцию по всей площади всё равно делать нужно и закрывать её чем то от повреждения тоже нужно.

    А вообще нужно узнать как делался цоколь и от этого отталкиваться. Может всё таки найти прораба и узнать каково устройство цоколя. Советовать мы все любим, а финансы вкладывать Вам.
     
    Sergchif , 29.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Arty1966
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    406

    Arty1966

    Живу здесь

    Arty1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    406
    Адрес:
    Москва
    Ну можно и попроще, и побыстрее. Есть же обмазочный состав с элементами проникающей ГИ - вполне для такого случая, и не нужно огород городить. Это я про энекрит вс. Только чтобы в момент нанесения луж не было, а так не вижу проблем.
     