1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посоветуйте в доработке системы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleksandr25976, 21.08.14.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1. Возле котла изображен насос. Дополнительный (?) к встроенному насосу настенного котла?
    2. Размеры "сторон" схемы / дома?
    3. Воздухоотвод устроен неправильно. В таких трубах (ПП25) и с насосом, от РБ нужен не "попутный уклон", а ...подьем подачи к концу крыла, с установкой авто-воздушника перед опуском к последнему радиатору.
    Удивительно, что ваша СО не страдает (?) от завоздушивания.
    Перепад температур - разность между Т*под. и Т*обр. на входе и выходе радиатора.

    Например Т*подачи, входящей в радиатор = 51*
    Т*обратки, выходящей из радиатора = 41*.
    Перепад Т* = 10*.


    По перепаду Т* можно судить о "нормально - ненормально".
    ..Единственная цифра (54) или (51) - не перепад, а непонятно что. :faq:
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.577

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.577
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Для схемы с попутным движением теплоносителя необходим больший диаметр труб и отсутствие перепадов высот и одинаковая нагрузка.
     
  3. aleksandr25976
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    aleksandr25976

    Участник

    aleksandr25976

    Участник

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    1. В котле насоса нет. Он обычный одноконтурный, с механической автоматикой.
    2. Размер дома 8х9.
    3. Система завоздушивалась в прошлом году когда расширитель висел в виде канистры на уровне котла и подпитывал систему снизу вверх. Как будет в этом пока не знаю но пробные запуски пока явных проблем не выявили.
    54 и 51 температуры на ПОВЕРХНОСТИ радиаторов 6 и 7, остальные радиаторы с 1 по 5 - 60 градусов С, при определённом (неизменном) алгоритме работы котла. Меня интересует на сколько "страшно" то что два последних радиатора холоднее первых пяти соответственно на 6 и 9 градусов С. Или же все семь радиаторов должны прогреваться до одинаковой температуры?
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Если балансировочные клапаны на обратках радиаторов поставите, то получиться. Только радиатор №7 поставьте внутрь попутного контура. Так как сейчас он стоит на Вашей схеме, он всю циркуляцию системы будет портить.
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    В любой системе, хоть в однотрубной, хоть в двухтрубной теплоноситель остывает по мере движения по магистрали. Поэтому в двухтрубной в меньшей степени наблюдается понижение температуры подачи в радиаторы к концу контура, чем в однотрубной, но наблюдается. Сейчас главная проблема Вашей системы в разбалансировке. Нужно сделать гидравлическую балансировку.
    Гидравлическая балансировка.jpg

    И еще какой мощности насос? Вообще странно, что у настенного котла нет встроенного насоса.
     
  6. aleksandr25976
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    aleksandr25976

    Участник

    aleksandr25976

    Участник

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Подрисуй пожалуйста на схеме. А то радиатор №7 находится в отдельной комнате, я что то не соображу как лучше это сделать. 4.png
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Не подрисуй, а подрисуйте.
     
  8. aleksandr25976
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    aleksandr25976

    Участник

    aleksandr25976

    Участник

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Извините если обидел, подрисуйте пожалуйста на схеме. Насос у меня Wester WCP 25-40 G, котёл Термотехник 10 кВт.
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Будет время и желание (мы с Вами на брудершафт не пили), "подрисую"...
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Повезло вам с насосом :close:

    Instruction_WESTER_5.jpg

    -"Минимальный напор со стороны всасывания в 1,5 м. в. столба при 90* - обьясняет, почему нет завоздушивания при 60*.
    ..Если иметь в виду, что этот "минимальный напор" - высота открытого РБ над точкой установки насоса.

    С этой же т. з., вам станет ясно, почему с РБ "на уровне котла" система воздушилась.

    ..Намек понял. :um: Разность температур между входом и выходом радиатора вы ...так и не скажете. :no::close:

    Температура радиаторов, вообще-то, должна интересовать во 2-ю очередь.
    В 1-ю - требуемая температура в помещении.
    Если там где "недогрев" радиаторов холодно, то это "страшно".
    Необх. "соотношения" Т*радиаторов / Т*в комнате достигается регулировками на радиаторах и температуры / мощности на котле.
     
    Последнее редактирование: 23.08.14
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    А можно по сути?
     
  12. aleksandr25976
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    aleksandr25976

    Участник

    aleksandr25976

    Участник

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Насос малопроизводительный, дешёвый, знаю. Отопление делалось одновременно со стройкой, газификацией и водоснабжением, денег на всё не хватало поэтому всё оборудование бюджетное.
    Мне сразу не нравилась установка расширителя ниже верхней магистрали (совет местного отопленца) поэтому и было принято решение установить расширитель 30л. на чердаке. Кстати насос у меня установлен в вертикальном положении, по инструкции допустимо, но есть много советов что лучше его расположить горизонтально. Так ли это?
    Температуру поверхности я мерил термопарой китайского мультиметра, как более менее точно промерить температуру входа-выхода этим чудо - прибором не очень представляю.
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    4.png
     
  14. aleksandr25976
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    aleksandr25976

    Участник

    aleksandr25976

    Участник

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Всем спасибо за советы, завтра докуплю необходимый материал, попутно заеду выверну мехом внутрь двух "спецов"- авторов первой и второй системы, после чего займусь отоплением в третий, надеюсь последний раз. После обязательно отпишу результат.
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.423
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    @aleksandr25976, поставьте на обратках радиаторов балансировочные клапаны GIACOMINI R17TG, но намного лучше, если найдете R715TG
    R715TG.jpg R715TG хар-ки.jpg