    Друзья вижу что темы заезжанные, и все вопросы похожи друг на друга. Но все же хотелось бы получить подтверждения специалистов, чтобы не выбрасывать деньги на ветер. Все вроде бы просто, но предыдущий опыт установки септика в летний домик который быстро заилился заставляет подойти к вопросу грамотно.
    Дом для постоянного проживания 2 взрослых и один ребенок
    3 раковины, 2 туалета, 1 душ, 1 ванная, 1 стиралка
    воду как правило не экономим
    участок пространством ограничен, поэтому планирую установку Топас-8 + фильтрационный колодец пластиковый конусный высота 2 или 2.5 метра нижняя часть диаметр 1 м верхняя сужается на 0,6 м.
    засыпка гранитный щебень фракции 20-40 на дно порядка 50 см по бокам около 15-20 см, грунт песок, суспесь впитываемость хорошая
    Суть вопроса такова.
    1. Совместим ли топас с фильтрационным колодцем в плане заиливания, возможно в систему еще что-то включить для доочистки
    2. И касательно устройства самого колодца можно ли как для тупых разжевать подойдет ли такая схема колодца или же надо еще что то применить типа геотекстиля и т. д., хватит ли объема такого колодца
     

    Вложения:

    shatroff-m , 21.08.14
    #1 + Цитировать
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.304
    Благодарности:
    5.092

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    7.304
    Благодарности:
    5.092
    Адрес:
    Москва
    Совместим, тем более, что это лучшее решение для отвода предварительно очищенных стоков.

    Но обычно, срок службы сооружения фильтрации в которые сбрасывают сток из АУ ограничен несколькими годами. Это КРАЙНЕ мало.

    Выход: устанавливать после АУ отстойник или вместо АУ применять классический септик.

    Схема типовая.
    Геотекстиль при прохождении через него стоков в ФК не применяют.

    Колодец поставить на плсыпку из ГРАНИТНОГО гравия/щебня/отсева (от 30 см) и обсыпать сбоков (20 см).

    Внутрь колодца НИЧЕГО не сыпать. ИМХО
     