1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Открытая стропильная система. Вопрос по конструктиву

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем BoldObn, 19.08.14.

  1. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Открытая стропильная система. Вопрос по конструктиву
    Здравствуйте.
    В данный момент идет проектирование дома, за идею которого взят финский дом с открытой стропильной системой без подшива снизу.
    Имеется ряд вопросов как реализовать кровельный пирог. Планируется покрыть металлочерепицей.
    В альбомах решений у производителей черепицы не нашли с проектировщиком готового решения для подобного пирога.
    Подскажите, пожалуйста, каким должен быть пирог, чтобы была организована эффективная вентиляция утеплителя и конденсат с мембраны попадал в водосточку.
    Спасибо!

    Прикрепляю текущие решения по кровле, буду признателен за замечания и подсказки 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png
     
    BoldObn , 19.08.14
    #1 + Цитировать
  2. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Очень понравился этот дом, но окна решили сделать все же поменьше
    idea_1.jpg idea_2.jpg idea_3.jpg idea_4.jpg
     
    BoldObn , 19.08.14
    #2 + Цитировать
  3. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Основных вопросов 3:
    1. При текущем решении есть ступенька на пути конденсата с мембраны в районе цифры 1. Как избежать ее?
    2. Чтобы вода попадала в водосточку проектировщик предлагает натянуть мембрану в районе цифры 2. Мне кажется, что так не правильно. А как можно?
    3. Общая организация вентиляции утеплителя. Планируется, что приток будет через "щели" в подшиве. И через мембрану. Мне кажется, что притока будет недостаточно. Как сделать правильно?
     

    Вложения:

    • 8_question.png
    BoldObn , 19.08.14
    #3 + Цитировать
  4. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто вам посчитал такое сечение стропил?
    И такое сечение обрешётки?
     
    Почти профи , 19.08.14
    #4 + Цитировать
  5. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Я не строитель. Подскажите, как надо. Это много или мало?
     
    BoldObn , 19.08.14
    #5 + Цитировать
  6. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Стропила 200х50 с шагом около 600 (зависит от утеплителя)
    Контробрешётка 50х50 или 50х40.
    На свесах для удобства крепления подшивы сделайте контробрешётку 100х50 плашмя.
    У вас неправильно нарисован вход воздуха.
    Меняйте своего проектировщика- он не рубит.
     
    Почти профи , 19.08.14
    #6 + Цитировать
  7. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Из обсуждения с проектировщиком, я понял, что открытую стропильную систему надо делать только из сухого строганного и желательно калиброванного дерева.
    Поэтому старались использовать стандартные сечения. 200 на 100 - это немало похоже, но 200 на 75 найти сложнее. 200 на 50 будет достаточно?
    А контрбрус 100 на 100 - это я попросил сделать вентзазор в 100 мм, а не в 50, так как начитался тем, что море проблем, если утеплитель нормально не вентилируется.
    Подшив снизу не хочу.

    Не понял, какую контробрешётку надо плашмя? И куда? Без рисунка, боюсь я тоже не врублюсь.
    А как сделать вход воздуха правильно?
     
    BoldObn , 19.08.14
    #7 + Цитировать
  8. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Достаточно, видимые концы стропил просто ошкуриваются.

    Он сам войдёт правильно- у вас НАРИСОВАНО неправильно.

    Контробрешётка бывает только одна- она кладётся НА стропила ВДОЛЬ ...ею прибивается плёнка.
    Плашмя доску- чтобы подшиву вашу между стропил закрепить.
     
    Почти профи , 19.08.14
    #8 + Цитировать
  9. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Хотя лучше так не делать- плёнка будет много дырявиться.
     
    Почти профи , 19.08.14
    #9 + Цитировать
  10. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    А если пока забыть про сечения, то есть "стандартные" решения при открытой кровельной системе? Чтобы не изобретать, а сделать как уже придумано?
    Я имею в виду свои вопросы в 3 сообщении
     
    BoldObn , 19.08.14
    #10 + Цитировать
  11. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.479
    Благодарности:
    5.691

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.479
    Благодарности:
    5.691
    Адрес:
    Одинцово
    Так сделать не получится
     
    Pil18 , 19.08.14
    #11 + Цитировать
  12. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Хорошо, пусть на капельник. Только где и как его установить?
     
    BoldObn , 19.08.14
    #12 + Цитировать
  13. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    Прикрепляю скрин из албом тех решений МеталлПрофиля. Там так же натянута мембрана к водосточке
    Почему они считают, что получится?

    8_proposal.png
     
    BoldObn , 19.08.14
    #13 + Цитировать
  14. Pil18
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.479
    Благодарности:
    5.691

    Pil18

    Супер-Модератор

    Pil18

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    7.479
    Благодарности:
    5.691
    Адрес:
    Одинцово
    @BoldObn, Ошибка в альбоме МП о которой я говорил им неоднократно вместе с техническим специалистом компании Тайвек. :)
     
    Pil18 , 19.08.14
    #14 + Цитировать
  15. BoldObn
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    BoldObn

    Участник

    BoldObn

    Участник

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Обнинск
    О как. Никому верить нельзя.
    Я не просто так прикрепил фото финского домика. Не видно вторых капельников, пленка снизу стропил не болтается, подшив прибит на стропила, а не между ними к контробрешетке. Как они сделали?

    Кроме сечений и вопросов по неутепленной части, остальное с кровлей спроектировано правильно? Мы ничего не упустили?
    Мое желание было сделать без стяжек внутри мансарды. Решили использовать конек 300 на 150 мм из клееного бруса. Длина 10,5 м. И стойка вертикальная почти посередине. Остальные концы опираются на фронтоны.
    Этого будет достаточно?
     
    BoldObn , 19.08.14
    #15 + Цитировать

Смотрите также